Устойчивость мет. балки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устойчивость мет. балки

Устойчивость мет. балки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.08.2006, 20:02 #1
Устойчивость мет. балки
Net
 
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366

Помогите разобраться.
Согласно СНиП, устойчивость балки не требуется проверять при передаче нагрузки через сплошной жесткий настил, непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и надежно с ним связанный.
Моё сооружение:
металлические балки покрытия, по ним ж.б. плиты (плиты не приварены (варить нельзя - ничего искрообразующего не допустимо), не замоноличены - просто лежат, через два года их снимать нужно)). По плитам ездиет бульдозер и засыпает все это сооружение грунтом.

Вопрос - можно ли для данных мет. балок покрытия не учитывать фи балочное?
Я считала балку нераскрепленной (6 м), теперь возник вопрос об огромном перерасходе металла. Не знаю как обосновать свое решение.
Помогите.
Просмотров: 44850
 
Непрочитано 01.08.2006, 20:41
#2
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Net
Это уже выполнено в натуре или в проекте?
wjea вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2006, 21:44 Re: Устойчивость мет. балки
#3
alle


 
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921


Цитата:
Сообщение от Net

Вопрос - можно ли для данных мет. балок покрытия не учитывать фи балочное?

.

Вопрос раскреплена или нет решается однозначно: см. формулу 37 б СНиП II-23-81*. Насчет того - можно ли учитывать трение или нет - не знаю. Формально - обычно трение держит с запасом. Но при новом проектировании на него не полагаются - делают развязку (коэффициент бетона о сталь да и другие параметры весьма изменчивы). У моей матери в "фамильном" гараже, балка таким образом сделанная вышла из плоскости - я ее с удовольствием рассматриваю всякий раз когда там бываю.
alle вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2006, 22:07
#4
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,582


В указанном случае расчет с учетом Фи-балочного обязателен. Плита без приварки не может считаться НАДЕЖНЫМ раскреплением сжатого пояса, тем более, что сверху что-то ездит ! Правда особого перерасхода по металлу быть не должно. Для больших сечений (а какие еще могут быть под бульдозером, равняющим грунт ) значение Фи-балочное для длины 6 метров близко к единице.

С уважением, Игорь.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2006, 01:59
#5
helpstud


 
Регистрация: 26.05.2005
Минск
Сообщений: 96


Считать обязательно. Для надежности на заводе можно предусмотреть приварку пластинок ребром к верхнему поясу вдоль балки и пропустить их в шов плит. После замоноличивания швов будет препятствовать потере общей устойчивости.
helpstud вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2006, 04:30 Re: Устойчивость мет. балки
#6
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Цитата:
Сообщение от Net
Я считала балку нераскрепленной (6 м), теперь возник вопрос об огромном перерасходе металла. Не знаю как обосновать свое решение.
Помогите.
Из какого сортамента принят профиль балки? Обычно в таких случаях, если ничего нельзя раскрепить и приварить применяют двутавры колонные (К), расход получается поменьше, чем с обычными балочными двутаврами.
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2006, 05:22
#7
alle


 
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921


Цитата:
Сообщение от helpstud
Для надежности на заводе можно предусмотреть приварку пластинок ребром к верхнему поясу вдоль балки и пропустить их в шов плит. .
Да, для сборных плит так делают у нас иногда - ЦНИИПСКовское вроде как решение бородатое. Вертикальная пластина не дает балке уйти в сторону - швы проверяются на изгиб на все ту же условную поперечную силу. Но на практике все же стремятся к более "осязаемому" раскреплению, а именно - связи по верхним поясам. Прикрепить их без сварки конечно проблематично.
Про условную поперечную силу есть также в "Пособии по проектированию стальных конструкций к СНиП... " (если Вам, Net, нужно именно "нормативное" обоснование своего решения)

http://dwg.ru/dwl/799

Код:
[Выделить все]
5.23 (5.16*). Требование надежной связи сжатого пояса балки со сплошным жестким настилом, когда не нужна проверка устойчивости балок, должно быть предусмотрено в проектах строительных конструкций и производства работ.
При устройстве закреплений сжатого пояса в отдельных точках (узлы продольных или поперечных связей, точки крепления жесткого настила) такие закрепления следует рассчитывать на фактическую или условную поперечную силу в горизонтальной плоскости. При этом каждая точка закреплений предназначена для уменьшения расчетной длины сжатого пояса балки (см. п. 5.19 настоящего Пособия).
При непрерывном прикреплении сжатого пояса балки к жесткому настилу это прикрепление следует рассчитывать на максимальное значение эквивалентной поперечной нагрузки, действующей на пояс в горизонтальной плоскости [13]:

Формула 38
Формула 39

При плоском и профилированном металлических настилах или волнистой стали надежной связью является соединение их со сжатым поясом балки сваркой на болтах или дюбелях.

