Температурный шов
solarissa
 
Москва
Регистрация: 25.07.2006
Сообщений: 40

Добрый день, подскажите, может кто сталкивался с такой ситуацией. Имеем складское здание 90х102 м. Высота 13,5-15м. Часть здания 90х18м, является частично административной. Т.е. на первом этаже осуществляется разгрузка-погрузка, второй и третий уровень - отданы на растерзание персоналу и оборудованию. Схема здания каркасная, фундаменты и колонны - ж/б монолит, фермы покрытия - металл. Второй и третий уровни в адм. части - устроены в нижнем и верхнем поясах огромных 18-ми метровых ферм. А теперь внимание вопрос. По Пособию к ж/б Снипу расстояния между температурно-усадочными швами с учетом коэффициента б д.б. не более 150м - при сборных конструкциях, 90 - при сборно-монолитных и монолитных. Коэффициент я нашла, с ним получается можно делать 350 м, но учитывая приведенную выше оговорку "не более" я принимаю 90м. Т.е. разделяю как раз по оси отделяющей 3-х уровневую часть от одноуровневой (84м и 18м). Ну естественно получается 2 ряда колонн, 2 ряда ферм. Заказчик, как всегда, все экономит и против этого. Кстати на возможный вопрос по поводу разности осадок от отличающихся нагрузок в этих двух частях сразу отвечу - осадки в пределах нормы. Т.е. деформационный шов не требуется.
Кстати, вполне возможно, что между этими частями нужна противопожарная стена. Вообще расстановка всякой противопожарной ерунды чей вопрос - конструкторов или архитекторов? Т.е. если архитектор ее не поставил, то может мне и не думать о ней? А если она необходима тогда вопрос о шве отпадает сам собой - он просто обязан быть.
Просмотров: 6200
 
Непрочитано 01.08.2006, 09:21
#2
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Solarissa
Ваши фермы над складом и в бытовках одинаковые? Или в пределах бытовок, разнятся по высоте и схеме, в сравнении с остальными?
Я считаю, Вы совершенно правильно выполнили шов. Для полного обоснования, желательны схематичные картинки, с указанием места установки лестниц.
А решение брандмауэрной стены, и аварийных выходов с уровней бытовок --- это прямая обязанность архитектора.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2006, 09:52
#3
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


А я бы шов не делал. Не надо путать брандмауэрную стену и противопожарную преграду: брандмауэр должен стоять на своем фундаменте, подниматься на 0,5м выше кровли и т.д. Граница склад/офис - это 1 час огнестойкости и раздельные пути эвакуации, фигня в общем (если у вас не склад ГСМ).
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2006, 10:01
#4
solarissa


 
Регистрация: 25.07.2006
Москва
Сообщений: 40


Фермы покрытия одинаковы. Со второго третьего этажа ведут 3 эвакуационные лесенки. Вложила архитектурное задание. Т.ш. я предполагаю сделать по оси Г. Стенку между частями вроде предполагали делать тоже из сэндвичей. Но не кирпичную, т.к. фундамент под нее я не делала.
solarissa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2006, 10:22
#5
solarissa


 
Регистрация: 25.07.2006
Москва
Сообщений: 40


AIK - да я и не хочу ее делать брандмауэрной, просто задумалась, если архитектор ее таковой не задал, значит там просто перегородка? Да и в профессиональности архитектора я если честно сомневаюсь, она не представляет себе что такое задание на лестницы, например. Говорит: "ну на разрезах же все видно"
А шов ИМХО необходим из-за длины здания превышающей 90 м.
solarissa вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2006, 11:00
#6
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Все что выше фундамента смело можно считать сборняком, тут ваш заказчик прав. А вот насчет конструктивной необходимости выполнения шва- я с Вами согласен. При наличии шва противопожарную стену вполне можно сделать из сэндвичей, сейчас появились панели, сертифицированные на 2,5 часа. Без шва нельзя обеспечить разрезку по наружным стенам и кровле и т.д. И фундаменты в тяжелой и легкой части неизбежно будут отличаться, логично их разделить.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2006, 11:10
#7
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Еще раз глянул ваши чертежи: ваша архитектриса просто прелесть! Раскосы ферм поперек эвакуационного коридора впечатляют. Им кстати надо будет обеспечить 2,5 часа огнестойкости, так что если вы считали эту ферму чисто металлической, то прибросьте нагрузку на ощикатуривание. Вообще традиционный ход для таких складов - однородный каркас и встроенная кирпичная залипуха, то что у Вас нарисовано - это криатиффф!
AIK вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2006, 13:09
#8
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Solarissa
Я бы Вам настоятельно рекомендовал, отрезать часть здания, как Вы это и предложили.
Наличие этажей с лестницами, создаёт жесткий обьём, в торце всей схемы здания.
Допустим, лестницы мы отрежем. Всё равно, накопление температурных деформаций, начнётся от этого объёма вправо, как от связевого блока, т. к. эта этажерка, намного превосходит жесткость 13 метровой колонны. Мы получаем напряжения в колоннах по продольным осям здания. Теперь давайте рассмотрим , что происходит у нас с системой связей покрытия. Опять же, напряжения пляшут от этой этажерки, но передаются уже не через распорки на головы колонн, а через систему связей и распорок, на пролеты стропильных ферм из плоскости, что, далеко не одно и то же. Рассмотрим, что происходит с системой элементов покрытия, при боковом ветре – напряжения от поворота вокруг жесткой этажерки.
Даже при тщательном подборе площадей фундаментов, и хороших грунтах, разность осадок, у этих двух частей здания будут разными и реагировать на них будет система вертикальных связей покрытия.
Набрав вот эти, во общем то вполне вероятные ситуации, а возможно и их сочетания, мне кажется, что это сложно рассчитать, а тем более устранить. Риск получить со временем аварийную ситуацию большой. По сему, стоит пойти на удорожание.
Что касается, брандмауэра, то мне лично, не приходилось делать сочетание складов и бытовок без этих стен. Порекомендуйте архитектору пойти на предварительное согласование к пожарникам , и всё встанет на свои места.
wjea вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2006, 11:34
#9
solarissa


