Есть ли у кого-нибудь схема обвязки горизонтального центробежного насоса? Вчастности КМ-50-32-125С, но есть одно условие: насос установлен выше уровня закачиваемой воды и вода естественным образом стекает в углубление, т.е. под атмосферным давлением, а насос как известно должен быть заполнен водой чтобы работал.
Насос включается по мере наполнения углубления и выключается при достижении минимального уровня.
Просмотров: 9061
 
Непрочитано 25.10.2006, 08:28
#2
Лентяй

Project Engineer
 
Регистрация: 05.01.2005
Лос Анджелес
Сообщений: 1,392


Поставь в это углубление на всасе обратный клапан - какой-нить 16ч8р, а на напор - полудюймовку с 15чк8р от ближайшей трубы с холодной водой, и будет тебе щастя [sm163] . И чему тебя только в твоей путяге учили [sm2100]
Лентяй вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2006, 09:46
#3
konstruktor

конструктор
 
Регистрация: 28.05.2004
кемерово
Сообщений: 201


действительно лентяй!
во-первых если в яме воды долго нет, а клапан стоит не первый день он может пропускать или просто испариться вода.
подвести трубу! а кто её будет открывать? насос должен на автомате включаться, а с трубой получается что нужно сначала заполнить насос, а потом включать его.
мне нужна схема с баком!
konstruktor вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2006, 10:01
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Такая схема известна каждому садоводческому "водолею". Есть бачок, заполняемый от этого же насоса (стоит выше насоса). И есть линия от бачка для заполнения насоса и всасывающей линии. На всасе, естественно, обратный приемный клапан.

А вот "кто ее будет открывать" - зависит от степени лентяйства. Обычно - человек. А если человеку лень, то тогда делается автоматика. В том числе, на открытие клапана заполнения насоса перед его включением.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2006, 14:35
#5
MYV

Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
 
Регистрация: 15.12.2005
Владивосток
Сообщений: 299


К вариантам от Лентяя и ShaggyDoc добавлю еще один.
Во всасывающую трубу врезать вакуумный бачек и установить его выше насоса. Подвод воды в бачек (из ямы) - через крышку бачка, отвод (к насосу) - через дно. Обьем бачка - расчетный, с учетом обьема всасывающей трубы, если она заполнена воздухом и небходимого вакуума для подьема воды в бачек. Перед первым пуском залить бачек водой, в дальнейшем, если в насосе нет протечек, а в соединениях обеспечена герметичность , система будет работать без дополнительного обслуживания.
MYV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2006, 05:19
#6
konstruktor

конструктор
 
Регистрация: 28.05.2004
кемерово
Сообщений: 201


MYV, использовал такой вариант!
всасывающий патрубок, вакуумный бак, насос, обратный клапан.
в ёмкости откуда качать воду автоматика по верхнему и нижнему уровню для пуска и остановки.
при таком варианте оператор ненужен!