| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Узел сопряжения колонны из гсп с фермой
инженер
Воронеж
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 32
|
||
Просмотров: 3292
|
|
||||
Structural Designer Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103
|
Для шарнирного узла делаю таким образом
Для закрепления фермы используется пластина (т-20мм) которая приваривается к оголовку колонны. А к пластине ферма на болтах. Торец опорной пластины фермы фрезеровать. вообще то по аналогии с серией 1.460.2-10_88 и ей подобных. Только в них использованы надколонники закрепленные на двух болтах, а в показаном мною случае пластина на сварке. Назначение не препятсвовать повороту узла при прогибе фермы, но одновременно удерживать в проэктном положении.
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy: Последний раз редактировалось kalgan, 27.07.2012 в 04:48. Причина: Добавлено увеличение узла |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 71 | 24.05.2016 22:33 |
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны | SkiFF | Железобетонные конструкции | 12 | 25.04.2016 13:55 |
я ищу узел примыкания металличекой фермы к ж/б колонне, чертеж предоставлен. ( окружностью указал узел сопряжения, который интересует) спасибо | SeZaM | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 27.03.2012 12:27 |
опорный узел колонны | Locke | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 03.12.2006 08:22 |
Узел сопряжения разрезной колонны с неразрезной балкой | Bleach | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 29.03.2006 15:13 |