Балкон не несет нагрузку. Выскажитесь насчет варианта решения.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балкон не несет нагрузку. Выскажитесь насчет варианта решения.

Балкон не несет нагрузку. Выскажитесь насчет варианта решения.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.10.2011, 16:17 #1
Балкон не несет нагрузку. Выскажитесь насчет варианта решения.
Макс_
 
Петербург
Регистрация: 24.11.2008
Сообщений: 76

Спроектирован балкон (на схеме видно). Из нагрузок, которые первоначально учитывались - с.в., остекление, ограждение 250 мм на высоту метр, пол, полезная в двух вариантах (400 на 0,8 и 200 на всю площадь). И межбалконная перегородка 250 мм. Потом заказчик захотел еще пилон (показан на плане). Это дополнительная нагрузка на самый край консоли. После нее балкон уже не воспринимает.
Придуман узел.
прошу оценить. Приветствуются и другие варианты решения.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Для dwg.dwg (442.7 Кб, 708 просмотров)

Просмотров: 3037
 
Непрочитано 10.10.2011, 19:34
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Узел, ИМХО, - какая-то невнятная отсебятина. Уменьшайте толщину ограждений и перегородок.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 09:49
#3
Макс_


 
Регистрация: 24.11.2008
Петербург
Сообщений: 76
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Узел, ИМХО, - какая-то невнятная отсебятина. Уменьшайте толщину ограждений и перегородок.
Вынужденная отсебятина. Нельзя уменьшить - требование заказчика делать именно такие ограждения и перегородки.
Макс_ вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 10:39
#4
phebr


 
Регистрация: 23.10.2010
Сообщений: 36


Не понятно зачем труба такая длинная, она работает только на участке от анкера до колонны. Для совместной работы с балкой ее нужно заанкерить по всей длине. Анкера поставить в таком количестве, чтобы они могли воспринять касательные напряжения от изгиба составной конструкции балка+труба. Причем чернота в отверстиях под болты будет способствовать некоторому проскальзыванию, нужно это как-то учесть и по возможности ограничить.
phebr вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 10:55
#5
sinner


 
Регистрация: 15.02.2008
Сообщений: 47


Не совсем понятно зачем нужен пилон и из чего он выполняется. Есть ли возможность использовать его в качестве несущей конструкции?
sinner вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 11:01
#6
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Балкон только спроектирован или уже построен? Если не построен - увеличить армирование. Если построен, облегчать конструкции, если нельзя поменять толщины. Как вариант уменьшить толщину пола. А вообще так не проектируют, муха села и все заваливается, тем более консоль. А если марка бетона на стройке вместо проектной например В25 окажется В22,5??? Что тогда???
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 11:51
#7
Макс_


 
Регистрация: 24.11.2008
Петербург
Сообщений: 76
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от sinner Посмотреть сообщение
Не совсем понятно зачем нужен пилон и из чего он выполняется. Есть ли возможность использовать его в качестве несущей конструкции?
Пилон появился по причине желания заказчика украсить фасад. Выполняется из облицовочного кирпича КЕ ( "Terca" финская)). Как несущая использоваться не может поскольку балконы только со 2-го этажа.

2 MasterZim
Дом построен до 5 го этажа. Выше решение ясно - поменяю армирование. Сейчас нужно решить, что делать с нижними этажами. Запас действительно нужен был, Вы правы. Но насчет завалиться - думаю нет, все таки 240 кг на квадрат нечасто бывает, это надо чтоб на каждом квадрате 3 боле мене здоровых хлопца и (или) девушки поместилось.

Последний раз редактировалось Макс_, 11.10.2011 в 11:58.
Макс_ вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 12:38
1 | #8
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Макс_ Посмотреть сообщение
...Сейчас нужно решить, что делать с нижними этажами....
Можно рассмотреть вариант тяжа-подвески в теле пилона, проходящего через все этажи и прикрепленного к каждому балкону вплоть до самых верхних усиленных, которые могли бы воспринять часть нагрузки в случае прогиба перегруженных балконов.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 15:11
1 | #9
sinner


 
Регистрация: 15.02.2008
Сообщений: 47


Был аналогичный случай. Марка бетона не соответствующая оказалась. В таком случае делали в свое время стойки-подпорки на всю высоту и заливали фундамент под них
sinner вне форума  