Узел сопряжения колонны из гсп с фермой
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Узел сопряжения колонны из гсп с фермой

Узел сопряжения колонны из гсп с фермой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.07.2012, 22:24 #1
Узел сопряжения колонны из гсп с фермой
Shawn36
 
инженер
 
Воронеж
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 32

Подскажите, пожалуйста, правильно ли запроектирован узел соединения колонны квадратного сечения 100х100х4 с фермой и уголков? Нагрузки не большие: снег 1,8 кПа; вес покрытия 0,5 кПа; ферма - 400 кг. Шаг колонн - 3 м. Может кто-нибудь предложит другие варианты или направит в литературу или серии с похожими узлами?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 387
Размер:	42.0 Кб
ID:	84141  

Просмотров: 3292
 
Непрочитано 19.07.2012, 23:00
#2
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852



Узел шарнирный или жесткий?
Колян вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2012, 23:13
#3
Shawn36

инженер
 
Регистрация: 27.10.2010
Воронеж
Сообщений: 32


Шарнирный.
Shawn36 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2012, 23:38
#4
kalgan

Structural Designer
 
Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103


Для шарнирного узла делаю таким образом

Для закрепления фермы используется пластина (т-20мм) которая приваривается к оголовку колонны. А к пластине ферма на болтах. Торец опорной пластины фермы фрезеровать. вообще то по аналогии с серией 1.460.2-10_88 и ей подобных. Только в них использованы надколонники закрепленные на двух болтах, а в показаном мною случае пластина на сварке. Назначение не препятсвовать повороту узла при прогибе фермы, но одновременно удерживать в проэктном положении.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без імені.jpg
Просмотров: 352
Размер:	93.0 Кб
ID:	84147  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 205
Размер:	22.3 Кб
ID:	84500  
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:

Последний раз редактировалось kalgan, 27.07.2012 в 04:48. Причина: Добавлено увеличение узла
kalgan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2012, 12:52
#5
Shawn36

инженер
 
Регистрация: 27.10.2010
Воронеж
Сообщений: 32


Спасибо, сварной шов, крепящий ферму к колонне, выдержит нагрузку?
Shawn36 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2012, 22:14
#6
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от Shawn36 Посмотреть сообщение
Спасибо, сварной шов, крепящий ферму к колонне, выдержит нагрузку?
Должен, если задать катет равнозначный сечению
Колян вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Узел сопряжения колонны из гсп с фермой



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 71 24.05.2016 22:33
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны SkiFF Железобетонные конструкции 12 25.04.2016 13:55
я ищу узел примыкания металличекой фермы к ж/б колонне, чертеж предоставлен. ( окружностью указал узел сопряжения, который интересует) спасибо SeZaM Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 27.03.2012 12:27
опорный узел колонны Locke Конструкции зданий и сооружений 4 03.12.2006 08:22
Узел сопряжения разрезной колонны с неразрезной балкой Bleach Конструкции зданий и сооружений 1 29.03.2006 15:13