установка ВРУ в тамбуре, между л/кл

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.11.2011, 12:06 #1
установка ВРУ в тамбуре, между л/кл
nikola00088
 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 3

Добрый день! прошу совета, если при кап.ремонте старые дома (панельки, сталинки) то в основном ВРУ установлено или в тамбуре при входе, либо если дом небольшой то висит щит между этажами на л/кл. Раньше просто уставили замену по сущ-му, т.к. подвала в основном в таких домах нет.....
Ну а теперь если обратиться и к ПУЭ и к СП, такая установка не допускается....
Кто-нибудь сталкивался? На основании каких норм можно произвести установку в тамбуре, ВРУ выбирается со степенью защиты 31.

я ссылаюсь на след.пункты:
СП 31-110-2003[/FONT]
[size=3]13.1 ВРУ и ГРЩ, как правило, должны размещаться в специально выделенных запирающихся помещениях (электрощитовых). Двери из этих помещений должны открываться наружу[/size]
[size=3]Не разрешается размещать ВРУ и ГРЩ в незадымляемых лестничных клетках.[/size][/FONT]
[size=3]Разрешается размещать электрощитовые в сухих подвалах при условии, что эти помещения отделены противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.[/size]
[size=3]В районах, подверженных затоплению, ВРУ и ГРЩ должны устанавливаться выше возможного уровня затопления.[/size]
[size=3]ВРУ и ГРЩ разрешается размещать не в специальных помещениях при соблюдении следующих требований:[/size]
[size=3]степень защиты ВРУ должна быть не ниже IP31;[/size][size=3]устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и [/size]
[size=3]аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлическом шкафу или в нише стены, снабженных запирающимися дверцами. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться наружу, они должны быть съемными или запираться на замки.[/size]


[b][color=windowtext][b]13.2 Электрощитовые, а также ВРУ и ГРЩ не допускается располагать непосредственно под уборными, ванными комнатами, душевыми, кухнями пищеблоков, моечными и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства. Следует исключать возможность проникания шумов от оборудования электрощитовых, расположенных рядом с помещениями, в которых уровень шума ограничивается санитарными нормами[/b][/color][/b]

Последний раз редактировалось Солидворкер, 14.11.2011 в 19:23.
Просмотров: 4700
 
Непрочитано 14.11.2011, 15:25
#2
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от nikola00088 Посмотреть сообщение
На основании каких норм можно произвести установку в тамбуре
Устанавливая ВРУ в тамбуре , вы делаете уже путь эвакуации . Посмотрите в таком случае ширину прохода и сравните с нормируемой шириной в соответствии с пожарными нормами .
Roman3R вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2011, 15:47
#3
nikola00088


 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 3


3.11. Над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними не допускается размещать машинное отделение и шахты лифтов, мусороприемную камеру, ствол мусоропровода и устройство для его очистки и промывки, электрощитовую.

А как быть с этой нормой? Ведь во многих домах эл.щит, как раз над квартирами...