Как обойти требование по эвакуации з двухуровненвых квартир ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как обойти требование по эвакуации з двухуровненвых квартир ?

Как обойти требование по эвакуации з двухуровненвых квартир ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.05.2012, 16:08 #1
Как обойти требование по эвакуации з двухуровненвых квартир ?
Wertgan
 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 137

В проекте находится трехэтажный жилой дом с мансардой (мансарда - фактически четвертый этаж). Верхние квартиры - двухуровневые, т.е. имеют выход на мансарду по внутренним деревянным лестницам. Лестничные клетки дома, идут только до третьего этажа, т.е. на мансарду не идут. В известном СП есть требования, что двухуровневые квартиры должны быть обеспечены двумя эвакуационными выходами. Подскажите, как устроить такие выходы с мансарды, или как назвать помещения на мансарде, что бы обойти пункт норм ?
Просмотров: 4794
 
Непрочитано 18.05.2012, 23:18
#2
DS1974


 
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 705
<phrase 1=


1. Сделайте наружные эвакуационные лестницы
2. Мансарду назовите чердаком
3. Доведите лестницы до мансарды
DS1974 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2012, 09:04
#3
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441


Цитата:
В известном СП есть требования
не могли бы вы строчечку эту процетировать,
а то согласно п.7.2.9 СНиП 31-01-2003 авариным выходом можно считать балкон.
vl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2012, 09:23
#4
Wertgan


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 137


СП 1.13130.2009 п. 5.4.1
Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь квартиры, расположенные на двух этажах (уровнях),(…)
Аварийный не считается за эвакуационный.
- Нет возможности довести лестницы до мансарды
- с наружными лестницами - тоже мутна история...
- если назвать чердаком, получится из каждой квартиры туда пойдут деревянные лестницы... ?
Wertgan вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2012, 09:41
#5
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441


м.да строчечка без заковырок,хотя антресольный этаж однажды прокатывал до выхода сп
vl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2012, 09:49
#6
Wertgan


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 137


http://kuznechiki.com/planirovka/planirovki1 - вот например...
Wertgan вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2012, 10:06
#7
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441


Ну тогда только вот так:
5.4.11 Для многоуровневой квартиры допускается не предусматривать выход в лестничную клетку с каждого этажа при условии, что помещения квартиры расположены не выше 18 м и этаж квартиры, не имеющий непосредственного выхода в лестничную клетку, обеспечен аварийным выходом, соот*ветствующим одному из следующих требований:

- выход должен вести на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остеклен*ными проемами, выходящими на балкон (лоджию);
Внутриквартирную лестницу допускается выполнять деревянной.
vl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2012, 10:09
#8
Wertgan


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 137


В итоге, как все это трактовать : это дополняет п. 5.4.1, но наверное не отменяет его, то есть два эвакуационных выхода должны буть с нижнего этажа вартиры и с мансарды - аварийный выход. Или из нижнего уровня эвакуационный и с верхнего - аварийный ?
Wertgan вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2012, 10:25
#9
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441


Цитата:
из нижнего уровня эвакуационный и с верхнего - аварийный ?
это как исключение
vl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2012, 11:41
#10
Wertgan


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 137


Не понятно, как это "как исключение". Например, при возникновении нештатной ситуации (задымление, возгорание, учения по ГО) на мансардном этаже, бабушка, спящая в своей кровати, не успела или не смогла спуститься по внутреквартирной лестнице и увы ... погибла. Суд, по пункту 5.4.11, оправдает архитектора?