делаю курсовую.Помогите понять как работают схемы ЦТП и ИТП
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > делаю курсовую.Помогите понять как работают схемы ЦТП и ИТП

делаю курсовую.Помогите понять как работают схемы ЦТП и ИТП

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.04.2012, 09:28 #1
делаю курсовую.Помогите понять как работают схемы ЦТП и ИТП
Жанна-студент
 
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 2

делаю курсовую работу.Помогите понять как работают схемы ЦТП и ИТП. Т1,Т2 - система отопления, Т3-Т4-Горячее водоснабжение. поняла только принцип работы второй схемы (5.2): датчики 2 и 3 передают сигнал о том что температура теплоносителя низкая, или на улице температура изменилась на 1. 1 в свою очередь передает сигнал на 5, происходит открытие клапана 4 и по Т1 начинает поступать подогретая вода. если же 4 закрыт то вода через 6 и 7 начинает циркулировать по кругу

Вложения
Тип файла: doc схема.doc (278.0 Кб, 1203 просмотров)

Просмотров: 9887
 
Непрочитано 03.04.2012, 10:13
#2
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Схема 1:
Т1 прямая отопления (горячая от котельной) Т2 обратка (остывшая на котельную). На прямой стоит регулятор расхода и от нее отбирается тепло на нагрев горячей воды (через 2 теплообменника). Горячее водоснабжение, чтобы вода не остывала гоняется по кругу с помощью циркуляционных насосов 8 (основной и резервный). Для нагрева воды до нужной температуры (так как она остывает в трубах) служит теплообменник 2. Постоянство температуры этой воды обеспечивается с помощью регулятора 4. Который меряет температуру датчиком 9 и если температура ниже нормы то открывает сильней клапан 5, что увеличивает ток воды через теплообменник 2 и соответственно повышает нагрев ГВС если температура выше нормы, то призакрывает его. Величина открытия/закрытия зависит от того насколько температура выше/ниже. компенсация воды слитой жильцами осуществляется с помощью подпитки скорее всего холодной водой слева. Чтобы большой приток холодной воды не обрушил всю систему она предварительно подогревается теплообменником 1.
Схема 2
Датчиками меряется температура теплоносителя и воздуха. Оптимальная температура теплоносителя гоняется по кругу через обратный клапан 6. Компенсация остывания теплоносителя в процессе работы осуществляется с помощью подпитки горячей водой через клапан 4. То есть теплоноситель остыл сильнее - клапан открывается больше, горячей воды поступает больше, теплоноситель повышает свою температуру, Теплоноситель перегрелся, клапан призакрывается, свежей горячей воды поступает меньше, теплоноситель остывает естественным путем. ИМХО хоть я и не ТГСовец, но схема корявая: насос надо ставить на обратке, там температура ниже он не будет так перегреваться. И клапан надо ставить на обратке, точнее надо ставить трехходовой на стыке обратки и байпаса. Тоже из-за перегрева.
Схема 3
Это компиляция двух предыдущих схем 8,9,10,11,12,13,14 относятся к ГВС схемы 1 (только с 1-м насосом и 1-м теплообменником), а 5,6,7 к схеме 2. Только с офигенным приколом: судя по стрелкам горячая вода только поступает в схему не возвращаясь обратно в котельную. По задумке технологов она явно сливается в канализацию для разведения в ней крокодилов в условиях вечной мерзлоты. Ну и контроллер соответственно 1. общий а не 2 раздельных.
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2012, 10:15
#3
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,148


Цитата:
Сообщение от Жанна-студент Посмотреть сообщение
игнал на 5, происходит открытие клапана 4 и по Т1 начинает поступать подогретая вода. если же 4 закрыт то вода через 6 и 7 начинает циркулировать по кругу
клапан 4 он не только открыт или закрыт. это регулирующий клапан, он пожет призакрываться и приоткрываться, обеспечивая плавное регулирование.
Возможно, что из коробки 1 регулируется производительность насоса с помощью частотного привода, но это удорожание насоса и изменяется кривая работы насоса, что влечет за собой изменение напора. Думаю при реконструкции стоит просто обычный насос и с заданным расходом крутит теплоноситель, температура которого решулируется клапаном 4.
а остальные схемы совсем непонятны?
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2012, 10:31
#4
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Mikhail Посмотреть сообщение
Возможно, что из коробки 1 регулируется производительность насоса с помощью частотного привода,
Нет там частотного преобразователя. Потому как если бы он там был, не было бы необходимости в подмесе. Соответственно не было бы ни байпаса, ни регулирующего клапана.
Main Urod вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2012, 11:01
#5
Жанна-студент


 
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 2


спасибо за помощь, начинаю понимать...
Жанна-студент вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > делаю курсовую.Помогите понять как работают схемы ЦТП и ИТП



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Делаю дипломную помогите разобратся с лестницей нужны схемы Мешок с сахаром Архитектура 4 21.05.2007 19:43