Опирание монолитной плиты на металлическую стойку
novenkiy
 
Регистрация: 08.12.2011
Сообщений: 29

Добрейшего денька!!!! Помогите с таким вопросом. Нужно расчитать монолитную плиту опирающуюся на металлические стойки. Ширина плиты 1500мм, длина - пока не понятно(будет уточняться по месту, это переходная площадка). С расчетом то вроде все понятно, а во узел сопряжения плиты и стойки интересует. Заранее благодарю.
Просмотров: 3038
 
Непрочитано 08.12.2011, 17:12
#2
Курмышанец

КЖ
 
Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 248


На верху стойки в торец пластина, а из неё выпуски в плиту.
/как вариант/
Курмышанец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2011, 17:30
#3
novenkiy


 
Регистрация: 08.12.2011
Сообщений: 29


ОК. Это понятно. А вот как завязаться с арматурой плиты(которую как я понимаю в зоне опирания на стойку нужно распологать с учащенным шагом.). Уж извиняйте за столь примитивные вопросы, просто посоветоваться не скем.
novenkiy вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2011, 15:06
#4
Курмышанец

КЖ
 
Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 248


Никак, пусть будет шарнир.
Выпуски для того чтобы плита "несдвинулась" по отношению к стойкам. Нууу типа как Ж/Б перектытие по профлисту.
Курмышанец вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2011, 16:05
#5
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Руководство по конструированию жбк, с. 136
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2011, 16:06
#6
novenkiy


 
Регистрация: 08.12.2011
Сообщений: 29


То есть, если я правильно понял, просто приварить к опорной пластине 4 Г-образных стержня? И кстати, исле не сложно, ссылочку на вышеупомянутое руководство, если не сложно (Беларусь)

Последний раз редактировалось novenkiy, 09.12.2011 в 16:17.
novenkiy вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2011, 00:34
#7
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Никаких анкеров не надо. Просто пластина и все.
В любом случае нужен или жесткий стык внизу или вертикальные связи в двух направлениях между стойками.

Если уж делать, то почему Г-образные? Обычные
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 12:15
#8
novenkiy


 
Регистрация: 08.12.2011
Сообщений: 29


Стойки располагаются с шагом 3х1,5м. Опираются на монолитные фундаменты, через пластины (пластины как закладные) и привариваются к ним. Связи в продольном направлении, в поперечном нет. Вот схемка.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Площадка.dwg (90.8 Кб, 912 просмотров)

Последний раз редактировалось novenkiy, 12.12.2011 в 14:20.
novenkiy вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание монолитной плиты на металлическую стойку



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правильное задание ребра монолитной плиты в расчетных комплексах professor_off Расчетные программы 459 23.06.2021 10:08
Допустимо ли опирание плиты ПК на глубину 450мм? SportsMen Конструкции зданий и сооружений 9 06.07.2010 09:07
моделирование опирания монолитной ж.б. плиты на металлическую балку. Лира 9.4 Шерали Лира / Лира-САПР 3 19.05.2010 12:58
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Моделирование монолитной ребристой фундаментной плиты в Лире GGCAT Лира / Лира-САПР 8 15.12.2009 15:47