Трещина в плите
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Трещина в плите

Трещина в плите

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.10.2006, 00:29 #1
Трещина в плите
Skydog
 
строит-во
 
Москва
Регистрация: 07.02.2006
Сообщений: 46

Вобщем, при неправильном складировании в плите перекрытия появилась трещина, поверху. Полагая, что она должна будет закрыться после приложения нагрузок - плиту смонтировали, не проконтролировали. В итоге сейчас имеем сквозную трещину, замоноличенные швы, заваренное перекрытие и смонтированные стены последующего этажа. Разбирать все это дело прорабы не хотят.
К чему может привезти сквозная трещина на расстоянии одна четвертая пролета от опоры?
Получается что сейчас поперечная сила в сечении с трещиной воспринимается только арматурой, и если не защитить ее от коррозии то плита опнется. Но я так думаю это не единственный и не самый веский аргумент против. Подскажите, что еще может произойти и есть ли какие то варианты усиления, или защиты конструкции в подобных моментах?
Просмотров: 3961
 
Непрочитано 05.10.2006, 07:07
#2
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Тут обсуждали, как пустотную плиту консольно выпустить... типа прорубить отверстия сверху, каркасы вставть и замонолитить. Может, то?
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2006, 12:03 Re: Трещина в плите
#3
Diesell

Проектирование
 
Регистрация: 02.10.2006
Москва
Сообщений: 35


А плита с предварительно напряжённой арматурой?
__________________
Инженер-конструктор
Diesell вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2006, 12:36
#4
VUT

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2006
Россия
Сообщений: 30


Начинай проект усиления.
VUT вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2006, 13:04
#5
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Cначала в журнале авторского надзора фиксируешь. пишешь разобрать и заменить. Число подпись.

Ждешь когда прорабы созреют. говоришь ну ладно и даешь усиление - вскрытие пустот армирование замоноличивание.
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2006, 13:41
#6
Zombie


 
Регистрация: 30.12.2004
Сообщений: 283


Рекомендую удалить (нежно кувалдометром) данную плиту и заменить на монолитный участок. [sm2605]
Zombie вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2006, 19:06 Re: Трещина в плите
#7
kometa

Инженер строитель
 
Регистрация: 29.07.2006
Екатеринбург
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Skydog
Вобщем, при неправильном складировании в плите перекрытия появилась трещина, поверху. Полагая, что она должна будет закрыться после приложения нагрузок - плиту смонтировали, не проконтролировали. В итоге сейчас имеем сквозную трещину, замоноличенные швы, заваренное перекрытие и смонтированные стены последующего этажа. Разбирать все это дело прорабы не хотят.
К чему может привезти сквозная трещина на расстоянии одна четвертая пролета от опоры?
Получается что сейчас поперечная сила в сечении с трещиной воспринимается только арматурой, и если не защитить ее от коррозии то плита опнется. Но я так думаю это не единственный и не самый веский аргумент против. Подскажите, что еще может произойти и есть ли какие то варианты усиления, или защиты конструкции в подобных моментах?
А что нельзя эту трещину иньецировать какой нибудь мазилой. А поперечная сила воспринимается жб балками и при наличии трещин. Балки считаются в предположении что в них возникают трещины. И еще что плита вообще без запаса? В россии милион плит так смонтирован и еще не одна не упала. Просто монтажники не показывают эти трещины.
kometa вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2011, 11:13
#8
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Здравствуйте! В смонтированной 9-метровой круглопустотной плите перекрытия появилась продольная трещина шириной до пальца (трещина не сквозная, есть только внизу). По прикидкам трещина идет возле ребра, кое-где его пересекает и идет с другой стороны (фото, к сожалению, нет). Причины возникновения, думаю, или изначальный заводской брак или неправильное складирование/монтаж и последующая догрузка кирпичными перегородками 120мм (конструкция пола еще не выполнена) или все вместе. Дом строится 7 лет и , как обычно, без проекта самым умным прорабом дядей Васей (никаких чертежей нет), поэтом, думаю, нужно делать или усиление (напр., по одному из вариантов из альбома Мальганова) или полную замену плиты (разбить и выполнить монолитный участок по металлическим балкам). Второй вариант видится более верным, но и более геморным. Может, кто сталкивался с таким вопросом? Нужен дельный совет :-)
Nagay вне форума  
Ответ