Аварийный выход
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Аварийный выход

Аварийный выход

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.04.2012, 17:54 #1
Аварийный выход
Аlexandra
 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 11

Вопрос: Можно ли устраивать простенки в лоджиях с аварийными выходами ?




Технический регламент. О требованиях пожарной безопасности
Статья 89 п.6.
К аварийным выходам в зданиях, сооружениях и строениях относятся выходы, которые ведут:
1) на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию);

СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
Приложение Б
3.1 Балкон - Выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка. Может быть остекленным
3.3 Лоджия - Встроенное или пристроенное, открытое во внешнее пространство, огражденное с трех сторон стенами (с двух - при угловом расположении) помещение с глубиной, ограниченной требованиями естественной освещенности помещения, к наружной стене которого она примыкает. Может быть остекленной.

Последний раз редактировалось Аlexandra, 11.04.2012 в 13:20.
Просмотров: 6166
 
Непрочитано 10.04.2012, 20:58
#2
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


[quote=Аlexandra;903625]Вопрос: Можно ли устраивать простенки в лоджиях с аварийными выходами ?
Можно, при условии соблюдения норм (в т.ч. противопожарной безопасности), на которые Вы сослались.
А, собственно говоря, в чем Ваш вопрос?
ГИП б/у вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2012, 08:22
#3
Аlexandra


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 11


эксперты считают это решение неправильным,
аргументируют это так: Лоджия это встроенное или пристроенное, открытое во внешнее пространство, огражденное с трех сторон стенами. А в нашем случае четвертая сторона частично закрытая, это нарушение норм. И расчет проветриваемости они не принимают, говорят что он действителен только для лоджий ЛК Н1
Возможно ли оставить такое решение и как его аргументировать ???

Последний раз редактировалось Аlexandra, 11.04.2012 в 08:29.
Аlexandra вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 08:55
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


и которая на чертеже - Ваша спорная лоджия? если левая, то это - не лоджия. у Вас там показаны окна в рамах, размещенные в ограждающей конструкции с облицовкой из кирпича. фактически это действительно получается помещение. Вы не правы, эксперты правы.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2012, 09:00
#5
Аlexandra


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 11


получается, что на лоджиях с ав. выходом вообще нельзя устраивать простенки ?
Аlexandra вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 09:19
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Что Вы называете простенком на своем чертеже? Эксперты Вам объяснили причину отказа. Вы из лоджии сделали помещение.
P.S. Простенок - участок стены, расположенный между смежнными проемами.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2012, 10:06
#7
Аlexandra


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 11


Теперь это выглядит так см. вложение

Простенок 510 мм, по мнению экспертов для лоджии данного типа не допустим, но в чем принципиальное отличие кирпичной стенки 120 от (допустим) остекления в метал. раме ???

Последний раз редактировалось Аlexandra, 11.04.2012 в 13:20.
Аlexandra вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 10:55
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Почему Вы утверждаете, что у с четвертой стороны лоджия частично открыта? Ваша "лоджия" застеклена? Значит она - веранда %-).
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2012, 11:54
#9
Аlexandra


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 11


согласно определению лоджия может быть остекленной, значит это не веранда...
Аlexandra вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 12:07
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Аlexandra Посмотреть сообщение
согласно определению лоджия может быть остекленной, значит это не веранда...
Ну если Вы "типа" всё знаете, что же не можете доказать экспертам свою точку зрения?
Только то, что у Вас начерчено - не есть "остекленная лоджия". Остекленная - это от ограждения до потолка, а не кирпичная кладка и пара окон.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2012, 12:17
#11
Аlexandra


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 11


мне интересно мнение людей которые сталкивались с этим на практике.
я не считаю что это невозможно, не понимаю что мешает экспертам принимать в таком случае расчет на проветриваемость.
Аlexandra вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Аварийный выход



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Эвакуационный выход многоэтажное жилье yurey Архитектура 19 16.04.2015 11:39
как обеспечить - аварийный выход на балконе,лоджии APXITEKTOP Архитектура 33 18.02.2015 17:48
Отдельный выход через общий тамбур vovan1977 Архитектура 1 27.02.2012 12:46
Не хочеться делать второй выход из магазина, а некоторые нормы требуют два. Sanechek Архитектура 6 05.08.2010 18:12