| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Балкон не несет нагрузку. Выскажитесь насчет варианта решения.
Петербург
Регистрация: 24.11.2008
Сообщений: 76
|
||
Просмотров: 3037
|
|
||||
Регистрация: 23.10.2010
Сообщений: 36
|
Не понятно зачем труба такая длинная, она работает только на участке от анкера до колонны. Для совместной работы с балкой ее нужно заанкерить по всей длине. Анкера поставить в таком количестве, чтобы они могли воспринять касательные напряжения от изгиба составной конструкции балка+труба. Причем чернота в отверстиях под болты будет способствовать некоторому проскальзыванию, нужно это как-то учесть и по возможности ограничить.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Балкон только спроектирован или уже построен? Если не построен - увеличить армирование. Если построен, облегчать конструкции, если нельзя поменять толщины. Как вариант уменьшить толщину пола. А вообще так не проектируют, муха села и все заваливается, тем более консоль. А если марка бетона на стройке вместо проектной например В25 окажется В22,5??? Что тогда???
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2008
Петербург
Сообщений: 76
![]() |
Цитата:
2 MasterZim Дом построен до 5 го этажа. Выше решение ясно - поменяю армирование. Сейчас нужно решить, что делать с нижними этажами. Запас действительно нужен был, Вы правы. Но насчет завалиться - думаю нет, все таки 240 кг на квадрат нечасто бывает, это надо чтоб на каждом квадрате 3 боле мене здоровых хлопца и (или) девушки поместилось. Последний раз редактировалось Макс_, 11.10.2011 в 11:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Можно рассмотреть вариант тяжа-подвески в теле пилона, проходящего через все этажи и прикрепленного к каждому балкону вплоть до самых верхних усиленных, которые могли бы воспринять часть нагрузки в случае прогиба перегруженных балконов.
|
|||
![]() |