Добрый вечер.
Имеется покрытие, состоящее из несущих стальных холодногнутых С-образных профилей (толщина металла 1.5 мм) с шагом 600 мм. (эскиз во вложении)
Утеплитель (лайт баттс) предполагалось закладывать внутрь между балок. Стал производить расчет по СП 23-101-2004 и оказалось, что сопротивление падает на 76%. Цифра вызвала сомнение, перепроверил расчет, ошибок не нашел. (расчет во вложении)
Подскажите, где я ошибаюсь или сопротивление на самом деле так сильно падает?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: эскиз.gif
Просмотров: 129
Размер:	9.1 Кб
ID:	80382  

Вложения
Тип файла: doc сопротивление.doc (131.5 Кб, 78 просмотров)

Просмотров: 3805
 
Непрочитано 17.05.2012, 12:16
#2
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


Мостик холода страшен не тем, что кто-то замерзнет, а то, что это постоянный куржак, ну и капель с потолка. Так делать просто нельзя.
VMT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2012, 13:06
#3
чучело-мяучело

студент
 
Регистрация: 14.03.2009
Пермь
Сообщений: 301
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Мостик холода страшен не тем, что кто-то замерзнет, а то, что это постоянный куржак, ну и капель с потолка. Так делать просто нельзя
Сделал компьютерную модель и в местах включения температура получилась всего 4 градуса.
Как Вы считаете, это цифра близка к реальности?
чучело-мяучело вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2012, 09:11
#4
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


Из своего опыта: рекламщики "лихо" прицепили наружную рекламу, пробив стену насквозь анкарами (Ф20-22 мм) и закрепили гайками. Зимой на гайках были ледяные бляхи Ф10-15 см.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2012, 14:04
#5
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


76% - похоже на реальную цифру

в навесных фасадах увеличение числа кронштейнов и/или применение алюминиевых выдает коэффициент теплотехнической однородности вплоть до 0,35...0,5

а тут у вас совсем не точечное включение

а в какой программе вы делали компьютерную модель?
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2012, 14:56
#6
чучело-мяучело

студент
 
Регистрация: 14.03.2009
Пермь
Сообщений: 301
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
а в какой программе вы делали компьютерную модель?
В Ansys Workbench 14. Не подскажите еще какой-нибудь софт для проверки?
чучело-мяучело вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2012, 15:07
#7
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
В Ansys Workbench 14. Не подскажите еще какой-нибудь софт для проверки?
http://www.temper3d.ru/
софт бесплатный насколько я понял, сделан кривовато досовский интерфейс
очень норовист в требованиях к видеокарте - у меня запустился тольна нетбуке eee pc x101h
пока не разбирался - не особо надо
используется в проф расчетах, сертифицирован и т.д.
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2012, 16:36
#8
SergeyVM

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Сообщений: 280


Так делать нельзя. Уложите поверх прогонов профнастил, а по нему уже утеплитель.
SergeyVM вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2012, 15:13
#9
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
Сделал компьютерную модель и в местах включения температура получилась всего 4 градуса.
Как Вы считаете, это цифра близка к реальности?
Цитата:
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
Ansys Workbench 14
однако круто взялись. Всего 4 град - недопустимо. Допустимо перепад температур~4 град. см. СНиП23-02-2003 табл. 5 (т.е. температура панели должна быть не ниже ~+16, уж не знаю что у вас за здание.)
Про адекватность цифр ?. Могу прикинуть по СП 23-101-2004 (если будут все исходные данные), но эта метода столь притянута за уши и далека от реальной жизни, что энсис 100 очков вперед даст.

Добрый совет: введите между прогоном и профлистом фанерку - "прибавка к пенсии" солидная получится

Добавил: по "приложению П" СП 23-101-2004 R~1.0 (как-то так)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 033.jpg
Просмотров: 77
Размер:	58.0 Кб
ID:	80730  
__________________
Доброта спасет мир.

Последний раз редактировалось di12, 22.05.2012 в 15:18.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2012, 20:20
#10
чучело-мяучело

студент
 
Регистрация: 14.03.2009
Пермь
Сообщений: 301
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™


Всем спасибо за помощь.
У кого-нибудь на реальных объектах случалось промерзание сквозь сплошное включение? Было бы интересно почитать.
Или в Кунсткамере кто-нибудь натыкался.
чучело-мяучело вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2012, 08:53
#11
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


по промерзанию панелей не сталкивался (и думаю не столкнусь) а вот крепление пож. лестницы шпилькой 20мм пропущенной насквозь кладки вызвало замокание и отслоение штукатурки на 2м2
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Влияние сквозного металлического включения на сопротивление теплопередаче



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как узнать Приведенное сопротивление теплопередаче для входных дверей ПВХ Макс46 Прочее. Архитектура и строительство 8 10.10.2024 09:58
Приведенное сопротивление теплопередаче R для пола по грунту Nordek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 31.03.2017 09:37
Термич. сопротивление и сопротивление теплопередаче огр. к., в чем разница? Королёв Архитектура 2 11.03.2012 14:39
сопротивление теплопередаче стеклопакета brahitoz Конструкции зданий и сооружений 4 21.02.2012 15:02
Экономически целесообразное сопротивление теплопередаче SergKA Архитектура 2 18.04.2008 13:11