как считать при ударе?
rakshin
 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340

кто подскажет как считается плита при падении сверху лифта? есть же, наверно, какой-то коэф. динамичности или что-то в этом духе.
Просмотров: 1565
 
Непрочитано 28.08.2006, 20:07
#2
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Смотря какая плита и какие ее габариты. Если на вскидку и упрощенно, то можно воспользоваться известной формулой сопромата для коэф. динамичности от падающей массы.
Н - высота падения
fст - прогиб от статически приложенной нагрузки
[ATTACH]1156781278.JPG[/ATTACH]
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2006, 10:27
#3
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


А если без вскидок лифтовики всегда указывают эту характеристику в задании на шахту как статическую нагрузку (как показывает мой опыт для обычных зданий приблизительно в 10 раз больше грузоподъемности)
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2006, 10:58
#4
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


спасибо