Перегородки высотой 6м.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Перегородки высотой 6м.

Перегородки высотой 6м.

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.11.2006, 16:59 #1
Перегородки высотой 6м.
Nikee
 
Регистрация: 25.05.2006
Сообщений: 52

Архитектор заложил перегородки высотой 6м и шириной 0.12м то есть в пол кирпича. И свободная длина 5.8м. Что можно предусмотреть чтобы увеличить её устойчивость.
Просмотров: 13524
 
Непрочитано 06.11.2006, 17:52
#2
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
можно предусмотреть чтобы увеличить её устойчивость
Сделать ее из ГКЛ/ГВЛ. Плюсы - легкие, огрестойкие, а так же дают требуемую защиту от шумов.

Конструкция 2слоя по 12,5 + стойка-профиль 75 + 2слоя по 12,5 = 125мм. по серии 1.031.9-01 тип С362.

огнестойкость EI 90
высота макс. 6,5м
шаг стоечных профилей -400
Индекс изоляции воздушного шума Iв - 50дБ

Я даже склонен думать, что архитектор это имел ввиду, потому, что стена в полкирпича будет толще на штукатурку с двух сторон. 20+120+20=160мм
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2006, 19:31
#3
Nikee


 
Регистрация: 25.05.2006
Сообщений: 52


Не гипрок отпадает ! Производственное здание ! Складские, сварочные участки и.т.п. Один гуру подсказал в теле перегородки поставить с шагом 2м двутавры N14 с креплением внизу и вверху тем самым уменьшить свободную длину. Но такой расход металла в нынешние времена мало кому понравиться. Может кто чаво подскажет ?
Nikee вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2006, 20:20
#4
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Послушать вашего знакомого.

сделать металлический фахверк (двутавр 14) с креплением к перекрытиям через лежачий швеллер, развязать по середке двутавром 14. Полки ориентированы параллельно плоскости стены.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2006, 21:19
#5
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
Производственное здание
так с этого нужно было начинать :!:
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2006, 01:18
#6
Andre

Инженер - Конструктор
 
Регистрация: 02.03.2004
Сообщений: 9
<phrase 1=


Для увеличения устойчивости перегородки применяется еще такой вариант стойки с шагом три метра из шв или двутавра и сетка кладочная с ячейкой по меньше или арматура Ф8 через 4-5 рядов приваренная к этим швеллерам или двутаврам.
Причем в данном варианте стойки должны быть закреплены к полу и перекрытию...
Andre вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2006, 09:43
#7
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Цитата:
Сообщение от Nikee
Один гуру подсказал в теле перегородки поставить с шагом 2м двутавры N14 с креплением внизу и вверху тем самым уменьшить свободную длину. Но такой расход металла в нынешние времена мало кому понравиться. Может кто чаво подскажет ?
Это есть стандартное решение для перегородок производственных зданий, даже помню, серия была типовая, там под 10 м высотой были эти перегородки по стальному фахверку из 14-го профиля. Альтернатива - вместо стали - кирпичные столбики-пилястры 250х250, шаг нужно по СНиПу определить, но вес перегородок будет больше. И еще сейчас есть для производственных зданий решение из ГВЛВ, в 2 слоя, не нужно считать, что это только для гражданского строительства.
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2006, 10:58
#8
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


или сделать пилястры-ака кирпичные столбы.
str02 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2006, 14:05
#9
alisa


 
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302


Серия такая действительно была, приведу краткие выжимки. Для приведенных схем учтен собственный вес перегородки и ветровая нагрузка, данные схемы подходят к бескрановым зданиям и зданиям с кранами легкого режима работы.
Для перегородок 120 высотой до 6 м размеры кирпичных пилястр (bxh):
для поперечных перегородок 510х640,
для продольных перегородок 510х380.
Размер h включает в себя толщину перегородки, верх пилястры шарнирно крепится к перекрытию, шаг пилястр не более 6 м. Перегородка высотой более 4 м обязана стоять на своем фундаменте или на фундаментной балке.
Перегородки армируются по всей длине сплошными плоскими сетками из арматуры А1 или В1, площадь рабочей арматуры не менее 0,7 кв.см на каждый метр перегородки по высоте.
Вариант с импостами из прокатных профилей тоже годится. Шаг импостов не более 3 м. В этом варианте обязательны горизонтальные прокладные пояса из швеллера 14, соединенных с импостами, шаг по высоте также максимум 3 м. Нижний пояс устанавливается на высоте верха проемов в перегородке. Армирования в этом случае не требуется.

