Автоматический ввод резерва
Москва
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 5206
|
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Да бывают. Но зачем гонять дизель, ради пары насосных станций, если есть сеть. Дизель необходимо запускать, когда нет сети, т.е. автономно.
Другое дело если возникла необходимость перейти с дизеля на сеть (при ее восстановлении) без отключения питания насосов, тогда придется синхронизироваться.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
маловероятная необходимость при времени переключения от 0,4сек. двигатели насосов за это время не остановятся и тяжёлых переходных режимов их работы не предвидется.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Сам не сталкивался, но работал с одним наладчиком. который рассказывал что однажды у него при переходе питания с преобразователя частоты на сеть 300 киловаттный насос сорвало из-за рассинхронизации с фундамента.
|
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Коллеги Вы все правы!!! С своей стороны я поддержал мнение "Dym" в том, что АВР предпочтительно заказать у поставщика ДГ (вместе с ДГ), а не отдельно. Будет меньше проблем с организацией автоматического запуска/остановки, обеспечения собственных нужд ДГ, при необходимости синхронизации и т.п.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
ТП одна. Несколько насосов 1 частотник. Взяли первый насос, поуправляли. Когда он не справляется, разогнали до 50 переключили на сеть. Подключились ко 2-у. ну и т.д.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Как вы собираетесь обеспечивать время переключения 0,4 сек.
Скорее всего фундамент был слабый, не был расчитан на нормальные динамические нагрузки.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
использовать подходящее реле контроля фаз, .
это в нормативах (предотвращение искрообразования) паралельные насосы лучше включать через отдельные софтстартеры, упростится программа управления и понадёжнее будет чем контакторами клацать Последний раз редактировалось Dym, 15.02.2012 в 00:32. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Ага. Однако иногда заказчик задумывается и о цене вопроса. Например когда у него с десяток насосов, а софтстартер стоит несколько лямов. Да и насос с частотником может быть выведен на тех обслуживание, а регулировать то чем?
|
|||
![]() |
|
||||
тут согласен , пара контакторов дешевле вдвое софтстартера. но иногда заказчик задумывается и о цене тех обслуживания, тогда лучше как на картинке для примера
ручной переключатель нагрузки(рубильник) с замком ? |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Приямок ("кессон") скважины водоснабжения. Гидроизоляция, ввод трубы. | Андрей О | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 27.05.2011 23:52 |
Как зациклить ввод данных | solo123 | Программирование | 35 | 30.01.2011 15:18 |
Ввод кабеля через слуховое окно. по какому ГОСТУ? | Наталья_12 | Прочее. Отраслевые разделы | 18 | 14.07.2010 16:12 |
почему трещит автомат АП | Jоhnny | Инженерные сети | 35 | 29.03.2010 13:14 |
Динамический ввод или демонический ввод? | TheBuTeK | Динамические блоки | 20 | 13.10.2005 09:36 |