Температурные напряжения в неразрезной балке
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Температурные напряжения в неразрезной балке

Температурные напряжения в неразрезной балке

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.10.2006, 11:36 #1
Температурные напряжения в неразрезной балке
MadMax
 
инженер
 
Москва
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 29

Запроектировал неразрезную балку из двутавра 45Ш1. Длина 55м. Опирается она на отдельностоящие столбчатые ж/б фундаменты расположенные с шагом 7,2м. Почесав репу прикинул что температурное расширение на такой длине будет не хилое. Точнее 36 мм. И соответственно усилие N=(дельтаL*E*F)/L=200т. Что видимо не хорошо. Задачку такую решаю в первый раз, подскажите верны ли мои рассуждения и какой может быть выход.
__________________
Ничего никогда не бывает всегда.
Просмотров: 2972
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2006, 12:40
#2
MadMax

инженер
 
Регистрация: 20.06.2006
Москва
Сообщений: 29


Думаю дальше. Если балку не приваривать к закладным фуднамента и пусть ездит в продольном направлении, в поперечном можно зафиксировать. Продолжил упражняться в решении задач по физике. Трение в опорном узле будет Fтр=N*kтр=45т*0,096=4,3т. Это усилие наш фундамент держать не будет. Есть ли узел не передающий горизонтальную нагрузку на фундамент?
__________________
Ничего никогда не бывает всегда.
MadMax вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2006, 13:03
#3
Bercut

Инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 16.08.2006
Новосибирск
Сообщений: 53
<phrase 1=


Катковая опора
Bercut вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2006, 14:06
#4
MadMax

инженер
 
Регистрация: 20.06.2006
Москва
Сообщений: 29


Где такую найти пример такой опоры? Я пока ничего подобного не нашел.
__________________
Ничего никогда не бывает всегда.
MadMax вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2006, 16:09
#5
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Где такую найти пример такой опоры? Я пока ничего подобного не нашел.
Например, в литературе по мостам.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2006, 15:24
#6
Prokurat (старший)

Каменщик
 
Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291


MadMax

Предлагаю глянуть на объект, где возникли небольшие проблемы с температурными деформациями
http://www.konstr.narod.ru/glinka1.htm

Проблемы возникли прошлой зимой при 28 градусных морозах. Два 15-и метровых портала (15+15=30), на которых стоит три этажа каркаса начали перемещаться. Перемещались к центру правый и левый узел портала. Суммарные перемещения составили примерно 1.5 + 1.5см.

В результате лопнула наружная кирпичная облицовка здания в двух местах от угла металлической рамы до угла оконного проема. После повышения температуры трещины в облицовке закрылись.

Для того чтобы это не происходило, необходимо было разрезать кирпичную облицовку деформационными швами.

Незначительно пострадала облицовка полов второго этажа, в связи с тем, что в полах не были предусмотренны деформационные швы (но это уже было не проектное решение.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков
Prokurat (старший) вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2006, 20:06
#7
Prokurat (старший)

Каменщик
 
Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291


Тема называется "Температурные напряжения в неразрезной балке", но балка является элементом здания и все взаимосвязанно. Вопрос нужно рассматривать комплексно.

Что бы тема не умерла в конвульсиях, затрону вопрос о ДШ. В СНИПах есть рекомендации о расстояниях между ДШ, но есть и оговорка, что если вы превышаете рекомендованное, то считайте.

Мы проектируем здания длиной до 80м без разрезки. Но возникают проблемы.

Кроме того что мы считаем каркас на температурные перемещения, мы делаем технологические разрывы в перекрытиях на период строительства. Эти разрывы потом бетонируем в период оптимальных температур.

Проблема с расстановкой диафрагм, которые могут препятствовать температурным деформациям.

Проблема с жесткими подвалами из монолитного ж.б. на котором стоит гибкий каркас.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков
Prokurat (старший) вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Температурные напряжения в неразрезной балке