Сплошной просечно-вытяжной настил следует приваривать к сжатому поясу балки в соответствии с требованием ГОСТ 8706-78* о защемлении настила. При этом листы настила необходимо располагать просечкой поперек пролета (перпендикулярно оси балки).

Для сборных железобетонных плит из различных бетонов под надежной связью следует понимать крепление закладных деталей плит к сжатому поясу балки сваркой или на болтах.

При монолитных железобетонных плитах надежной связью может служить приварка арматуры или специальных закладных деталей к сжатому поясу балки либо замоноличивание этого пояса в слое бетона толщиной не менее 20 мм.

При устройстве прикреплений необходимо учитывать конструктивные требования для применяемого вида соединений (минимальные размеры швов, расстояния между болтами и от края элемента и т. д.).
Вот Exceleвская функция для "фи-балочное" (откройте Excel, давите alt+F11, Insert=> Module и вставьте код в модуль1. Уровень безопасности (Excel = > Сервис => Макрос => Безопасности) - низкий. Функция VBA доступна в разделе ""Опрделенные пользователем"


Код:
[Выделить все]
Function ФИБАЛПРОКАТ(Jx_см4, Jy_см4, Jt_см4, h_см, Lef_м, Ry_кгс_на_см2, Для_дв_1_для_шв_2, Код_строки_по_табл_77_и_78)
'Возвращает коэффициенты для расчета балок на устойчивость для прокатных_двутавров
'и швеллеров по п. 1* приложения 7* к СНиП II-23-81*

Jx = Jx_см4
Jy = Jy_см4
Jt = Jt_см4
h = h_см
L = Lef_м * 100
R = Ry_кгс_на_см2
key1 = Для_дв_1_для_шв_2
key2 = Код_строки_по_табл_77_и_78
E = 2100000



alpha = 1.54 * (Jt / Jy) * (L / h) ^ 2

psi_1_a = 1.75 + 0.09 * alpha
psi_1_b = 3.3 + 0.053 * alpha - 0.000045 * alpha ^ 2

psi_2_a = 5.05 + 0.09 * alpha
psi_2_b = 6.6 + 0.053 * alpha - 0.000045 * alpha ^ 2

psi_3_a = 1.6 + 0.08 * alpha
psi_3_b = 3.15 + 0.04 * alpha - 0.000027 * alpha ^ 2

psi_4_a = 3.8 + 0.08 * alpha
psi_4_b = 5.35 + 0.04 * alpha - 0.000027 * alpha ^ 2

psi_5_a = 2.25 + 0.07 * alpha
psi_5_b = 3.6 + 0.04 * alpha - 0.000035 * alpha ^ 2

psi_6_a = 1.75 * psi_5_a
psi_6_b = 1.75 * psi_5_b

psi_7_a = 1.14 * psi_5_a
psi_7_b = 1.14 * psi_5_b

psi_8_a = 1.6 * psi_5_a
psi_8_b = 1.6 * psi_5_b

psi_9_a = 1.14 * psi_5_a
psi_9_b = 1.14 * psi_5_b

psi_10_a = 1.3 * psi_5_a
psi_10_b = 1.3 * psi_5_b

psi_11_a = 1 + 0.16 * alpha
psi_11_b = 4 + 0.05 * alpha

psi_12_a = 6.2 + 0.08 * alpha
psi_12_b = 7 + 0.05 * alpha

psi_13_a = 1.42 * Sqr(alpha)
psi_13_b = 1.42 * Sqr(alpha)


Select Case alpha
Case 0.1 To 40: psi_1 = psi_1_a
Case 40 To 400: psi_1 = psi_1_b
End Select

Select Case alpha
Case 0.1 To 40: psi_2 = psi_2_a
Case 40 To 400: psi_2 = psi_2_b
End Select