Если же в здании более серьезные краны, то без решетчатых фахверковых колонн для перегородок не обойтись.
alisa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2006, 21:49
#10
Nikee


 
Регистрация: 25.05.2006
Сообщений: 52


А что за серия. И что значит горизонтальные прокладные пояса ? Это полками вверх что ли? И как крепить эти импосты вверху при шаги рам 6м -делать дополнительные прогоны по нижнему поясу чтоль?
Nikee вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2006, 10:48
#11
alisa


 
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302


Серия 1.431-6 "Кирпичные перегородки для одноэтажных и многоэтажных производственных зданий", разработка Харьковского ПромстройНИИПроект и ЦНИИПромзданий.
Про прокладные пояса - верно, укладываются между импостами полками вверх, крепление к импостам должно быть подвижным в вертикальном направлении.
Крепить импосты вверху необязательно к ригелям, можно и к перекрытию.
alisa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2006, 11:56
#12
Nikee


 
Регистрация: 25.05.2006
Сообщений: 52


А если у меня покрытие из проф листа по прогонам! Тогда лучше все таки прогоны по нижнему поясу сделать в тех местах где перегородки !
Nikee вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2012, 09:33
#13
Rmn


 
Регистрация: 17.05.2011
Сообщений: 1


Всем форумчанам доброго времени. Долго юзал в поиске, скачал серии "перегородки промпредприятий", но так и не смог определиться. Дело в том, что в здании станции очистки высота до низа строп.конструкций 6м. Необходимо отгородить помещения перегородкой расположенной поперек не в створе колонн каркаса. Здание модульное (6х18) с покрытием из сэндвич панелей на металлическом каркасе. Понимаю что напрашивается фахверк или пилястры. Может быть кто-нибудь встречался с подобным решением, есть ли какие-либо примеры и узлы? Какой материал перегородки лучше выбрать, чтоб вышло как можно проще и при этом надежно (обычно у меня камеры, колодцы и т.п. подземные сооружения, с чем-то поболее редко приходится сталкиваться)? Помогите пожалуйста чем сможете.
Картинку прикладываю (она еще не готова полностью, но в общем понять по ней можно):
[IMG]http://i011.***********/1211/f0/fc34d5dfb524.jpg[/IMG]

Последний раз редактировалось Rmn, 01.11.2012 в 13:14.
Rmn вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2016, 14:09
#14
Dmitriy58-85


 
Регистрация: 27.07.2016
Сообщений: 5


Доброго времени суток, уважаемые соратники. Имеется два здания (см. прилагаемую схему).
1. Мойка грузовых автомобилей. Часть здания отдана под офисные помещения, образованные кирпичными перегородками толщиной 120 мм и высотой 6,5 м.
2) Лаборатория высотой 5,5 м.
Необходимо ли ставить фахверковые колонны для устойчивости перегородок в каждом из зданий?
Будут ли поперечные перегородки являться поперечными устойчивыми конструкциями для продольных перегородок и наоборот?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Мойка и лаборатория.dwg (339.6 Кб, 184 просмотров)
Dmitriy58-85 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2016, 14:29
#15
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Ставить колонны или увеличивать толщину перегородок.
Поперечные перегородки будут являться устойчивыми, но не везде это поможет. Расстояние между ними не должно превышать 3kbh (см. СП 15)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2016, 09:26
#16
Dmitriy58-85


 
Регистрация: 27.07.2016
Сообщений: 5


Благодарю за помощь и участие в теме.
Просто есть сомнения по поводу того, будут ли являться поперечные перегородки устойчивыми конструкциями. К тому же смущает формулировка в табл. 30 п.4 в СП15 п.9.20: "Стены и перегородки при свободной их длине между примыкающими поперечными стенами или колоннами от 2,5 до 3,5 H", а поперечные перегородки не упоминаются.
Увеличение толщины перегородок отразится на площадях, поэтому где получается H+l > 3kbh, буду ставить стойки, благо таких мест не много.
Dmitriy58-85 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Перегородки высотой 6м.