Расчет трансформаторов тока на электродинамическую и на термическую стойкость
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расчет трансформаторов тока на электродинамическую и на термическую стойкость

Расчет трансформаторов тока на электродинамическую и на термическую стойкость

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.02.2012, 11:33 #1
Расчет трансформаторов тока на электродинамическую и на термическую стойкость
Искорка
 
Регистрация: 09.02.2012
Сообщений: 7

Господа, кто делал расчет трансформаторов тока на электродинамическую и на термическую стойкость? Дали замечания при согласовании проекта. Облазила весь инет, ничего не нашла Помогите, плиз... Спасибо!
Просмотров: 22955
 
Непрочитано 09.02.2012, 12:18
#2
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


да ладно "ВЕСЬ" интернет??? Первые же ссылки в поисковике помогают
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...A%D0%B0&lr=213


Цитата:
Трансформаторы тока выбирают:

по напряжению установки Uном ≥ Uсет. ном;
току I1ном ≥ Iпрод.расч;
Номинальный ток должен быть как можно ближе к рабочему току установки, так как недогрузка первичной обмотки приводит к увеличению погрешностей;
конструкции и классу точности;
электродинамической стойкости: kэд × (√2) × I1ном ≥ iуд; iдин ≥ iуд,
где iуд — ударный ток КЗ по расчету;
kэд — кратность электродинамической стойкости по каталогу;
I1ном — номинальный первичный ток трансформатора тока;
iдин — ток электродинамической стойкости по каталогу.
Электродинамическая стойкость шинных трансформаторов тока определяется устойчивостью самих шин распределительного устройства, вследствие этого такие трансформаторы по этому условию не проверяются;
по термической стойкости: (kт × I1ном) ² × tтер ≥ Bк;
I²тер × tтер ≥ Bк
где kт — кратность термической стойкости по каталогу;
tтер — время термической стойкости по каталогу;
Bк — тепловой импульс;
Iтер — ток термической стойкости;
вторичной нагрузке: Z2 ≤ Z2ном,
где Z2 — вторичная нагрузка трансформатора тока;
Z2ном — номинальная допустимая нагрузка трансформатора тока в выбранном классе точности.
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 12:51
#3
Искорка


 
Регистрация: 09.02.2012
Сообщений: 7


Дык у меня уже есть трансформаторы, мне нужен именно РАСЧЕТ на термическую стойкость!
Искорка вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 12:54
#4
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Искорка Посмотреть сообщение
Дык у меня уже есть трансформаторы, мне нужен именно РАСЧЕТ на термическую стойкость!
Дык и расчитывай. Чего тебе ещё надо-то помимо приведённого текста и ВСЕГО интернета?
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 12:59
#5
Искорка


 
Регистрация: 09.02.2012
Сообщений: 7


Мне нужно проверить их на динамическую и термическую стойкость! У меня не шинные трансформаторы
Искорка вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 13:03
#6
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Offtop: Мадам-тролль?
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 13:38
#7
Искорка


 
Регистрация: 09.02.2012
Сообщений: 7


Неее.... у меня трансформаторы тока ТЛО-10 стоят в ячейке РУ-10кВ, мне выдали замечания, в расчете выбора ТТ включить проверку выбранных трансформаторов на электродинамическую и термическую устойчивость, расчет нагрузки вторичных цепей. Помогите...
Искорка вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 13:46
#8
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Пост №2. Под "+" текст в котором написано как и что проверять-выбирать
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 20:50
#9
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Искорка Посмотреть сообщение
кто делал расчет трансформаторов тока на электродинамическую и на термическую стойкость?
???
Расчет трансформаторов тока на электродинамическую и термическую стойкость делает завод-изготовитель
http://www.tdtransformator.ru/TOL-10-I.html

http://www.cztt.ru/userFiles/Rukovod...E%D0%9B-10.pdf

А проектировщик должен проверить трансформатор на электродинамическую и термическую стойкость, сравнив расчетные значения тока к.з. с заводскими данными.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы

Последний раз редактировалось Валериан, 09.02.2012 в 21:15.
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 21:25
#10
Искорка


 
Регистрация: 09.02.2012
Сообщений: 7


Пасиб, Валериан! Вы- ПРОФЕССИОНАЛ!!!!!
Искорка вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расчет трансформаторов тока на электродинамическую и на термическую стойкость



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет тока 1ф КЗ: где взять параметры кабеля? trafbite Электроснабжение 6 30.06.2011 18:31
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Установка силовых трансформаторов тока ANTOXA Прочее. Архитектура и строительство 6 30.10.2008 15:09
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44