Помогите пожалуйста разобраться с расчетом стальной мачты Н=17м
проектировщик
Кривой Рог
Регистрация: 02.04.2010
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 3391
|
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
1) Опорные узлы закреплены от поворотов, но не закреплены от линейных перемещений. Сооружение летает как астероид в космосе. Уже ГИС.
2) SCAD не любит, когда шарниры ставят на всех стержнях, приходящих в узел. Хотя бы один стержень в узле должен быть без шарнира. Иначе возникает механизм. Вот такая особенность программы. Можете ругаться сколько угодно. 3) Почему элементы в схеме имеют тип 1 - стержни плоской фермы, в то время как схема пространственная? Это реальный объект или учебное проектирование? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 253
|
1. Нагрузка под номером 5 направлена вдоль оси X. Я ж так понимаю, что это и есть "сосредоточенные узловые (по высоте в 3-х местах) - от веса дымовой трубы д.860мм". Тогда уж она по Z должна действовать.
2. В расчётных сочетаниях не заданы взаимоисключения для ветровых нагрузок 3. Там же 1 и 2 загружение указано как "статическое ветровое при учёте пульсации", но пульсационных нагрузок нет Про шарниры и заделки уже сказали. Непонятно только зачем в принципе нужны шарниры, если назначается тип элемента 1 (или 4). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 253
|
Немного стормозил - не всех направлений на одном конце стержня, а только угловых в начале и конце стержня.
Их освобождать в принципе не надо. 4 тип стержня - это по сути то же самое, что 5 (универсальный стержень), на концах которого уже и так введены шарниры Ux, Uy, Uz. Данному расчёту это не помешало (я проверил - считается что так, что так, и результаты одинаковые получаются), но лучше уж схему почище делать, без лишних сущностей. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 02.04.2010
Кривой Рог
Сообщений: 16
|
Теперь, когда проверяют мой расчет мачты, задался вопросом насчет фланцевого соединения мачты на высокопрочных болтах с предварительным натяжением. Как передается ветровая нагрузка с верхней секции на нижнюю? Изгибающий момент и поперечная сила проходят через фланцы с болтами ниже соединения на нижнюю секцию вплоть до фундамента?[/b][/b][/b] Или через фланцы момент не передается ниже? Помогите, пожалуйста. Секция нижняя высотой 7,5м, верхняя - высотой 8,9м. Потом выложу файлы в Скаде и Автокаде. Мачта здесь в теме выше.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите, разобраться с нагрузкой на плиту | Mirei | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 06.06.2024 01:52 |
помогите с расчетом металлического каркаса здания торгового центра | princesa_Diana | Лира / Лира-САПР | 6 | 08.08.2011 22:09 |
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! | саняяя | Машиностроение | 19 | 22.06.2011 19:22 |
Пожалуйста, помогите найти техкарту на облицовку купола ! | Олич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.05.2011 16:45 |
Помогите, пожалуйста, решить проблему с геом. изменяемостью опоры под шламопровод | Otche Alozo | SCAD | 2 | 20.03.2011 14:07 |