Непрочитано 21.06.2012, 19:53 #1
Композит Sika и его аналоги
ufaneron
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 7

Добрый день, уважаемые форумчане. Возникла необходимость в усилении углепластиком ж/б перекрытий после пожара. Проектировщики заложили композит всем известной марки Sika. Одновременно проектировщики посоветовали аналог данного материала, дешевле по стоимости и идентичный по характеристикам - FibArm. Есть ли у кого опыт работы с данным композитом? Сильно ли он отличается от Sika? Интересует как положительные отзывы, так возможна и отрицательные, есть не дай бог таковые есть.
Вот выдержка из сметы:
общая стоимость на участок плиты: 4,1 млн руб, из них 3,6 - стоимость материалов. При применении FibArm стоимость материалов падает до 1,7 млн, что дает значительную экономию почти в 2 млн!
Просмотров: 5425
 
Непрочитано 01.07.2012, 18:54
#2
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Сика это иностранный материал, а Фибру придумали "наши" ученые. В фибре есть нано-пружинки, которые входят в состав растворов и бетонов вместо щебня. И то и то очень дорогое удовольствие, а разве не проще все снести и заного построить после пожара? При пожаре защитный слой бетона превратился в пепел, а арматура нижняя потекла. Снять защитный слой у перекрытия и усилить дополнительной арматурой нижнюю зону, затем заторкретировать это все? Отрицательных отзывов не у того не у того материала не встречал. Работы будут опасны для жизни людей которые будут там это все делать. Почти всегда демонтируют перекрытия после пожара
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2012, 10:46
#3
to shik


 
Регистрация: 10.12.2010
Сообщений: 14


Есть еще вариант Басф - качество тоже чтои Зика, но чуть дешевле.
И еще необходимо внимательно посмотреть на поверхностную прочность бетона, которая после пожара существенно снижается, а для необходимой адгезии клея необможима прочность для каждого своя, но меньше В10 точно клеить не стоит.
to shik вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2012, 11:42
#4
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Ну потекла-не потекла, что там с защитным слоем и т.д. можно судить только по месту. Очень желательно иметь на руках акт пожара, в котором должны быть зафиксированы: очаг, температура, площадь, продолжительность и т.д. На месте обстучать, сделать вскрытия и прочее-прочее,....
Есть возможность фотки выложить?
Если плитам досталось, то конечно усилять углеволокном считаю недопустимым. Как сказал Stranix, усиилять традиционными методами:
Наращивание снизу: отбить весь плохой бетон, очистить арматуру, установить новую рабочую арматуру, обетонить снизу.
Если пустотки - можно также разбивать пустоты и вкладывать балки на всю длину с опиранием на стены, обетонить. Но снизу опять-же предусмотреть новую арматуру и восстановление з.с.
ooze вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Композит Sika и его аналоги



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет конструкций сосудов и аппаратов на прочность и устойчивость - "Пассат". Аналоги? L!ON! Расчетные программы 5 13.11.2011 15:19
аналоги зарубежной стали Saur Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.03.2011 13:12
Проектируем тюрьму,точнее спецприемник для админ. осужденных, есть у кого типовые или аналоги Aleksoid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.01.2010 08:48
Существуют ли аналоги плит перекрытий для лотков теплотрасс Phessiv Конструкции зданий и сооружений 6 17.06.2009 10:49
аналоги информационной системе ТЕХНОРМАТИВ vitalik-petrov Прочее. Программное обеспечение 1 16.01.2009 00:36