Как работает стальной каркас одноэтажного промздания с жестким сопряжением стоек с фундаментом
Denisbilder
 
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 16

Товарищи, помогите советом. Впервые имею дело со стальным каркасом промзданий. У меня одноэтажное здание пролетом 18 м и грузоподъемностью кранов 5т. Вопрос собственно вот в чем: в сериях приведены конструктивные схемы с жестким сопряжением колон с фундаментом и шарнирным сопряжением ферм (молодечно) с колонами по верхнему поясу. Мне (по неопытности видимо) кажется эта схема ненадежной, т.к. краны расположены на консолях и эксцентриситет около 650 мм. Получается что от того чтобы стойка завалилась вовнутрь ее удерживают только анкера.... Казалось бы "не нравится-сделай свою, надежную" но ведь серии разрабатывались серьезными учреждениями а мои сомнения -просто сомнения.

В общем, кто сталкивался с реальной работой каркасов по такой схеме? Обеспечивается ли жесткость "защемления" колон? Применима ли она на практике?
Просмотров: 2196
 
Непрочитано 11.06.2012, 11:30
#2
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 264


Если ферма подходит к колоннам шарнирно, почему она выпадает из схемы?
Цитата:
Сообщение от Denisbilder Посмотреть сообщение
Получается что от того чтобы стойка завалилась вовнутрь ее удерживают только анкера
Не только. Ферма тоже
Uzel вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2012, 11:38
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Нормальная работа каркаса
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2012, 11:45
#4
Denisbilder


 
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 16


Если считать что верхний пояс фермы передает горизонтальное усилие на вторую опорную колону, тем самым включая ее в работу, то думаю, вы правы. Но узел крепления фермы не наводит на подобные мысли. Ферма имеет опорное ребро для передачи вертикальных сил на подколонник и этим самым ребром крепися за вертикальный фланец привареный к подколоннику "в тавр". ИМХО жесткость узла что-то между совсем маленькой и никакой.
Denisbilder вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2012, 11:51
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Верхний пояс передает только вертикальное усилие, а вопрос то в чем?Таких каркасов море построено
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как работает стальной каркас одноэтажного промздания с жестким сопряжением стоек с фундаментом



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ж/б каркас одноэтажного промздания с отдельными плитами под колонны в деформационных швах. drunk_master Железобетонные конструкции 6 20.04.2011 16:26
ищу пример расчета средней стальной колонны одноэтажного промздания otujk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.05.2010 08:35