Как долго простоит кирпичный простенок с уровнем напряжений выше расчетного сопротивления кладки?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как долго простоит кирпичный простенок с уровнем напряжений выше расчетного сопротивления кладки?

Как долго простоит кирпичный простенок с уровнем напряжений выше расчетного сопротивления кладки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.03.2012, 22:27 #1
Как долго простоит кирпичный простенок с уровнем напряжений выше расчетного сопротивления кладки?
irwave
 
Россия
Регистрация: 11.12.2006
Сообщений: 36

Уважаемые жители форума, возможно ли ответить на вопрос о том, что будет с кирпичным центрально сжатым простенком с уровнем напряжений в нем на 20% выше расчетного сопротивления сжатия кладки? Анализируя СНиП и Пособие к нему по кладке - напряженно-деформированное состояние находится выше стадии начала трещинообразования но ниже стадии разрушения. Разрушится ли простенок? Разрушится ли он сразу или через какое-то время? Через какое время? Имеются ли адекватные исследовательские данные по процессам происходящим при таких напряжениях (исследования проф. Онищика на мои вопросы ответа не дают)?
Просмотров: 2849
 
Непрочитано 16.03.2012, 22:48
#2
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Из Пособия к "каменному" СНиП:

"Расчетные сопротивления кладки сжатию из всех видов каменных и бетонных изделий приведены в табл. 2-9, пп. 3.1-3.14 СНиП. Средние ожидаемые пределы прочности кладки могут быть определены, в случае необходимости, умножением расчетных сопротивлений на коэффициенты безопасности, приведенные в п. 3.20 СНиП."

Коэф. безопасности для кладки из кирпича - 2. Таким образом, расчетное сопротивление кирпичной кладки сжатию - это уменьшенный в 2 раза предел прочности кладки. Трещины в кладке образуются при 0,7...0,8 от предела прочности.

Таким образом, при превышении расчетного сопротивления на 20%, трещины вряд ли появятся сразу. Момент появления первых трещин зависит от качества выполнения горизонтальных швов и плотности применяемого раствора.

Необходимо провести усиление простенка. Или пересчитать ("вылизать") нагрузки...
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2012, 23:51
#3
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от irwave Посмотреть сообщение
Уважаемые жители форума, возможно ли ответить на вопрос о том, что будет с кирпичным центрально сжатым простенком с уровнем напряжений в нем на 20% выше расчетного сопротивления сжатия кладки?
Никто вам этого не скажет. Очевидно только одно - если простенок не проходит по расчету, то он находится в зоне риска.

Разрушение простенков проходит следующим образом. Сначала возникают вертикальные трещины в отдельных кирпичиках. Они развиваются на высоту нескольких рядов, при этом появляются еще трещины одиночных кирпичиков. Далее большие трещины развиваются на всю высоту простенка, разделяя таким образом целостную конструкцию на ряд несвязанных кирпичных столбиков. И наконец простенок разрушается в результате потери устойчивости этих отдельных столбиков.
Все эти процессы происходят не сиюминутно. Если за конструкцией следить, то все эти стадии не ускользнут от вашего внимания. Думаю этот процесс может длиться месяцами. Причем трещины в отдельных кирпичиках еще не означают того, что простенок обречен. Просто за счет этих трещин перераспределятся внутренние усилия со слабых элементов кладки на сильные - и он будет дальше существовать, если на него не будет увеличена нагрузка. Но если процесс дошел до образования трещин на несколько рядов, то здесь уже можно говорить о необходимости усиления, так как дальнейшее разрушение будет происходить даже если нагрузка не увеличится.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2012, 12:54
#4
irwave


 
Регистрация: 11.12.2006
Россия
Сообщений: 36


Разрушится ли простенок вообще, если за ним не следить и не усиливать, нагрузку не увеличивать?
Есть ли реальные исследования по этому вопросу?

Нитонисе, Речь идет о нескольких годах.
irwave вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2012, 13:33
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Разрушится ли простенок вообще, если за ним не следить (...)?
- слежение вряд ли что-то меняет.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2012, 13:38
#6
irwave


 
Регистрация: 11.12.2006
Россия
Сообщений: 36


Интересует даже, то сколько времени занимает процесс разрушения кладки при разных уровнях нагрузки?
irwave вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2012, 14:15
#7
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от irwave Посмотреть сообщение
Разрушится ли простенок вообще, если за ним не следить и не усиливать, нагрузку не увеличивать?
Есть ли реальные исследования по этому вопросу?
Врядли возможно ответить на этот вопрос. Ведь прочность кладки зависит от очень многих факторов - качество камней, качество раствора, качество кладки, условия эксплуатации. И все эти данные - неизвестны. Ведь даже тот же кирпич марки М100 на самом деле может работать как М150.

Расчеты по СНиПам не отвечают на вопрос "При какой нагрузке простенок разрушится", а отвечают на вопрос "При какой нагрузке простенок не разрушится". Принципиально разные задачи.

А вы с какой целью интересуетесь? Зачем вам подобная информация?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2012, 14:29
#8
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Теория вероятности нужна ... там есть формулы определения " а вдруг" " а если "
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2012, 16:03
#9
SergeyVM

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Сообщений: 280


Усильте металлической обоймой и спите спокойно!
SergeyVM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как долго простоит кирпичный простенок с уровнем напряжений выше расчетного сопротивления кладки?