Искровой промежуток тросового крепления по ПУЭ-7
Евгений1101
 
Проектирование ВЛ
 
Самара
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 46

Добрый день, проектируем ВЛ 220 кВ, в качестве молниезащитного троса применён трос марки 11-МЗ-В-ОЖ-Н-Р, провод АС240/32. На проводах и тросах есть плавка гололёда. Напряжение плавки на тросе 110 кВ на землю. Тросовое крепление выполнено с помощью 6 изоляторов ПС120Б (натяжное крепление). В соответствии с ПУЭ-7 крепление необходимо шунтировать ИП. Подскажите где посмотреть расчёт искрового промежутка по трём условиям ПУЭ-7. Выдержка из ПУЭ-7: "Изоляторы, на которых подвешен трос, должны быть шунтированы искровым промежутком. Размер ИП выбирается минимально возможным по следующим условиям:
1) разрядное напряжение ИП должно быть ниже разрядного напряжения изолирующего тросового крепления не менее чем на 20 %;
2) ИП не должен перекрываться при однофазном КЗ на землю на других опорах;
3) при перекрытиях ИП от грозовых разрядов должно происходить самопогасание дуги сопровождающего тока промышленной частоты."
Просмотров: 2353
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2012, 11:24
#2
Евгений1101

Проектирование ВЛ
 
Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 46
<phrase 1=


Всё еще нуждаюсь в помощи