Непрочитано 03.08.2006, 21:21 #1
Расстановка связей
Net
 
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366

Подскажите, где лучше поставить связь?
Однопролетное промышленное здание в металлическом каркасе (пролет 24 м, высота – 18 м) – два подвесных крана
Заштрихованная область – перекрыта на промежуточной отметке (перекрытие ж.б.)
Сейчас связь между осями 4-5, но так и хочется поставить её между осями 3-4
[ATTACH]1154625672.dwg[/ATTACH]
Просмотров: 5183
 
Непрочитано 04.08.2006, 00:37
#2
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Net
Здание короткое, район, вроде у Вас не сейсмический, и подвесные краны не очень чувствительны к незначительным отклонениям. Мне кажется, вполне возможно перенести. Но, только при условии, соответственно, переработки системы связей по фермам.
wjea вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2006, 10:57
#3
Net


 
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366


у меня вопрос немного другой:
где лучше располагать связь - в двухэтажной части?
или можно по оси Б колонны не развязывать?
У меня привычка развязывать связями колонны в каждом ряду ,но в данном случае предполагаю, что можно оставить связь только крайним осям.
Покрытие - сварная балка (фланцевые узлы крепления) развязанная по прогонам профлистом.
Net вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2006, 17:49
#4
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Net
Ваш пост №3 меня совсем запутал.
У Вас здание 24м Х 48м и высотой 18м.
В него встроено помещение, или антресоль.
Связи стояли по осям А и В в осях 4-5. Вы желаете их сместить в оси 3-5.
Смещайте, с учетом их работы в каркасе, как и было, предусмотрено --- от фундамента до верха не обращая внимания на встроенное помещение.
Только соответственно переделать и связи по фермам.
Нужна ли связь по оси Б во встроенной части, на её высоту - это зависит от схемы этой антресоли и назначения, если раньше стояла поставьте.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2006, 10:07
#5
ppv

инженер
 
Регистрация: 05.08.2006
Самара
Сообщений: 258


Переносить связь только потому что хочется... Если сильно надо то переноси, но связи в крановых зданиях передают горизонтальную нагрузку на фундамент - через специальные "шпоры". Придется в новом фундаменте делать их или считать болты на срез.
ppv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2006, 11:08
#6
Net


 
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366


Здание не построено.
Двухэтажная часть - это бытовочные помещения с ж.б. монолитным перекрытием. Жесткость этого отсека будет выше, поэтому концентрация напряжений остается в этом блоке и поэтому я не могу понять как будет работать связь, если её установить не в блоке с большей жесткостью (разность деформаций + трещины по оси 3). Заодно можно разгрузить крайнии колоны этого блока от вертикальных нагрузок.
Хотя может и наоборот : т.к. крайний блок с большей жесткостью ,нужно связь ставить в других осях? (при этом остается средний ряд колонн без вертикальных связей)
Я как лучше не понимаю?
Net вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2006, 14:16
#7
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Net
Судя по продольному шагу колонн и высоте цеха , у Вас крестовые, ярусные связи.
Крестовая связь, обладает более высокой жесткостью, нежели рамный, балочный каркас встроенной части(при том у Вас 2 эт. при высоте колонн 18м). По сему она , будет брать на себя напряжения, как и брала на себя в осях 4—5. Если бы у Вас было длинное здание, т.е. большая опасность накопления температурных деформаций, пристройка, замыкала бы весь торец, и фермы, вместо балок перекрытия в бытовках (мы недавно рассматривали подобную схему) тогда стоило бы это всё учитывать.
А в Вашем случае такая схема, по - моему, вполне допустима.
По пригрузу колонн --- проверьте, что даёт связевый блок, при его переносе, в сумме с бытовкой. Вряд ли это будет, что –то серьёзное.
wjea вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2006, 17:14
#8
Net


 
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366


Спасибо за разъяснение.
У меня часто встречаются схемы , где весь торец занят двухэтажными бытовками - но в этом случае я отделяю эту часть деформационным швом.
Подскажите, может этого и не надо (дополнительный ряд колонн и связей не обоснован?), если ограничение для металлического каркаса по температурному блоку выдержено?
Net вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2006, 19:20
#9
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Net
В усложнении общепринятых схем одноэтажных зданий, затрагиваются очень много нюансов (сами схемы,оборудование, материалы конструкций, район застройки, грунты) и совершенно не возможно выработать универсальный рецепт, как бы не хотелось сэкономить, каждый раз, нужно рассматривать отдельно.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2009, 15:02
#10
Коллега

