Расчет плиты перекрытия
Регистрация: 30.03.2006
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 5924
|
|
||||
Регистрация: 30.03.2006
Сообщений: 25
|
Понимаете, заказчик хочет в офисе сделать шаг колонн именно 10,5 х 7,5. Вот я и задумался...
А почему Вы думаете, что 250мм при ригиле по длинной стороне не пройдет? Я при 9х9 на пром. объекте 350мм делал, так там по перекрытию погрузчик ездит. А тут ригель... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Только не в обиду, фиговая схема выбрана. Посчитай плиту по прогибам, тогда станет понятно. :wink: |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор, магистр СПбГПУ. Регистрация: 27.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 78
![]() |
С учетом трещин там даже при 350 40-й армтуры не хватит. Надо скрытые металлические балки из прокатных профилей устраивать. Я, хотя я возможно сильно ошибаюсь, рискнул бы предположить, что такие скрытые балки могут решить проблему.
__________________
Начинаю писать магистерскую диссертацию на тему нелинейных методов совместных расчетов оснований и фундаментов. Буду рад любой помощи со стороны профессионалов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.03.2006
Сообщений: 25
|
Цитата:
Цитата:
Может кто-то знает какую схему лучше приминить при таком шаге колонн?[/code] |
|||
![]() |