Select Case alpha
Case 0.1 To 40: psi_3 = psi_3_a
Case 40 To 400: psi_3 = psi_3_b
End Select

Select Case alpha
Case 0.1 To 40: psi_4 = psi_4_a
Case 40 To 400: psi_4 = psi_4_b
End Select

Select Case alpha
Case 0.1 To 40: psi_5 = psi_5_a
Case 40 To 400: psi_5 = psi_5_b
End Select

Select Case alpha
Case 0.1 To 40: psi_6 = psi_6_a
Case 40 To 400: psi_6 = psi_6_b
End Select

Select Case alpha
Case 0.1 To 40: psi_7 = psi_7_a
Case 40 To 400: psi_7 = psi_7_b
End Select

Select Case alpha
Case 0.1 To 40: psi_8 = psi_8_a
Case 40 To 400: psi_8 = psi_8_b
End Select

Select Case alpha
Case 0.1 To 40: psi_9 = psi_9_a
Case 40 To 400: psi_9 = psi_9_b
End Select

Select Case alpha
Case 0.1 To 40: psi_10 = psi_10_a
Case 40 To 400: psi_10 = psi_10_b
End Select



Select Case alpha
Case 4 To 28: psi_11 = psi_11_a
Case 28 To 100: psi_11 = psi_11_b
End Select

Select Case alpha
Case 4 To 28: psi_12 = psi_12_a
Case 28 To 100: psi_12 = psi_12_b
End Select

Select Case alpha
Case 4 To 28: psi_13 = psi_13_a
Case 28 To 100: psi_13 = psi_13_b
End Select

Select Case key2
Case Is = 1: psi = psi_1
Case Is = 2: psi = psi_2
Case Is = 3: psi = psi_3
Case Is = 4: psi = psi_4
Case Is = 5: psi = psi_5
Case Is = 6: psi = psi_6
Case Is = 7: psi = psi_7
Case Is = 8: psi = psi_8
Case Is = 9: psi = psi_9
Case Is = 10: psi = psi_10
Case Is = 11: psi = psi_11
Case Is = 12: psi = psi_12
Case Is = 13: psi = psi_13
End Select


Select Case key1
Case Is = 1: phi_1 = psi * (Jy / Jx) * (h / L) ^ 2 * (E / R)
Case Is = 2: phi_1 = 0.7 * psi * (Jy / Jx) * (h / L) ^ 2 * (E / R)
End Select

Select Case phi_1
Case Is <= 0.85: phi = phi_1
Case Is > 0.85: phi = 0.21 * phi_1 + 0.68
End Select

Select Case phi
Case Is <= 1: phi = phi
Case Is > 1: phi = 1
End Select

ФИБАЛПРОКАТ = WorksheetFunction.Round(phi, 3)

End Function

Ключи для расчета в таблице
[ATTACH]1154491057.GIF[/ATTACH]
alle вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2006, 18:31
#8
helpstud


 
Регистрация: 26.05.2005
Минск
Сообщений: 96


Кстати, вот вам потеря устойчивости прогонов, хотя верхний пояс раскреплен.
Гадаем - может температурные деформации, может ушел нижний пояс...

[ATTACH]1154529007.jpg[/ATTACH]
helpstud вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2006, 18:35
#9
helpstud


 
Регистрация: 26.05.2005
Минск
Сообщений: 96


22
[ATTACH]1154529314.jpg[/ATTACH]
helpstud вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2006, 18:35
#10
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Что-то непохоже это на потерю устойчивости сжатого пояса.. Тем более, его раскрепление на месте.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2006, 19:06
#11
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Helpstud
К сожалению, нет всей картинки схемы покрытия, чтобы это твёрдо сказать. Но если руководствоваться, только тем, что видишь, то это, явный не учёт косого изгиба прогона.
wjea вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2006, 20:38
#12
Net


 
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366


сооружение еще не построено
сейчас вопрос в экспертизе и огромном перерасходе металла - 100 т

Я переделала проект субподрядчиков - они не учитывали фи балочное (заложен был балочный профиль, я заложила широкополочный) - теперь рахлебываю.
Эксперты могут сказать что угодно...
Net вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2006, 21:31
#13
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499


Вот на днях у нас возник спор по похожей проблеме. Но в учебниках написано, что профнастил является связью по верхнему поясу и даже можно посчитать. А на мой взгляд профнастил может не удержать балку от потери устойчивости, если длина балки большая.
Видел недавно, как балка 8м под плитами перекрытия ушла из плоскости в коттедеже.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2006, 22:31
#14
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,582


Цитата:
Сообщение от Net
сооружение еще не построено
сейчас вопрос в экспертизе и огромном перерасходе металла - 100 т

Я переделала проект субподрядчиков - они не учитывали фи балочное (заложен был балочный профиль, я заложила широкополочный) - теперь рахлебываю.
Эксперты могут сказать что угодно...

А какой расчетный момент, максимальная поперечная сила на опоре и пролет балки для расчета прогиба и Фи-балочного. Сообщите и я завтра на работе подберу все возможные сортаментные (можно и оптимальный сварной) профили. Наша программа выдает все удовлетворящие всем условиям СНиП, в том числе и с учетом Фи-балочного, в каждой категории (Б, Ш, К, М...)

С уважением, Игорь.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2006, 23:45
#15
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Net
Я не совсем понял Ваше сожаление с раскаянием.
Вы, сделали совершенно правильный шаг – учесть фи бэ, крайне необходимо и обязательно.
Принять во внимание работу плит в устойчивости балок, только через силу трения нельзя. Не думаю, что экспертиза поставит Вам это в укор.
Перерасход, конечно значительный, (если есть уверенность, что, цифра подсчитана правильно).
Но есть конструктивный выход, вот то, что сказал Вам «hlpstud», только приварить не полоски, а крестообразные элементы с шагом плит, и последующей заливкой узлов, дабы исключить люфт. Если нет возможности, варить, эти элементы. Можно сделать отдельно--- соединительный элемент , т.е. эти крестообразные элементы приварить к опорной пластине с бортами, и устанавливать этот элемент на монтаже, в сухую.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2006, 09:25
#16
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Я чтото не понял :evil: А по гибкости уже никто не считает?
Лично я проверяю по устойчивости только если балка длинее 3х метров.
Чтоб учитывать раскретление профнастилом, надо его правильно закрепить. Есть по этому поводу рекоментации. ИМХО
alle
А у меня на кристале все намного проще считается :twisted:
Цитата:
Net
Вопрос - можно ли для данных мет. балок покрытия не учитывать фи балочное?
Я считала балку нераскрепленной (6 м), теперь возник вопрос об огромном перерасходе металла. Не знаю как обосновать свое решение.
Помогите.
Делал я чтото подобное. Бункер для отходов перекрывался ж/б плитами. Лучше всего такую хрень перекрывать колонным двутавром. И с устойчивостью будет порядок. ИМХО
PS если я ошибся с расчетами, почти весь южный урал может начинать молится и писать завещания.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2006, 14:45
#17
helpstud


 
Регистрация: 26.05.2005
Минск
Сообщений: 96


Цитата:
К сожалению, нет всей картинки схемы покрытия, чтобы это твёрдо сказать. Но если руководствоваться, только тем, что видишь, то это, явный не учёт косого изгиба прогона.
Уклон кровли 1.5%, т.е. скатная составляющая не существенна.
Длина профнастила 30м(12+12+6), саморезы в каждой волне, прогоны разрезные.
Температурные деформации теоретич. не более 1см. Может все-таки ушел нижний пояс, если верхний раскреплен, а крутящий момент все равно действует.
[ATTACH]1154601865.jpg[/ATTACH]
helpstud вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2006, 14:48
#18
helpstud


 
Регистрация: 26.05.2005
Минск
Сообщений: 96


еще
[ATTACH]1154602091.jpg[/ATTACH]
helpstud вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2006, 15:07
#19
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от helpstud
Уклон кровли 1.5%, т.е. скатная составляющая не существенна.
Длина профнастила 30м(12+12+6), саморезы в каждой волне, прогоны разрезные.
Температурные деформации теоретич. не более 1см. Может все-таки ушел нижний пояс, если верхний раскреплен, а крутящий момент все равно действует.
лучше написать пролет, нагрузку и номер профиля, вот тогда можно оценить причину
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2006, 16:22
#20
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Похоже на "Кисловодск"..(?)
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
Ответ