Установка оборудования на жб перекрытие
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Установка оборудования на жб перекрытие

Установка оборудования на жб перекрытие

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.06.2012, 14:45 #1
Установка оборудования на жб перекрытие
dwgator
 
Регистрация: 02.06.2012
Сообщений: 17

Помогите с решением проблемы!
В существующем здании с монолитным жб каркасом и безбалочными конструкциями в виде плоских жб перекрытий (гладкие плиты , толщ 250 мм) жестко сопряженных с колоннами, требуется установить на перекрытии 4 этажа оборудование весом 1200 кг. Согласно пояснительной записки к проекту, "... пространственная жесткость здания обеспечивается жестким сопряжением колонн с безбалочными плитами перекрытий, вертикальными продольными и поперечными диафрагмами жесткости между колоннами." Возможна ли установка оборудования весом 1,2 тн без дополнительных мероприятий по усилению перекрытия 4 этажа?
Просмотров: 5252
 
Непрочитано 02.06.2012, 15:01
#2
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dwgator Посмотреть сообщение
(гладкие плиты , толщ 250 мм) жестко сопряженных с колоннами
Это ни о чем не говорит. Несущая способность перекрытий? На какие нагрузки выполнялся каркас?
Цитата:
Сообщение от dwgator Посмотреть сообщение
оборудование весом 1200 кг.
Паспортные данные:
Габариты в плане?
Метод крепежа к перекрытию?
Динамика при работе оборудования?
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2012, 15:33
#3
dwgator


 
Регистрация: 02.06.2012
Сообщений: 17


Из пояснилки "снеговая нагрузка-180 кгс/м2, ветровая -30 кгс/м2, временная нормативная на перкрытие- 400 кгс/м2. Здание 4-этажное, торговый центр. В помещении где хотим установить находится кухня ресторана.
Оборудование- печь для выпечки хлеба-лепёшки, габариты 1м х 1м х 1,05м(h), на ЦПС растворе, динамика отсутствует. Возможно нагрев участка перекрытия под печью.
dwgator вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2012, 15:54
#4
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dwgator Посмотреть сообщение
Из пояснилки "снеговая нагрузка-180 кгс/м2, ветровая -30 кгс/м2, временная нормативная на перкрытие- 400 кгс/м2. Здание 4-этажное, торговый центр. В помещении где хотим установить находится кухня ресторана.
Оборудование- печь для выпечки хлеба-лепёшки, габариты 1м х 1м х 1,05м(h), на ЦПС растворе, динамика отсутствует. Возможно нагрев участка перекрытия под печью.
Несущей способности перекрытия недостаточно - РАСЧЕТ + УСИЛЕНИЕ.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2012, 16:02
#5
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Несущей способности перекрытия недостаточно - РАСЧЕТ + УСИЛЕНИЕ
Почему так категорично? Может и пройти! Многое зависит от места установки (чем ближе к колоннам тем лучше). Какое еще оборудование по технологии находиться в этом и сосоедних пролетах?


Цитата:
Сообщение от dwgator Посмотреть сообщение
временная нормативная на перкрытие- 400 кгс/м2
Что в себя включает? только полезную или же с весом перегородок?
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2012, 16:12
#6
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Почему так категорично? Может и пройти!
Пусть даже расчетная будет 800кг/м2 - расчет + усиление.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2012, 16:34
#7
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Пусть даже расчетная будет 800кг/м2 - расчет + усиление.
Нужно найти эквивалентную распределенную нагрузку (по момоенту) и сравнить с заложеной в проекте! Может у него в этом пролете кроме печи больше ничего нет.
Алекс80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2012, 17:16
#8
dwgator


 
Регистрация: 02.06.2012
Сообщений: 17


Спасибо всем за рекомендации. Место предполагаемой установки находится в пролете 6 х 9м и удалено от ближайшей колонны более 1м. Из окружающего оборудования на кухне плита, столы, мойки, стеллажи. Согласен что поверочный расчет нужно делать. К сожалению, не нашел чертежей плит с опалубкой и армированием. А что если уменьшить вес печи до 600-700 кг?
dwgator вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2012, 18:49
#9
Евгений Д.

PROrab
 
Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
<phrase 1=


да ничего с вашим перекрытием не будет!
Евгений Д. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2012, 02:41
#10
dwgator


 
Регистрация: 02.06.2012
Сообщений: 17


Почему Вы так уверены, Евгений? Судя по предыдущим сообщениям, требуется расчёт. Можете подсказать в цифрах вес, максимально допустимый в нашем случае, если площадь основания печи 1 кв.м.
dwgator вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2012, 11:59
#11
Евгений Д.

PROrab
 
Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
<phrase 1=


нагрузка от вашей печки перераспределится на всю плиту перекрытия. Сами подумайте что такое 1.2 т для перекрытия?, один контейнер кирпича или пакет арматуры? неужели для этих мелочей нужно заморачиваться расчётом и усилением? У вас же не вся площадь будет заставлена печками ))))
Если уж так волнуетесь, распределите ваши несчастные 1.2т на 2м2
Offtop: на досуге посчитайте нагрузку на пол от ступни человека (по вашему в этом случае тоже требеутся расчёт и усиление???)

Последний раз редактировалось Евгений Д., 03.06.2012 в 12:07.
Евгений Д. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Установка оборудования на жб перекрытие



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Размер котельного помещения в коттедже j FOXAL Архитектура 54 23.03.2015 09:49
Ищу чертежи, типовые проекты по котельным с котлами КВГМ-10 Ranar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 22.01.2013 08:21
ищу монолитное ЖБ перекрытие parabellum762 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 28.12.2010 10:46
ЖБ перекрытие цоколя под гаражом Dmitry_j Железобетонные конструкции 35 08.05.2008 15:29