Есть девятиэтажный кирпичный дом. Вентлоки выходят в чердак. Нормируемая температура теплого чердака 18 градусов. А нормируемая температура в помещении 20 градусов. Получается что на последнем этаже температура 20 град. потом идет чердачное перекрытие, и потом температура 18 град. Я сделал теплотехнический расчет и получил, что мне вообще утеплитель в нем не нужен(сначала считал как плита 220+утеплитель+стяжка 10 мм из известково-песчаного раствора и получаю, толщину утеплителя нулевую). Можно сделать без утеплителя? Я в Шерешевском нашел такой вариант. Разумеется, что в покрытии утеплитель будет.
Но в перекрытии как сделать?
Или тогда если для подстраховки положить немного утеплителя, но как это обосновать? Не "для подстраховки" же)))
Просмотров: 3750
 
Непрочитано 28.11.2011, 16:15
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


По логике, в перекрытии теплого чердака утеплитель не нужен:
СП 23-101
Цитата:
8.21 В крыше с теплым чердаком чердачное пространство, имеющее утепленные наружные стены и утепленное кровельное покрытие, обогревается теплым воздухом, который поступает из вытяжной вентиляции дома.
- утепляется только покрытие и стены.
Теплотехнический расчет считали по п.9.2.1 СП 23-101?
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2011, 16:32
#3
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,287
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
По логике, в перекрытии теплого чердака утеплитель не нужен:
СП 23-101 - утепляется только покрытие и стены.
Теплотехнический расчет считали по п.9.2.1 СП 23-101?
почти так))) ну немного попроще. Тоесть я должен утеплить только стены (ну покрытие само собой разумеется)
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 16:43
#4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Ну так сделайте расчет по СП и все вопросы снимутся.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 16:49
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Несколько раз проектировал такие чердаки - утепление перекрытия не делали (по расчету). Только стяжка по плите. Экспертиза нормально пропускала.
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли в чердачном перекрытии не делать теплоизоляцию? Чердак теплый



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли делать самому штриховку, не стандартную?? Goodwin S.G. AutoCAD 16 09.02.2011 20:18
Можно ли делать подвал соеденив буронабивные сваи жб стенкой? dextron3 Основания и фундаменты 6 20.07.2009 18:53
Электрика: можно ли делать окна и въезды в здание со стороны ЛЭП? Kikin Электроснабжение 14 20.04.2009 15:20
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Можно ли делать в проекте свободную планировку кв-р или нет? tyoma Разное 4 09.12.2006 08:05