Как выбирается cos f при проектировании подстанции?
Энергетик
МО
Регистрация: 30.11.2007
Сообщений: 73
|
||
Просмотров: 13157
|
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
вводной аппарат на РУ 0,4 ГРЩ возьми 630*1,2/1,73/0,38= 1150 А. Поставь Мастерпакт например 1600 с уставкой 0,7, 1600*0,7=1120 А
Ведь в случае аварии транс должен и вторую секцию потянуть. Если от общего РУ-0,4 ТП идет к магазинам на их ВРУ уже поставь 535,5/0,94/1,73/0,38= 865 А т.е что то на похожий ампераж. ТП как я понимаю встроенная, надо уточнить чего там стоит а потом уже выбирать. а то часто нутрянщики поставят на вводе автомат на 1000 А а в ТП максимум вставка на 630 и начинается.... все круги ада это как я понимаю, район, МКС на садовнической, служба РЗА МКС там же, служба транспорта электроэнергии МКС, кстати надо у них ТУ на учет полуичть могут там чего прописать, ну и сбыт... или еще чего то? последние 3 проекта сданных пачкой , электроснабжении от РУ-0,4 ТП мне косинус не ниже 0,94 согласовали, основание какой то там приказ или че то могу завтра на работе скан замечания посмотреть |
|||
![]() |
|
||||
Энергетик Регистрация: 30.11.2007
МО
Сообщений: 73
|
на учёт пока ТУ получаем (дали сначала на 10кВ, нам это не подходит - берём на 0,4кВ). Если не трудно гляньте что за приказ. Тогда на 0,94 пересчитаю. Там же просто на однолинейной схеме ШНН нужно указывать и мощность, и ток, и cos. А примерные токи я так и посчитал - просто cos f в глаза бросается и нужно его как то обосновать.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Зачем вам знать cos f. У вас мощность трансформатора дана полная (630 кВА), исходя из этой полной мощности и выбирайте вводной автомат:
630000/(1,73х380)=958 А А какой у вас будет cos f - считайте, если будет маленький - компенсируйте.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Энергетик Регистрация: 30.11.2007
МО
Сообщений: 73
|
kifa, спасибо! Тока там тоже ошибка- Приказ Минпромэнерго РФ от 22.02.2007 N 49 "О Порядке расчета...
"Зачем вам знать cos f"-"Там же просто на однолинейной схеме ШНН нужно указывать и мощность, и ток, и cos" - Или у кого то принимали проекты в которых не было указан cos f? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
ну я тупо отсканил ))) у них ошибок в замечаниях хватает в том числе щас новые веяния по трансформаторам тока, оспорить не удается
![]() все зависит от того где аппарат на чьем балансе итд.... никто не даст его выбрать на полную мощность если в разрешении прописано меньши киловатт, каждый киловатт в разрешении около 100 тыс.р стоит.... кто ж их бесплатно отдаст ))) без косинуса схема не прокатит никак. и без раздела учета |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Мощность вы указываете активную расчетную, ток - расчетный, а cos f вы где собрались указывать. И потом cos f надо указывать расчетный и после компенсации реактивной мощности, а вопрос то вообщето в другом
Нет, cos f для выбора автомата знать необязательно. У вас мощность трансформатора дана полная (630 кВА), исходя из этой полной мощности и выбирайте вводной автомат: 630000/(1,73х380)=958 А
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
не учли допустимую перегрузку трансформатора в после аварийном режиме если есть 2 секции шин с секционным аппаратом
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
А какая перегрузка у ТСЗ-630/10? И кто сказал, что там две с.ш. с СВ? В первом посте про это ничего не сказано.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
для того чтоб выбрать аппарат надо видеть всю схему, в том числе релейную защиту. Если вверху будет VIP 300 к примеру в ячейке RM6 то придется ставить нечто с электронным расцепителем, иначе не отстроится будет для карты селективности. аналогично с отходящими |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
При соблюдении определенных условий трансформаторы ТСЗ могут кратковременно работать при перегрузке без уменьшения срока службы. Перегрузка ограничивается только перегревом обмоток. Максимальная избыточная температура в 125ºС для класса изоляции Н достигается, только если окружающая температура составляет 40ºС и трансформатор работает длительное время при номинальной нагрузке.
См. http://www.transformator58.ru/doc-17.html А я обычно для сухих трансформаторов беру перегрузку не более 1,1 при выборе автомата.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
1,1 это хорошо с точки зрения защиты транса ) |
|||
![]() |
|
||||
Энергетик Регистрация: 30.11.2007
МО
Сообщений: 73
|
Я предположил что мне дали полную мощность, в ТУ написано =535,5 кВт. Из моего предположения, что дана полная мощность (630кВА) я посчитал cos f=535,5/630=0,85. Что для меня показалось маленькой величиной (это всё прописано в постах выше). А на однолинейной схеме ШНН я всегда показываю Рр, Iр, cos f. Ведь Iр без cos f не посчитаешь. Так ведь? или я заблуждаюсь.....
Кстати -что б картину прояснить по ТП - два транса 630/10, питают ШНН-1 и ШНН-2 (каждый свой), от каждого ШНН идёт кабель на 1-ю и 2- секцию ГРЩ, на ГРЩ есть возможность включения секционного выключателя (т.е. есть возможность запитать нагрузку от разных трансов) Последний раз редактировалось Bolzin_AN, 18.08.2012 в 15:35. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Если у вас активная мощность 535,5 кВт, то это еще не значит, что полная мощность будет 630 кВА (мощность питающего транса). Для расчета полной мощности надо еще знать реактивнаю мощность или cos f.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
про это и был вопрос.....какой надо брать косинус.... а брать надо не меньше 0,94 если выходит меньше ставить компенсатор
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Какой надо брать, какой посчитаете такой и берите. Посчитаете 0,94 берите 0,94, посчитаете 0,91 берите 0,91, надо ставить компенсатор ставьте компенсатор. Может быть у вас получится 0,99 (с учетом компенсации), тогда и надо брать 0,99, а не 535,5/630=0,85.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Защита подходов ВЛ 35кВ к подстанции, длина защищаемого участка? | alex_2006 | Электроснабжение | 2 | 22.02.2012 12:16 |
Чем обусловлен температурный диапазон при проектировании стальных конструкций по СП 16.13330.2011? | Владимир из Магнитки | Металлические конструкции | 12 | 29.01.2012 10:27 |
Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства для действующей эл. подстанции | Ольга Павлова | Технология и организация строительства | 6 | 10.08.2011 13:41 |
нормативы при проектировании ТЦ | snykki2007 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 29.06.2011 22:55 |
Проект КТПП - реконструкция трансформаторной подстанции | Sapog | Инженерные сети | 2 | 08.12.2010 17:47 |