Как зависит уклон лестницы, в производственном здании, от частоты обслуживания оборудования. Например: один раз в день.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как зависит уклон лестницы, в производственном здании, от частоты обслуживания оборудования. Например: один раз в день.

Как зависит уклон лестницы, в производственном здании, от частоты обслуживания оборудования. Например: один раз в день.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.05.2012, 16:41 #1
Как зависит уклон лестницы, в производственном здании, от частоты обслуживания оборудования. Например: один раз в день.
Pavlen
 
Регистрация: 17.05.2012
Сообщений: 1

Как зависит уклон лестницы, в производственном здании, от частоты обслуживания оборудования. Например: один раз в день.
Просмотров: 7538
 
Непрочитано 31.05.2012, 17:30
#2
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Есть понятия "лестница к постоянным рабочим местам", и "лестница к местам периодического обслуживания", точно не помню, а СНиПа под рукой нет. Но кажется, в строительных нормативах нет такого определения, сколько раз в день или в неделю пользуются лестницей. Значит, к какой категории относится рабочее место - определяется технологами.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 08:35
#3
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


Слишком все абстрактно: какая лестница, куда? А вообще: СП 1.13130,2009, например: "9.2.4 Эвакуационные выходы из помещений категорий В4, Г и Д, расположенных на антресолях и вставках (встройках) в зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости класса пожарной опасности C0 и С1, ..., предназначенных для размещения инженерного оборудования зданий, при отсутствии в них постоянных рабочих мест допускается предусматривать на лестницы 2-го типа из негорючих материалов..." и "4.4.2 ...
Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1..."
VMT вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 08:54
#4
Random.spb

инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 63
<phrase 1=


Например ПБ 03-571-03:
45. Лестницы к рабочим площадкам и механизмам должны иметь угол наклона:
а) постоянно эксплуатируемые - не более 45°;
б) посещаемые 1-2 раза в смену - не более 60°;
в) в зумпфах, колодцах - до 90°.
Ширина лестниц должна быть не менее 0,7 м, высота ступеней не более 0,3 м, ширина ступеней - не менее 0,25 м. Металлические ступени лестниц и площадки должны выполняться из рифленого металла. Допускается в зумпфах и колодцах применение скоб.

Но это относиться к обогатительной промышленности.