| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Устойчивость мет. балки
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366
|
||
Просмотров: 44850
|
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Цитата:
Вопрос раскреплена или нет решается однозначно: см. формулу 37 б СНиП II-23-81*. Насчет того - можно ли учитывать трение или нет - не знаю. Формально - обычно трение держит с запасом. Но при новом проектировании на него не полагаются - делают развязку (коэффициент бетона о сталь да и другие параметры весьма изменчивы). У моей матери в "фамильном" гараже, балка таким образом сделанная вышла из плоскости - я ее с удовольствием рассматриваю всякий раз когда там бываю. |
|||
![]() |
|
||||
В указанном случае расчет с учетом Фи-балочного обязателен. Плита без приварки не может считаться НАДЕЖНЫМ раскреплением сжатого пояса, тем более, что сверху что-то ездит ! Правда особого перерасхода по металлу быть не должно. Для больших сечений (а какие еще могут быть под бульдозером, равняющим грунт ) значение Фи-балочное для длины 6 метров близко к единице.
С уважением, Игорь. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Цитата:
Про условную поперечную силу есть также в "Пособии по проектированию стальных конструкций к СНиП... " (если Вам, Net, нужно именно "нормативное" обоснование своего решения) http://dwg.ru/dwl/799 Код:
Код:
Ключи для расчета в таблице [ATTACH]1154491057.GIF[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366
|
сооружение еще не построено
сейчас вопрос в экспертизе и огромном перерасходе металла - 100 т Я переделала проект субподрядчиков - они не учитывали фи балочное (заложен был балочный профиль, я заложила широкополочный) - теперь рахлебываю. Эксперты могут сказать что угодно... |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499
|
Вот на днях у нас возник спор по похожей проблеме. Но в учебниках написано, что профнастил является связью по верхнему поясу и даже можно посчитать. А на мой взгляд профнастил может не удержать балку от потери устойчивости, если длина балки большая.
Видел недавно, как балка 8м под плитами перекрытия ушла из плоскости в коттедеже. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А какой расчетный момент, максимальная поперечная сила на опоре и пролет балки для расчета прогиба и Фи-балочного. Сообщите и я завтра на работе подберу все возможные сортаментные (можно и оптимальный сварной) профили. Наша программа выдает все удовлетворящие всем условиям СНиП, в том числе и с учетом Фи-балочного, в каждой категории (Б, Ш, К, М...) С уважением, Игорь. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Net
Я не совсем понял Ваше сожаление с раскаянием. Вы, сделали совершенно правильный шаг – учесть фи бэ, крайне необходимо и обязательно. Принять во внимание работу плит в устойчивости балок, только через силу трения нельзя. Не думаю, что экспертиза поставит Вам это в укор. Перерасход, конечно значительный, (если есть уверенность, что, цифра подсчитана правильно). Но есть конструктивный выход, вот то, что сказал Вам «hlpstud», только приварить не полоски, а крестообразные элементы с шагом плит, и последующей заливкой узлов, дабы исключить люфт. Если нет возможности, варить, эти элементы. Можно сделать отдельно--- соединительный элемент , т.е. эти крестообразные элементы приварить к опорной пластине с бортами, и устанавливать этот элемент на монтаже, в сухую. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Я чтото не понял :evil: А по гибкости уже никто не считает?
Лично я проверяю по устойчивости только если балка длинее 3х метров. Чтоб учитывать раскретление профнастилом, надо его правильно закрепить. Есть по этому поводу рекоментации. ИМХО alle А у меня на кристале все намного проще считается :twisted: Цитата:
PS если я ошибся с расчетами, почти весь южный урал может начинать молится и писать завещания.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.05.2005
Минск
Сообщений: 96
|
Цитата:
Длина профнастила 30м(12+12+6), саморезы в каждой волне, прогоны разрезные. Температурные деформации теоретич. не более 1см. Может все-таки ушел нижний пояс, если верхний раскреплен, а крутящий момент все равно действует. [ATTACH]1154601865.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |