YuL86
 
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 20

Здравствуйте! Никак не могу найти норм проектирования автомоек и автосервисов. В связи с этим не могу ответить на вопрос, можно ли разместить над автомойкой гостиницу? А над автосервисом? Спасибо заранее!
Просмотров: 6920
 
Непрочитано 24.07.2012, 09:49
#2
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Эти здания разного функционального назначения. В одном здании размещать нельзя. Как крайняя мера: справа - автомойка, слева - гостиница. Между ними противопожарная стена 1го типа. Это прописано в СП 4.13330 и 123 ФЗ.

Зачем для автомоек и автосервисов специальные требования? это обычное производственное здание
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2012, 09:56
#3
YuL86


 
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 20


Спасибо за ответ!
YuL86 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2012, 10:03
#4
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
В одном здании размещать нельзя.
Думаю, это не совсем верно. Для ответа на этот вопрос надо более подробно изучить указанный вами сп. Просто, на мой взгляд (не архитектора!), надо предусмотреть ряд мероприятий по объемно-планировочному функциональному разделению (отдельные входы, горизонтальное разделение противопожарными преградами, ж/б козырьки козырьки на въездами и прочее). Противопожарные перекрытия тоже никто не отменял. Категории А и Б нельзя, а автомойка будет иметь другую категорию. Изучите данный СП, особенно п.5.1 и СП на жилые здания.

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 24.07.2012 в 10:10.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2012, 10:30
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Эти здания разного функционального назначения. В одном здании размещать нельзя.
Что-то новенькое. Откуда такие вести, что в одном здани нельзя размещать помещения с разной функциональной пожарной опасностью? И давно нельзя? %-))))))))
P.S. тут скорее СЗЗ нужно смотреть и СП от МЧС (не только 4 СП).
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2012, 10:32
#6
YuL86


 
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 20


Ищу нормативные доказательства, пока ничего не найду(((
YuL86 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2012, 10:50
#7
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Forrest_Gump, должно быть, Вы имели ввиду вот это:

"5.1.10 Производственные, технические и складские помещения (класса функциональной пожарной опасности Ф5), категорий В1-В3, размещаемые на объектах жилого и общественного назначения и предназначенные для обеспечения их функционирования, кроме специально оговоренных случаев, должны отделяться от других помещений и коридоров:
- в зданиях I степени огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа.
- в зданиях II, III, IV степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа."

Выделено - "предназначенные для обеспечени их функционирования". Гостиница не служит для обеспечения фундкционирования автомойки.

Гостиница - это класс Ф1.2

"5.2.3.1 Объекты класса Ф1.2 пристраивать к общественным зданиям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф3.5 (с наличием помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5), Ф4.1 и Ф4.2 не допускается."
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2012, 10:54
#8
YuL86


 
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 20


Спасибо за развернутый ответ и помощь!!!
YuL86 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2012, 11:05
#9
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
"5.2.3.1 Объекты класса Ф1.2 пристраивать к общественным зданиям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф3.5 (с наличием помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5), Ф4.1 и Ф4.2 не допускается."
Ну и что? Где запрет-то?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2012, 11:11
#10
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Ну а как вы считаете? Можно гостиницу строить на втором этаже над автомойкой? К примеру даже если не брать в расчет СЗЗ, а чисто по пожарным требованиям
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2012, 11:22
#11
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Ну а как вы считаете?
Что значит считаете? Запрета нормами я пока не вижу. А почему нет-то? Если выполнить противопожарное перекрытие, отдельный вход, организовать козырьки над въездами в мойку, чтобы даже при разливе горючих средств исключить воздействие пламени на вышележащие окна, в конце концов окна над въездами в мойку выполнить глухими противопожарными и предусмотреть систему вентиляции и кондиционирования. Было бы желание и средства. В конце концов, даже функционально данные помещения можно позиционировать как гаражные боксы для хранения транспорта постояльцев - или это тоже по вашему нельзя? Я вижу больше вопросов не с пожарной точки зрения, а с точки зрения экологии и комфорта (запах средств для мытья, жужжание керхера и прочие) - хотя даже их при грамотном, но затратном подходе можно решить.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2012, 11:43
#12
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Forrest_Gump, должно быть, Вы имели ввиду вот это:
Имел видду, как было написано у Вас (читать как написано):
Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Эти здания разного функционального назначения. В одном здании размещать нельзя.
Посему и удивился, отчего это в одном здании не могут совмещаться помещения с разной функциональной пожарной опасностью? Нет таких запретов.
Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
"5.2.3.1 Объекты класса Ф1.2 пристраивать к общественным зданиям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф3.5 (с наличием помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5), Ф4.1 и Ф4.2 не допускается."
А где акцент на слове "пристраивать"? Мы имеем дело с многофункциональным 8-))) зданием, в котором размещаются автомойка и СТО (первый этаж) и гостиница (второй этаж). Ничто ни к чему не пристраивается, всё размещается в одном объеме изначально. Такому зданию самое место на автотрассе.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2012, 11:48
#13
YuL86


 
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 20


Изначально здание одноэтажное с автосервисом,мойкой и кафе на первом этаже. Пожелание заказчика - надстроить второй этаж, где он планирует гостиницу и второй этаж кафе.
YuL86 вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 15:50
#14
valer92


 
Регистрация: 24.12.2012
Сообщений: 4


Ребята, помогите пожалуйста!!!! Ответьте на вопрос с пояснением или ссылкой на СниП, допускается ли размещение Помещений Ф5 над помещениями Ф3; короче склад на торговым залом
valer92 вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 16:14
#15
Seeker

инженер-гидротехник
 
Регистрация: 13.04.2012
Москва
Сообщений: 126


Как-то удалить сообщение можно, понял свою ошибку?)
Seeker вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 16:25
1 | #16
baddog


 
Регистрация: 04.09.2008
Сообщений: 114


valer92, СП 4.13330 п.5.5.2 Размещаемые на объектах классов Ф3.1 и Ф3.2 помещения производственного, складского и технического назначения (кухни, пекарни, доготовочные, разделочные, кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке и т.п.), за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа, и отделять от зала для посетителей площадью 250 м и более противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. Заполнение проемов для выдачи пищи и приема грязной посуды из зала для посетителей не нормируется.
baddog вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Гостиница над автомойкой. Возможно ли?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли уменьшение толщины фундаментной плиты ? лесник 2009 Основания и фундаменты 57 30.05.2016 13:09
Здраствуйте!!! Подскажите пожалуста, возможно ли в Mathcadе создавать подпрограмы, как это например возможно зделать в C++ или Visual Basic??? yurka3708 Другие CAD системы 8 23.03.2011 21:32
Возможно ли размещение небольшого кинотеатра в цоколе здания? Fjodorsky Прочее. Архитектура и строительство 4 04.03.2011 22:41
Возможно ли использоваие многострочных атрибутов в 2007 автокаде? JokerrSergh AutoCAD 2 17.01.2011 12:47
Возможно ли на этом участке разместить здание без конкретной технологии в 2эт и какой площади uztoz Архитектура 9 15.08.2009 20:22