Реально ли сделать десятиметровую железобетонную балку пролетом 10м на которую будет опираться несущая стена 10 этажного кирпичного здания???
Просмотров: 3324
 
Непрочитано 20.07.2006, 10:14
#2
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


можно сделать все что угодно, но сечение и арматура будут такое что сразу отпадет вопрос о целесообразности. таким образом вашу проблему не решают. фундамент надо делать
NIPIOLEG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2006, 10:42
#3
Pauk


 
Регистрация: 23.08.2005
N.Novgorod
Сообщений: 35
<phrase 1=


Может быть. Балка нужна т.к. под несущей стеной расположен въезд в автостоянку. И там ставить колонну не очень удачно, а балка слишком длинная получается. Вот и спрашиваю.
Pauk вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2006, 10:53
#4
slv

проектирование
 
Регистрация: 07.05.2006
Таллин
Сообщений: 72


Если на каждом этаже по такой балке, чтобы каждая балка несла вышестоящий этаж... Но это тоже дороговато будет... Да коцетрациии сил на опорах будут большими. Так что ваша идея не очень.
slv вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2006, 11:00
#5
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Реально. Нагрузка от кирпичной стены будет считаться по треугольнику, но балка всё равно будет смачная
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2006, 11:08 Re: Балка
#6
alle


 
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921


Да, нагрузка по треугольнику, если стена без проемов, то она частично несет себя сама. Балка будет весьма массивная.
[ATTACH]1153379286.GIF[/ATTACH]
alle вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2006, 13:15
#7
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Если балка без преднапряжения, то на 10 метров прогиб будет 1 метр .
Мы лично архитекторам въезд в гараж больше 6м делать не даем. А на возмущение показываем расчет. С цифрами не поспоришь.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2006, 14:38
#8
Pauk


 
Регистрация: 23.08.2005
N.Novgorod
Сообщений: 35
<phrase 1=


Мы тоже не даем архитекторам делать большие пролеты, но тут они намудрили до того что колонна чуть не посередь проезда стоит! Вот и думаю что делать. Заказчик вроде согласился с этим расположением, но когда он это увидит в реальности, то будет у него шок.
Pauk вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2006, 16:36
#9
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


А разве нельзя (если есть архитектурная возможность) сделать балку-стенку хоть в 5 метров высотой? Т.е. она будет частью вышележащей стены. При этом в ней могут быть и проемы, окна..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  