ЖБК. В случае, когда анкеруемые стержни поставлены с запасом
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > ЖБК. В случае, когда анкеруемые стержни поставлены с запасом

ЖБК. В случае, когда анкеруемые стержни поставлены с запасом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.09.2006, 13:42 #1
ЖБК. В случае, когда анкеруемые стержни поставлены с запасом
p_sh
 
новичок
 
Ярославль
Регистрация: 19.06.2005
Сообщений: 3,396

Речь идет о данном уточнении, приведенном в п. 5.14 СНиП 2.03.01-84*
Цитата:
Сообщение от п. 5.14 СНиП 2.03.01-84*
...
В случае, когда анкеруемые стержни поставлены с запасом по площади сечения против требуемой расчетом по прочности с полным расчетным сопротивлением, вычисленную по формуле (186) длину анкеровки lan допускается уменьшать, умножая на отношение необходимой по расчету и фактической площадей сечения арматуры
...
в СП 52-101
Цитата:
Сообщение от 8.3.22 и 8.3.27
...Допускается уменьшать длину анкеровки в зависимости от количества и диаметра поперечной арматуры, вида анкерующих устройств (приварка поперечной арматуры, загиб концов стержней периодического профиля) и величины поперечного обжатия бетона в зоне анкеровки (например, от опорной реакции), но не более чем на 30%.
...
такого уточнения \\о расчете по прочности\\ не делается, хотя расчет анкеровки есть расчет по прочности...

вопрос 1 (философский). в СП опустили упоминание о расчете по прочности специально??

вопрос 2
Здесь, для изгибаемых элементов, где зачастую арматура устанавливается по требованиям трещиностойкости величина перепуска и собственно анкеровки может быть назначена, согласно вышеприведенного уточнения. Экономия конечно грошовая, но важным здесь является следующее:
- при назначении длины перепуска и анкеровки для изгибаемых элементов, где полщадь арматуры назначается согласно расчету по трещиностойкости, имеется запас по "прочности"- длине соединения или анкеровки арматуры.
Просмотров: 2789
 
Непрочитано 11.09.2006, 13:46
#2
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Нет, не опустили, его сразу включили в формулу, когда добавили туда требуемую по расчету площадь арматуры и фактическую. Иногда очень полезно делать таки образом когда обысная анкеровка не помогает.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2006, 13:55
#3
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


к сожалению фраза о типе расчета именно отсутствует

Цитата:
Сообщение от 8.3.22
As,cal; As, ef. площади поперечного сечения арматуры, соответственно требуемая по расчету и фактически установленная;
умышленно это сделано или нет - Бальшой вопрос????, требующий ответа из верхов...
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2006, 14:07
#4
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


какая фраза отсутствует? - там было допускается умножать на отношение, тут это самое отношение внесли в формулу. Что ты подразумеваешь под типом расчета?
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2006, 14:10
#5
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


[quote"СНИП 2.03.01"] В случае, когда анкеруемые стержни поставлены с запасом по площади сечения против требуемой расчетом по прочности [/quote]
тип расчета !по прочности!, в СП нет указания по прочности или по трещиностойкости
хотя мы понимаем, но дэ юр
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2006, 14:36
#6
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


При расчетах по трещинам в формулы входит напряжение в арматуре, а не анкеровка, соответственно напряжения меньше если арматура поставлена с запасом.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2006, 14:42
#7
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург
При расчетах по трещинам в формулы входит напряжение в арматуре, а не анкеровка, соответственно напряжения меньше если арматура поставлена с запасом.
сложнооспоримо....

вообще то речь про "другое место", - а именно - требуемая длина анкеровки и перепуска. трещиностойкость там действительно рядом не стояла. А вот теоретическое значение площади арматуры прямо в центре внимания.


ps тема конечно флудятская, но кто знает, кто знает...
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2006, 17:44
#8
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


p_sh

Да тож самое в СП что и в СНиПе по-моему. Формула 8.1, где определяется базовая длина анкеровки, там же напряжения в арматуре полагаются равными Rs, т.е. ж.б. сечение работает на пределе прочности. А потом в 8.3 домнажается на коэффициент (отношение площадей в СП) снижения.
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2006, 11:15
#9
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Юридически, конечно, получается небольшой казус, как я думаю.
Правильней, видимо было бы в новом СП в формулу ввести не отношение площадей фактической и расчетной (непонятно по какому расчету - по прочности или трещиностойкости) арматуры, а отношение фактического напряжения в стержнях к их расчетному сопротивлению.

Вот тогда было бы все ОК. Но это сугубо ИМХО.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2013, 15:32 Чтобы не плодить лишние темы спрошу здесь.
#10
Boris76


 
Регистрация: 09.11.2012
Ульяновск, РФ
Сообщений: 130


Удалите сообщение

Последний раз редактировалось Boris76, 20.08.2013 в 20:31. Причина: Поспешил спрашивать. Удалите сообщение
Boris76 вне форума  
Ответ