| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Ввод твердых тел при моделировании монолитного перекрытия опертого по контуру
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125
|
||
Просмотров: 4938
|
|
||||
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217
|
Если у вас до введения АЖТ была картинка, как в приложении, то схема гораздо в большей степени соответствовала реальной картине, нежели то, что получилось с твердыми телами. В балочных плитах вообще крайне редко бывет необходимость в твердых телах.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125
|
Именно так и было, вот меня это и смутило. У меня же плита опертая по контуру. Во вложении та же плита но только с защемленными концами, посмотрите пожалуйста и увидите разницу.
Последний раз редактировалось anton-07-25-86, 13.03.2022 в 22:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217
|
Характер армирования не кажется станным. Увеличить надопорное армирование можно вводя разные понижающие коэффициенты модулю упругости бетона колонн, балок, перекрытий (см. СП52-103-2007 п. 6.2.6).
Мне не нравится сама конструктивная схема. Почти уверен, что не хватает нагрузок. Толщина 160 мм для пролета больше 7 метров маловато, по-моему. Последний раз редактировалось aandrew, 19.05.2012 в 22:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217
|
Такое армирование вызвано тем, что:
а) колонны слишком податливые для того чтоб получить жесткое защемление балок и перекрытия; б) большая часть изгибающих моментов воспринимается относительно жесткими балками. Хотелось бы конечно тут услышать еще мнения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Господа, вы хотите получить защемление плиты в контурных балках? Вообще говоря, при появлений трещин (нормативных) в балках, жесткость балок на кручение резко падает, соответственно делаем выводы, что примерно на 3/5 пролета (середина пролета) жесткость на кручение ж/б балок будет практически нулевой.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса. | SerStar | Железобетонные конструкции | 94 | 04.09.2014 16:49 |
Внешнее "контурное" утепление монолитного жб перекрытия многоэтажек | Антон7 | Железобетонные конструкции | 1 | 08.07.2011 07:07 |
Армирование балочного перекрытия опертого по контуру | 65region | Расчетные программы | 8 | 21.09.2010 16:35 |
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам | marimen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.04.2010 10:31 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |