| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Сопроцессор. подкос не проходит по предельной гибкости. В чем моя ошибка?
Регистрация: 25.07.2012
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 2667
|
|
||||
Регистрация: 10.01.2011
Україна, Полтава
Сообщений: 125
|
Наверное нужно поставить предельню гибкость 150 вместо 120 или п.2а таб. 1.9.9 ДБН В.2.6-163:2010.
Если и это не поможет, уменьшайте расчетную длину в два раза, путем установки дополнительного эелемента. Так же смущают, Ваши направления ветра, я бы добавил еще одно на плоскость фермы и распределил бы ветровую нагрузку на все пояса. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Fyrcheg, у вас в расчете косяком идут сообщения о геометрической изменяемости системы. Вас это не интересует?
Вы хоть соображаете что вы с расчетной схемой сделали? У вас в обоих опорах рамы стоят связи по Х, У, Z. Т.е. нет заделки опор. Они шарнирные. Ваша рама болтается на этих двух шарнирах как полотно двери на дверных петлях. Она просто грохнется в направлении из плоскости рамы. А вы всё возитесь с уголками в постпроцессоре! |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В чем моя ошибка при составлении расчетной схемы? | Paladin90 | SCAD | 6 | 01.05.2012 08:11 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |