Необходимо усилить две мачты молниезащиты оттяжками, между ними висит грозозащитный трос.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходимо усилить две мачты молниезащиты оттяжками, между ними висит грозозащитный трос.

Необходимо усилить две мачты молниезащиты оттяжками, между ними висит грозозащитный трос.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.10.2011, 13:02 #1
Необходимо усилить две мачты молниезащиты оттяжками, между ними висит грозозащитный трос.
Alex_ingener
 
Регистрация: 06.10.2011
Сообщений: 3

Высота мачт 24 м. Высота крепления грозозащитного троса 22 м. Расстояние между мачтами 85 м. Мачта состоит из двух труб диам. 377х10 и 273х8 соответственно нижняя и верхняя части. Места для оттяжек очень мало.. Может кто сталкивался с оттяжками, их расчетом, расположением, фундаментами и особенностями проектирования??
Просмотров: 3567
 
Непрочитано 06.10.2011, 13:44
#2
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


По расчету мачт на оттяжках навалом литературы. Можно, конечно, спросить у Вас как собираетесь считать (Лира, СКАД, в ручную), а можно сделать ещё проще. А именно посоветовать найти серию таких мачт (любую), внимательно ее изучить и оттуда содрать подходящее решение.
alexandrius вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 14:19
#3
Alex_ingener


 
Регистрация: 06.10.2011
Сообщений: 3


Это что серии именно на мачты с оттяжками?
Alex_ingener вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 15:20
#4
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Серия 3.604.2-5 Унифицированные элементы конструкций мачт. Элементы оттяжек.
Серия 3.407.9-172.2 Прожекторные мачты и отдельно стоящие молниеотводы.

http://tipovoy-proekt.ru/zazemlenie.html

Нарыл в гугле за две минуты.

Ищите, качайте, смотрите, разбирайтесь. Вряд ли кто-то за Вас будет это делать.
alexandrius вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 15:29
#5
Alex_ingener


 
Регистрация: 06.10.2011
Сообщений: 3


Может кто знает какие закладные детали используются для фундаментов оттяжек и где их найти?

Последний раз редактировалось Alex_ingener, 07.10.2011 в 15:23.