Расчет освещения (улицы и внутрянка).

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.01.2012, 12:06 #1
Расчет освещения (улицы и внутрянка).
zhamir
 
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 63

Добрый день. По каким параметрам рассчитывается освещение уличное и внутри помещений. По каким ГОСТам или СНиПам я могу посмотреть.
Есть ли какие ли ни будь простые формулы чтобы рассчитать освещенность улицы, то есть на какой высоте я могу установить на опоре освещения светильник, какой он должен быть мощности, сколько их должно стоять по улице или дороге как правильно учитывать ширину полотна улицы. Так же и по внутрянке например дается определенная высота и квадратура помещения, какие светильники и какой мощности я должен подобрать.
За ранее благодарю. Буду рад любым комментариям.
Просмотров: 8444
 
Непрочитано 09.01.2012, 17:19
#2
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


http://energybk.ucoz.ru/publ/36-1-0-48
http://www.dialux-help.ru/index.html
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2012, 16:27
#3
Жерехова Алевтина


 
Регистрация: 10.05.2012
Сообщений: 1


Нормы освещения определяются по Своду правил СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*". Введен с 20.05.2011 г. Для расчета яркости, освещенности есть простые программы DIALux, Light-in-Night Road. Их можно скачать бесплатно.
Жерехова Алевтина вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2012, 22:33
#4
W985


 
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 78


Справочники Кнорринга, Айзенберга и т.д. и т.п. Но это очень долго. На Lin у производителя есть сертификат соответствия СП52. А у Dialux'a такой вещи нет, хотя прога очень популярная. Какие-то сертификаты есть у PSE и Winelso. Одно дело, что программа что-то считает, а другое дело- как она это делает. И еще покопайтесь на форуме у строителей, люди сталкивались с тем, что экспертиза просила или требовала расчеты делать в двух разных программах- если одна завышает, вторая занижает. А золотая середина и есть самое то. Я пока сам с таким не сталкивался, но если объект сложный или уникальный могут потребовать, наверно.
W985 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2012, 23:07
#5
Dym


 
Регистрация: 27.09.2005
Двинскъ
Сообщений: 586
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™


Справочную книгу для проектирования электрического освещения. Под редакцией Г. М. Кнорринга. – Ленинград: «Энергия», 1976 год
и Кнорринг Г. М. Осветительные установки. – Ленинград: «Энергоатомиздат», 1981 год. читать очень желательно.
Dialux в стандартном шаблоне считает согласно IEC 12464 (внутреннее освещение), подставлять свои значения не трудно. и весьма важно иметь от конкретного производителя файлик с фотометрией

Последний раз редактировалось Dym, 11.05.2012 в 10:29.
Dym вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2012, 23:30
#6
W985


 
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 78


Стандарт немецкий или европейский, но не российский. Гармонизировали, гармонизировали, да не выгармонизировали. Скороговорка блин.
Наши расчетные коэффициенты от их немного отличаются, поэтому-может врать как в большую, так и в меньшую сторону. Сам ей иногда пользуюсь, но присматриваюсь к winelso. Вещь навороченная, но если разобраться -будет считать освещение на раз.
Считать вручную сейчас особо не приветствуется начальством-слишком долго по времени бывает. А если покупать программу, немаловажный вопрос-цена. Спросите начальство, и тогда поймете на что ориентироваться. Вкратце все объяснили. Удачи.
W985 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2012, 08:47
#7
4yk


 
Регистрация: 04.04.2012
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от W985 Посмотреть сообщение
Наши расчетные коэффициенты от их немного отличаются
Именно так. Я даже нефтебазы рассчитывал на ВЗ прожекторах в Диалюксе, но ручками в настройках к-ты менял. Давно уже было не помню где, но там даже от вида св-ка к-т обслуживания можно свой выставлять (по умолчанию неверный). Покопайтесь, в общем в настройках, там не сложно. Гуд лак.
4yk вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2012, 10:22
#8
Dym


 
Регистрация: 27.09.2005
Двинскъ
Сообщений: 586
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от W985 Посмотреть сообщение
Стандарт немецкий или европейский, но не российский.
это Международная электротехническая комиссия
Dym вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расчет освещения (улицы и внутрянка).



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет освещения производственного здания Вилянка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.05.2008 12:31
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58