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.04.2007
Одесса
Сообщений: 115
Отправить сообщение для Коллега с помощью Skype™


Подскажите пожалуйста как можно (если вообще это реально) обосновать расположение связей в существующем здании. Имеется металлический каркас промздания с неправильно установленными связями (по торцам температурного блока). Можно ли это обосновать расчетом и, если да, то каким. Была мысль считать в Лире пространственную схему МКЭ, но тут возникает много проблем со стыковкой элементов. Нельзя ли каким-то образом учесть податливость болтовых соединений?
Коллега вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2009, 15:42
#11
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Коллега Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста как можно (если вообще это реально) обосновать расположение связей в существующем здании. Имеется металлический каркас промздания с неправильно установленными связями (по торцам температурного блока). Можно ли это обосновать расчетом и, если да, то каким. Была мысль считать в Лире пространственную схему МКЭ, но тут возникает много проблем со стыковкой элементов. Нельзя ли каким-то образом учесть податливость болтовых соединений?
Это попахивает расчетом с учетом температурных деформаций
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав на форуме  
 
Непрочитано 19.01.2009, 10:31
#12
Коллега

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.04.2007
Одесса
Сообщений: 115
Отправить сообщение для Коллега с помощью Skype™


Так и есть. Только методику расчета что-то никак не найду... А кроме того еще бы учесть тонкости МКЭ... Чтобы получить более менее адекватный результат
Коллега вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2009, 11:32
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Каждый стальной элемент удлиняется в 1,000012 раз на каждый градус, что эквивалентно удлинению от напряжения 25 кГ/кв.см. Это к слову.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2009, 20:16
#14
kazax1


 
Регистрация: 16.01.2009
Сообщений: 82


Клименко Ярослав, ты прав
kazax1 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2009, 18:03
#15
Коллега

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.04.2007
Одесса
Сообщений: 115
Отправить сообщение для Коллега с помощью Skype™


Поправьте если я не прав...
Исходя из моих умозаключений мне представляется следующее:
- если температурные деформации элементов расположенных их плоскости рамы не превышают зазоры в болтовых соединениях рамы, то никаких дополнительных усилий в раме из ее плоскости не возникает;
- следовательно вдоль температурного блока температурные деформации не накапливаются и никаких дополнительных напряжений не возникнет....
Правильно?
Коллега вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2009, 11:30
#16
kazax1


 
Регистрация: 16.01.2009
Сообщений: 82


http://forum.dwg.ru/member.php?u=9168, вы правы, никаких дополнительных усилий в плоскости рамы не возникнут, даже если соединения связей сварные, может быть крутящий момент на стойку, при нессиметричном расположении связей относительной осевой стойки. Обычно этим пренебрегают. Дополнительные усилия, при сварном соединении связей, расположенных по торцам здания, могут возникнуть, и возникнут, в распорках, прогонах. При незначительной длине здания, сооружения, этими усилиями можно принебречь. Под рукой нет, но это довольно большие длины, не менее 50-80 метров, говорю без проверки. Термин "точный расчет" иногда вызывает умиление: нагрузки по СНиП даются с точностью 2 знака, технологи дают нагрузку, долго глядя в потолок, расчетные сопротивления - материалов 2-3 знака, модуль упругости материала - 3 знака, так, что незначительное увеличение усилий в конструкции от кручения вряд ли могут быть решающими. Конечно, для тренировки и общего образования полезно просчитать конструкцию методом "конечных элементов", но это чисто для себя. Экпертиза, да и любой инженер, вряд ли эти наши выкладки оценят по достоинству.

Простите, добавлю, крепление связей, распорок, прогонов, ригелей фахверка стараются выполнять на болтах нормальной точности, тогда речь о дополнительных исилиях в конструкции, раме, вообще бессмыслен, конечно, при обоснованной длине здания.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 31.01.2009 в 19:52.