Уважаемые участники форума, прошу вас высказать свое мнение по следующему вопросу:
Работаю над проектом (КМ) для пром. здания и на завершающем этапе назначаю несущие конструкции здания для их последующей огнезащиты. С самими несущими конструкциями вопросов не возникает - колонны, связи, распорки, подстропильные фермы (выступающие в качестве распорок) и балки перекрытий уменьшающие расчетную длину колонн из плоскости.
Но вот как быть с другими встроенными помещениями, которых в здании очень много? Они перекрываются монолитным перекрытием по стальным балкам, которые опираются на дополнительные стойки. А для устойчивости стоек предусмотрены дополнительные связи. Сами перекрытия этих помещений не эксплуатируются и междуэтажными их вроде не назовешь, и вообще встройки на устойчивость всего каркаса не влияют, но все таки это перекрытие (некоторые из этих помещений имеют отличную категорию) и его предел огнестойкости надо довести до R45 (II степень огнестойкости). Как быть в таком случае со стойками и связями? Тоже R45 или R90? Или может вообще встройки с неэксплуатируемым перекрытием не защищать?
спасибо что дочитали)
Просмотров: 3759
 
Непрочитано 14.02.2012, 15:35
#2
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


обязательно защищать! пожарники могут не принять
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2012, 03:19
#3
Александр Шаповал

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.02.2012
Днепропетровск
Сообщений: 20
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр Шаповал с помощью Skype™


Вертикальные несущие элементы обязательно защищать. Вы перекрытие защищаете, а колонны нет. Картина следующая: перекрытие по огнестойксти держит 45 минут, колонна в это время потекла. Вот Вам вкратце мой ответ.
Александр Шаповал вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2012, 22:52
#4
Denis_CADeat

Инженер
 
Регистрация: 09.02.2012
Казань
Сообщений: 33


я согласен с тем, что у стоек предел огнестойкости должен быть не меньше чем у перекрытия встроенного помещения. Однако, если категории пож. опасности помещений внутри встройки и снаружи одинаковы, а перекрытие не эксплуатируется, то мне кажется защита не требуется. Иначе непонятно, что мы защищаем?

Вот еще вопрос - стоит ли относить к несущим конструкциям надколонники?
В моем случае я его рассматриваю просто как элемент узла опирания фермы на колонну, связи и распорки крепятся ниже надколонника. Оставил без защиты как и ферму.
Denis_CADeat вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2012, 23:42
#5
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


О встройках есть отдельная запись в СП! Если не ошибаюсь 45 мин! завтра напишу источник!
Алекс80 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Принцип назначения несущих конструкций здания



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
Расчеты несущих конструкций с применением полимерных материалов. kuzalur Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.12.2009 19:16
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Вопрос о нормах проектиравания несущих конструкций vinilman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 26.11.2008 16:04