Опирание стоек фахверка при покрытии по 1.460.3-23.98 в.1 Молодечно?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание стоек фахверка при покрытии по 1.460.3-23.98 в.1 Молодечно?

Опирание стоек фахверка при покрытии по 1.460.3-23.98 в.1 Молодечно?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.08.2012, 12:49 #1
Опирание стоек фахверка при покрытии по 1.460.3-23.98 в.1 Молодечно?
Bonch
 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187

Как вы думаете, какое опирание стоек несущего торцевого фахверка на фундамент подразумевается при применении покрытия по серии Молодечно, жесткое или шарнирное?
Обычно при самонесущем фахверке принимаю шарнир и к-т расчетной длины 1. А в случае несущего фахверка, можно ли шарнирно опирать стойку?
Просмотров: 7512
 
Непрочитано 26.08.2012, 14:08
#2
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


Шарнир, колонны-жесткое, ферма-колонна-шарнир, узлы фермы жесткие
Как раз сейчас проектирую "Молодечно"
VMaksS79 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2012, 14:28
#3
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187


Точно шарнир? Мы ведь говорим о несущем фахверке, на стойки которого опираются балки, и на них, в свою очередь прогоны, не так ли?
Ведь в отличие от самонесущего фахверка, стойка которого раскрепляется сверху листовым шарниром непосредственно к ферме, раскрепление стойки несущего фахверка сверху к покрытию осуществляется прогоном, т.е. стержнем длиной 6 м???
Bonch вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2012, 14:34
#4
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


у меня сейчас так
Цитата:
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
стойка которого раскрепляется сверху листовым шарниром непосредственно к ферме
расчетная длина 6м у вас мю=2?(в вашем случае в плоскости)

Интерестно сопряжение фермы с колонной у вас (конструктив), сейчас разбираюсь с этим

Последний раз редактировалось VMaksS79, 26.08.2012 в 14:41.
VMaksS79 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2012, 14:49
#5
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187


У Вас самонесущий фахверк, в указанной же серии такой не предполагается... Интересует именно несущий.
А опирание ферм на колонны сверху, как обычно, или сбоку, или сбоку на надколонник, вариантов полно...
Bonch вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2012, 17:47
#6
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


если на стойку фахверка опираются только стеновые конструкции, то опирание стойки шарнир (снизу и вверху), а если на них опирается покрытие то это уже не фахверк (термином фахверк обозначается каркас стен) и требования к таким колоннам как к колонам каркаса, в случае "молодечно" с шарнирным опиранием ферм только жесткая база
viqa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2012, 23:04
#7
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187


По-моему меня перестали понимать .
- Серия 1.460.3-23.98 в.1:
-- п.3.1.7 ПЗ на стр.5,
-- схемы фахверков на стр.25;
- Столь часто цитируемый на форуме Катюшин:
-- стр.490, 3 и 4 абзац сверху.
Фахверк, это, фахверк, просто несущий...
Так вот возвращаясь к вышеупомянутой серии, лист 1.460.3-23.98.1-12КМ (стр.25). На этом листе есть три разреза, 1-1...3-3. На всех этих разрезах нарисованы фахверковые стойки с привязкой 250. Конкретный вопрос к знатокам, как вы думаете, какое опирание стоек подразумевается на данных разрезах и каков к-т расчетной длины этой стойки в данном случае???
(Или может быть даже существует серия, где про это сказано?)
Bonch вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 01:58
#8
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
-- п.3.1.7 ПЗ на стр.5,
эти стойки несут покрытие покрытие мю≈2,
можно поставить вертикальные поперечные связи тогда мю≈1 Offtop: опять не удержалась, оговорила вариант отступивший от серии
viqa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 08:15
#9
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
эти стойки несут покрытие покрытие мю≈2
Разве к-т зависит от того, что несет стойка? Я думал, что от раскрепления...
И потом, это в какой плоскости мю=2? В плоскости торцевой стены или из плоскости?
Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
можно поставить вертикальные поперечные связи тогда мю≈1
Вертикальные связи можно поставить только в плоскости стены, логично? И потом, колонны по углам идентичны основным крайним колоннам каркаса, поэтому я думаю достаточно просто распорок между стойками, которые соединят стойки с основными колоннами (основные колонно жестко защемлены снизу).

Остается два вопроса, как оперта указанная стойка (шарнир или жестко) и какой к-т расчетной длины стойки из плоскости торцевой стены?
Bonch вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание стоек фахверка при покрытии по 1.460.3-23.98 в.1 Молодечно?