Как отредактировать архикадовский файл в автокаде?
amber
 
Регистрация: 30.11.2010
Сообщений: 4

Проблема в следующем:
достался файл, конвертированный из архикада в автокад. На белом фоне, вроде все нормально, но на сером - появляются какие-то детали белого цвета, которые невозможно ни отредактировать, ни удалить. Все бы ничего, но при распечатке, они могут накладываться на линии и другие части чертежа и их не видно. Похоже, что это остатки заливок из архикада в виде растров. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с данной проблемой, как очистить чертеж от них? Команда пурге не помагает...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 162
Размер:	702.9 Кб
ID:	86915  

Просмотров: 5347
 
Непрочитано 12.09.2012, 20:24
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,431


А dwg-файл - тайна?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2012, 21:13
#3
jez


 
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от amber Посмотреть сообщение
Как отредактировать архикадовский файл в автокаде?
Такой - сложно. Файл под Purge / Recover, возможно следует применить понижение версии AutoCAD для редактирования. Слишком мало исходных сведений.
jez вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2012, 00:20
#4
Alan

CAD
 
Регистрация: 28.08.2003
Киев
Сообщений: 1,834
<phrase 1=


повторюсь из соседнего форума
Трудно лечить по фотографии...
Положите файл или его часть (на файлообменник - это там) сюда, присоединив к сообщению, чтобы глянуть. Заливки стен в Архикаде бывают, кажется в виде блоков.
Попытайтесь выделить это и посмотрите что это в Свойствах (Ctrl+1)
__________________
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2012, 00:27
#5
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Попробуйте "взорвать" те части в которых есть эта штриховка белая и удалите её вручную.
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 10:44
#6
amber


 
Регистрация: 30.11.2010
Сообщений: 4


Эти белые пятна видны только при открытии в 10 (и более ранней) версии автокада.... Они не взрываются, не выделяются, не удаляются
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
04.dwg (900.0 Кб, 1943 просмотров)
amber вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2012, 10:53
1 | #7
CaMoCAD


 
Регистрация: 25.03.2008
Зелик
Сообщений: 1,602


Архикад при конвертации в dwg вставляет кучу маскировок (wipeout). Постоянно сталкиваюсь. К сожалению они большей частью в блоках. Все блоки в 1 экземпляре (стена1, стена2...). Увы, но приходится разбивать все блоки и удалять wipeout'ы быстрым выбором. Но оно того стоит! После удаления маскировок (а их бывает 3-4 тысячи, да еще и с перекрытием) файл просто летает.
P.S. Разбив все блоки, я заодно перекидываю все в слой 0 ибо архикад и слои плодит немерено.
P.P.S. Проблем от удаления маскировок пока не встречал, тьфу-тьфу-тьфу...

P.P.P.S. Посмотрел файл. Не выделяются потому, что отключена рамка (включить - wipeout f on), но быстрый выбор справится и с выключенной. Да, еще... там куча блоков с непропорциональным масштабированием - они не разобьются, пока им масштаб не сбросить, но ничего ценного, кроме тех самых wipeout'ов имхо там нет, но Вы все-таки посмотрите.
__________________
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД.

Последний раз редактировалось CaMoCAD, 13.09.2012 в 11:03.
CaMoCAD вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2012, 11:03
#8
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


В пространстве модели никаких белых пятен нет.
Помимо того, что файл был транслирован из ArchiCAD'а, примешались еще какие-то тараканы из Architectural Desktop.
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 11:31
#9
amber


 
Регистрация: 30.11.2010
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
В пространстве модели никаких белых пятен нет.
Помимо того, что файл был транслирован из ArchiCAD'а, примешались еще какие-то тараканы из Architectural Desktop.
Они видны на листе...
amber вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2012, 16:06
#10
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,431


Цитата:
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
там куча блоков с непропорциональным масштабированием - они не разобьются
см. системную переменную explmode
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2012, 16:24
#11
CaMoCAD


 
Регистрация: 25.03.2008
Зелик
Сообщений: 1,602


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
см. системную переменную explmode
Да, спасибо, затупил...
__________________
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД.
CaMoCAD вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как отредактировать архикадовский файл в автокаде?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Надоевшая ошибка в автокаде при копировании из файла в файл dextron3 AutoCAD 9 02.04.2013 12:33
как создать DWG файл из tif miks1969 Прочее. Программное обеспечение 2 12.05.2010 21:44
Файл адаптации предприятия Shoorup Программирование 8 14.03.2008 01:28
как в Автокаде запаролить файл? Rasena AutoCAD 2 13.03.2008 11:33