| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Опирание на 3 или 4 канта
Регистрация: 28.01.2012
Сообщений: 77
|
||
Просмотров: 5597
|
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367
|
Пластина опертая по трем сторонам (3 канта) 2-м сторонам (2 канта). (Пластина делится на кусочки траверсами и колонной)Ну и соответственно момент каждого кусочка ищешь и берешь максимальный M/W потом для подбора опорной пластины базы
В любой книжке по МК есть расчет базы колонны |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 11.04.2007
Чита
Сообщений: 15
![]() |
Может кто подскажет как с этой базой поступить. Где тут три канта, а где консольный участок. Хотя моя сложность в том , что данную опорную пластину колонны хотят приварить по контуру к закладной детали фундамента, а как это посчитать я не пойму. (и что конкретно считать толщину опорной пластины и катет сварного шва ?)
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 11.04.2007
Чита
Сообщений: 15
![]() |
Если я правильно понял.
1. При опирании на три канта закрепленная часть 200мм , свободная 158 Коэффициент 200/158=1,26 по таблице В=0,123 Момент равен М=B*q*a1*a1=0,123*0,15*15,8*15,8=4.6 кн*см. 2. При опирании на три канта закрепленная часть 125мм , свободная 150 Коэффициент B=125/150=0.83 по таблице В=0,1 Момент равен М=B*q*a1*a1=0,1*0,15*15*15=3,4 кн*см. 3. При опирании на два канта закрепленная а1=177 мм, в1=88мм. Коэффициент 88/177=0,49 по таблице. минимальный В=0,060 Момент равен М=B*q*a1*a1=0,06*0,15*17.7*17.7=2,8 кн*см. Максимальный момент 4.6 кн*см. По нему подбираем толщину опорной пластины. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 11.04.2007
Чита
Сообщений: 15
![]() |
Спасибо за совет
нагрузка q=36т /(40*60)=360кН/(40см*40см)=0,15 кН/см2. Получаем толщину пластины корень (6*4,6/21)=1,14см. А как рассчитать катет сварного шва приварки опорной пластины колонны и закладной детали фундамента ? Я принял опорную пластину колонны 20 мм. закладная деталь фундамента 20 мм. Последний раз редактировалось Puzzon, 02.12.2014 в 10:28. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как можно увеличить опирание существующей двутавровой мталлической балки на кирпичную стену? | lexa89 | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 10.01.2012 11:12 |
Что делать если в сейсмическом районе опирание нижних концов свай приходиться на глинистые грунты с показателем текучести Iэль > 0,5 | Марина Савина | Основания и фундаменты | 27 | 09.07.2010 20:52 |
Опирание жб перемычек? | Builder's Maker | Железобетонные конструкции | 1 | 27.11.2007 10:15 |