| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Замена бетона покрытия В30 на В25 на (мостовом пролете)?
Проектант или Вечный ученик
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 809
|
||
Просмотров: 7109
|
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Т.е. бетон В25 вы можете сделать а В30 ну никак, да? Мой совет возьмите найдите состав бетона В35 или лучше В40, и даже если вы накосячите, ниже В30 у вас явно не получится.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
![]() |
|
||||
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 809
|
Спасибо огромное за ответы. Особенно за ссылку на снип.
Про плиты я вкурсе но ГИП есть ГИП и против его слова не попрешь (сказал хватит значит хватит), тем более, что он полжизни своей в атодоре проработал. (щас его уже нет к сожалению). Последний раз редактировалось ILIYA, 03.07.2012 в 13:37. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,405
|
И какой гений писал этот снип? Кто его утверждал?... Ну не измеряется прочность на сжатие ни в В35, ни в В30. Не измеряется и всё тут!
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
А можно по подробнее. Просто что такое класс В..., это класс бетона на одноосное сжатие. Поэтому поясните что вы имеете ввиду под словами не измеряется.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Странный вы, а может чтобы испытать надо открыть ГОСТ 10060.0-95 и посмотреть в чем заключается метод испытания в хлористых солях?
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,405
|
Цитата:
Странный Вы. С чего Вы взяли, что авторы имели в виду этот ГОСТ? Интуиция? Или слепая вера в то, что больше не существует ни одного другого способа измерить морозостойкость бетона с использованием хлористых солей? Я вижу, что я могу хоть сам придумать любой способ измерения морозостойкости и использовать его. Лишь бы там были хлористые соли (ещё и во множественном числе). И даже если ваша интуиция права и следует использовать этот ГОСТ, то какой из методов? Я вижу там 2 метода с солями. Вот это ещё замечательная фраза в том же СП по мостам: Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Дмитррр, 05.07.2012 в 10:11. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999
|
Дмитррр, Вы передёргиваете. Кому надо - те поняли. В том числе и те, кто по этому СНиПу проектирует и строит. А если Вы не поняли - это Ваши проблемы. И чем Вам не нравится формулировка
Бетон одного и того же класса (даже одного и того же завода) может иметь различную прочность в МПа в зависимости от многих условий (в том числе от партии поставки). Но это всё равно будет бетон одного и того же класса! И что тогда делать с СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры? Цитата:
С ними тоже будете спорить? Специально привёл это пункт, потому как есть классы бетона по прочности НА РАСТЯЖЕНИЕ. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Цитата:
Цитата:
ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования. ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости. ГОСТ 10060.2-95 Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании. ГОСТ 10060.3-95 Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости. Вот из этих ГОСТов, вы и выбираете, тот метод который вам доступен, именно для испытания в хлористых солях. Вы поймите одно, какой бы вы метод нормативный не использовали, у вас получится одна и таже морозостойкость, ну +-5 процентов максимум. Так что о чем речь какой вам метод применять, да любой, ваша задача определить морозостойкость вот и определяйте. Цитата:
![]()
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев Последний раз редактировалось Surely, 05.07.2012 в 10:55. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,405
|
cancercat, до поняли все, поняли... Но почему в одном месте они грамотно написали "Выравнивающий слой ... выполняют ... из ... бетона класса по прочности на сжатие не ниже В25", а во втором написали банально неграмотно "Защитный слой гидроизоляции выполняют ... из ... бетона ... прочностью на сжатие не ниже В30"? Не шпаргалку всё же делают, а документ.
Цитата:
![]() Offtop: Цитата:
Цитата:
Тьфу. Кто в лес, кто по дрова. Не буду больше флудить. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Где написаны допуски на бетонную подготовку? | Casey_Jones | Технология и организация строительства | 108 | 08.06.2017 18:11 |
Какое бывает цинкование? И как указать? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 94 | 07.05.2014 00:47 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Реконструкция котельной. Замена конструкций покрытия | Artiznov | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 26.07.2009 19:33 |
Замена ферм покрытия зального помещения | keil | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 04.03.2009 21:40 |