 
Регистрация: 25.07.2006
Москва
Сообщений: 40


Спасибо всем большое, попытаюсь заказчика сегодня переубедить.
Ну почему о наступлении нового месяца я узнаю по вырубленному интернету? (Это вместо извинения за долгое молчание)
solarissa вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2006, 18:15
#10
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Какой-то гнутый коридор на 3 этаже ещё и тёмный, на 2 тёмный тупик. Куча каких-то помещений без окон (наверное офисы класса "А"). Нужно делать дымоудаление. А зачем так тратиться если можно просто нормально спроектировать? :? Офисы с глубиной 10м. :? Санузлы без тамбур-шлюзов . Гардероб на 150 человек с одним толчком Вход в туалет на первом этаже через противопожарную стену :shock: Вход в офисы с рампы через тамбуршлюз с какими-то рукомойниками . Какой-то подъёмник со входом из лестницы...
Цифровые оси на покрытии меняют нумерацию[sm1616] и потом в России обозначение цифровых осей принято ставить снизу а не сверху плана (хотя это мелочи, учитывая что в Китае как раз наоборот).
Смелая "архитектрисса" у Вас... Тренируется на кошках?
Передавайте физкультрпривет... [sm1636] Ждём свежего пополнения БСК! [sm1629]
Perezz!! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2006, 18:35
#11
solarissa


 
Регистрация: 25.07.2006
Москва
Сообщений: 40


Perezz!! - сразу чувствуется архитектор! Порадовал
solarissa вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2006, 17:00
#12
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Уважаемая solarissa!
Я прочитал следующую реплику:
Цитата:
Да и в профессиональности архитектора я если честно сомневаюсь, она не представляет себе что такое задание на лестницы, например.
Не могли бы Вы ее подробнее прокомментировать, т.к. мне приходится проектировать лестницы именно по архитектурным разрезам. Что еще нужно для грамотного исполнения конструкторских чертежей?
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2006, 17:20
#13
solarissa


 
Регистрация: 25.07.2006
Москва
Сообщений: 40


Да можно спроектировать и по разрезам и просто по планам, зная отм. этажей. Но по правилам архитекторы выдают нам задание. Оно представляет из себя - планы всех маршей (т.е. на 1 плане - 2 марша и 2 площадки) со всеми привязками к стенам ступенек, с размерами проступей и площадок, полные разрезы по всей высоте лестницы со всеми отм. промежуточных площадок и высотами ступенек. Естественно указываются отм. чистого пола, и состав пола на лестницах и на площадках. Если архитектор этого не указывает, мы берем "по умолчанию" для керамической плитки. 30 на маршах, 50 на площадках. И уже это добро перерабатывается в опалубочные чертежи, ну и потом в арматурные.
В большинстве случаев, если проектируется коттедж, то добиться задания на лестницы редко удается, но тут тоже очень сильно зависит от архитекторов. Если они работали где-нибудь в гос.структурах (типа Моспроекта) и знают что они должны выдать сие задание, то проблем нет. Ну вот хотя бы в таком виде, все же облегчает нашу жизнь
[ATTACH]1154611239.dwg[/ATTACH]
solarissa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2006, 17:34
#14
solarissa


 
Регистрация: 25.07.2006
Москва
Сообщений: 40


Кстати, забавная история о лестницах. Когда-то давно, еще во время учебы в институте, я работала в архитетурной небольшой фирме. И довелось нам проектировать торговый центр. Я там занималась архитектурой, рабочку делала. Так ребята, придумавшие всю идею центра, выдали конструкторам задание (стадию П), и тут вступили в работу мы - "Опытный архитектор" и я на подхвате. А конструкции делала бригада из одного известного проектного института. И вот они выдают нам на подпись чертежи лестниц и моя "Опытный архитектор" чуть в обморок не падает - высоты ступенек - 186 мм, количество ступеней в марше - 18 или 19. А лестницы, естественно, эвакуационные. Она тут же им звонить - в чем дело? Конструктора отвечают - "Ну какое выдали задание (что в проекте "рисовальщики" наши нарисовали), так мы и сделали, всем институтом ржали над вашими лестницами" Переделывали они за отдельные деньги. Так что любые задания с подписями нужны еще и для того, чтобы переделывать, если изменится планировка, не бесплатно.
solarissa вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2006, 18:03
#15
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Спасибо! Посмотрел. Да, так, действительно, удобнее.