Кабели системы оповещения пожарной сигнализации в металлорукаве
эксплуатация зданий
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 83
|
||
Просмотров: 10359
|
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013
|
Правильно говорят, огнестойкие кабели можно прокладывать открыто без применения коробов и труб.
[IMG]http://s59.***********/i166/1110/26/ca7d7cb73915t.jpg[/IMG] |
|||
![]() |
|
||||
эксплуатация зданий Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 83
|
Скажите, а такое письмо получила конкретная организация на конкретный запрос? Может быть нашей тоже написать запрос?
Ведь данное письмо в обоснование не используешь. UPD понял, это производителю кабелей ответили. Подойдет письмо, тут ведь тоже ООО "Спецкабель" производитель (или издатель ТУ, что по-видимому не сильно отличается для обоснования). Последний раз редактировалось ing-e, 17.10.2011 в 12:20. Причина: убрал спасибо, произвел спасибо кнопкой |
|||
![]() |
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013
|
Коротко говоря, вы должны обеспечить работоспособность при пожаре системы оповещения в течение всего времени эвакуации.
Это требование выполняется либо подбором соответствующего кабеля (нг FRLS, нг FRHF) либо выбором способа их прокладки (негорючих коробов и кабельных каналов). Ну, можно и запихнуть огнестойкий кабель в негорючую трубу - никто не запрещает, это не плохо, просто лишнее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Зря ты сюда пишешь. Здесь мало кто эту тему увидит. С электрикой пиши в "Инженерные сети"
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
Не только кабель должен быть негорючим и пожаростойким, но и конструкция не которой он лежит. Кабель то не сгорит, а вот то на чём он держится рухнет и кабели порвутся под собственным весом... Так что не забывайте про огнестойкость кабельных конструкций
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Изоляция твердых отходов на полигоне | Studentka24 | Технологические решения (ТХ) | 12 | 14.10.2011 06:10 |
Отличия линейной и кольцевой системы пожарной сигнализации | ing-e | Прочее. Отраслевые разделы | 20 | 07.10.2011 18:55 |
Короба проводов пожарной сигнализации, должны ли идти прямо? | ing-e | Прочее. Отраслевые разделы | 2 | 05.10.2011 21:08 |
Время срабатывания АУП и Пожарной сигнализации | Route | Инженерные сети | 7 | 21.12.2010 14:01 |
Ищу проект автоматической пожарной сигнализации или ПТ.... | Qwas | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 23.10.2007 13:30 |