Как правильно опереть ферму на колонну
конструктор
Беларусь
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 367
|
||
Просмотров: 7693
|
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
мне ближе такой вариант
http://clip2net.com/s/2kvKY
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367
|
Так это классика, (правда без нижней пластины). Я от этого варианта и отталкивался, а вот за счет разницы по высоте прилегающих балки и фермы получается такая вот баррикада дополнительных фасонок, что меня и мучает, слишком большая нагромажденность, сложность изготовления и т.д Так у меня на данный момент
Но к сожалению каждая пластинка нужна, |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Я бы в синей ферме продолжил опорную пластину до оголовка, и впаял бы поперечное ребро по оси фермы, и больше ничего бы не делал.
Offtop: Кстати приваривание опорной толстой пластины к прокладке - лучше сварку стереть ![]() ![]()
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 24.09.2012 в 16:02. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Йес мона и так, но если не хотите проверять прорезание стенок трубы фасонкой, лучше поставьте пластину которая прорезает ВП и НП фермы. Меньше гемора с проверкой узла.
Offtop: Заодно и длины сварных швов уменьшите ![]() ![]()
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Тепа, балку тогда тоже подрезать надо, а там поперечка почти 40 тонн, может не хватить сечения (оголовок то поднимать придется!!!)
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
|||||
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Хотя нет, посчитать не совсем ясно. Без ребра, со строганными торцами давление через опорное ребро балки, передается на стенку колонны через ребро колонны. А так еще пластина нестроганная непонятно как все перераспределяет. И считать ее как считают траверсу базы колонны (по принципу томуже ) ?? Последний раз редактировалось VMaksS79, 24.09.2012 в 16:37. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Без приварки к оголовку. Я бы сделал что то подобное положил на оголовок еще одну пластину довел до нее опорное ребро фермы, а на пластине сделал бы овальные отверстия. Красные линии по ферме эт фасонина которая прорезает ВП и НП ферм. Просто высоковато ребро у тебя опорное для фермы, было бы поменьше можно и обойтись!!
Offtop: И невинность соблюдешь, и мильён приобретешь!! ![]() ![]()
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435
|
мне первый вариант нравиться..
хотя есть еще вот такой вариант через надколонник: http://clip2net.com/s/2kxK2
__________________
обо мне |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367
|
Цитата:
Цитата:
мне первый вариант нравиться.. хотя есть еще вот такой вариант через надколонник: http://clip2net.com/s/2kxK2 - это узел в серии фермы Молодечно, к сожалению разница в размерах балки и фермы изуродует этот узел, в итоге бросил с ним заморачиваться |
|||
![]() |
|
||||
инженер ОПП Регистрация: 08.07.2009
РБ г.Гродно
Сообщений: 172
|
для простоты изготовления вариант
по нагрузкам не скажу http://s019.***********/i620/1209/a2/0f17ff61700e.jpg |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Хороший вариант в посте 14, а насчет эксцентриситета, посади оголовок на центр основной колонны.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Ну и харашо, и сверху красива и снизу ничего. Просто у разных конструкторов и решения различные.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367
|
Хотел свесы опорных фланцев балки и фермы сделать не более как в книжках 15-20 мм, и опорные столики тоже не большие, а еще чтоб зазор м/у ригелем и колонной чтобы был примерно 30-50мм., (чтоб не задело чего, да и погрешность 1мм на 1м допускается - на 36м-36мм, 18+18), вообщем убрал пересечение и получились фаски.
Цитата:
3MEi86 а какой из вариантов для вас предпочтительнее? Последний раз редактировалось VMaksS79, 28.09.2012 в 11:18. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны | SkiFF | Железобетонные конструкции | 12 | 25.04.2016 13:55 |
я ищу узел примыкания металличекой фермы к ж/б колонне, чертеж предоставлен. ( окружностью указал узел сопряжения, который интересует) спасибо | SeZaM | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 27.03.2012 12:27 |
Узел сопряжения монолитной железобетонной колонны с двумя фундаментными плитами (ФЛ-ками) | zizuzda | Основания и фундаменты | 2 | 17.09.2010 15:53 |
опорный узел колонны | Locke | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 03.12.2006 08:22 |
Узел сопряжения разрезной колонны с неразрезной балкой | Bleach | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 29.03.2006 15:13 |