Подскажите пожалуйста нормативные документы по проектированию помещений венткамер.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подскажите пожалуйста нормативные документы по проектированию помещений венткамер.

Подскажите пожалуйста нормативные документы по проектированию помещений венткамер.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.12.2011, 17:43 #1
Подскажите пожалуйста нормативные документы по проектированию помещений венткамер.
piratos
 
Школьник
 
Россия
Регистрация: 29.03.2011
Сообщений: 444

Конкретно интересует вопрос: может ли венткамера быть проходной? У меня из этого помещения предусмотрены выходы на чердак и непосредственно на кровлю.
Просмотров: 8414
 
Непрочитано 06.12.2011, 17:59
#2
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Думаю, лучше выделить все-таки венткамеру отдельно. Это шумное помещение, обычно закрытое на ключ. А выходы на чердак и кровлю через техническое помещение допускается нормами?
Serafima вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2011, 18:12
#3
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Выделить отдельно не полчается никак, здание в плане имеет Т-образную форму с возвышением в средней части, где и будет распологаться венткамера. необходимо же обеспечить выход на все участки кровли, и в чердаки. Не покрышам же людям лазить от одного чердака на другой.

По поводу Вашего вопроса, не знаю - поэтому и спрашиваю ссылки на норматив.
piratos вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2011, 18:18
#4
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


123-ФЗ
Ст.90

Цитата:
5. На чердаках зданий, сооружений и строений, за исключением зданий класса Ф1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размером не менее 0,6 x 0,8 метра.

6. Выходы с лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75 x 1,5 метра. Указанные марши и площадки должны выполняться из негорючих материалов и иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 метра.

7. В зданиях, сооружениях и строениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 x 0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам.
иного не предусмотрено законом

ну и вообще почитайте ст.89 и ст.90
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2011, 20:14
#5
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


по противопожарным нормам все понятно стало. Но не понятно, по технологическим соображениям возможно ли устраивать "сквозную" венткамеру, просто, например, устраивать машинное помещение лифтов таким образом нельзя.
piratos вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2011, 20:25
#6
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


piratos, а отличие между этими помещениями вам известны? Они же очевидны. Назначение вашей венткамеры в чем? С чем она связана? Что в ней установлено? Что за система? Выходы предписаны в ТЗ? На основании чего так записано в ТЗ? А вообще представьте себе себя проходящего рядом вращающихся частей и болтающихся ремней даже под кожухом, а потом просто человека в халате...

Ищите СНиПы во вентиляции и кондиционированию. Комплексдок и другие ресурсы (в подписи) в помощь. К/с: вентиляция, вентиляторные
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 06.12.2011 в 20:44.
BM60 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подскажите пожалуйста нормативные документы по проектированию помещений венткамер.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите нормативные документы по разработке разделов ПОС, ПОД, ППР FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 09.06.2012 00:13
Нормативные документы на металлопластиковые окна piratos Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.11.2011 10:05
Документы, нормативная литература по проектированию строительной части на подстанциях. FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 01.04.2010 09:51
Коллеги подскажите нормативные документы по разработке плана организации рельефа. Angriy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 09.02.2009 06:04
Подскажите пожалуйста хорошие курсы по SCADу Anastasiya Разное 39 20.03.2008 14:27