Перегородки высотой 6м.
Регистрация: 25.05.2006
Сообщений: 52
|
||
Просмотров: 13524
|
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Цитата:
Конструкция 2слоя по 12,5 + стойка-профиль 75 + 2слоя по 12,5 = 125мм. по серии 1.031.9-01 тип С362. огнестойкость EI 90 высота макс. 6,5м шаг стоечных профилей -400 Индекс изоляции воздушного шума Iв - 50дБ Я даже склонен думать, что архитектор это имел ввиду, потому, что стена в полкирпича будет толще на штукатурку с двух сторон. 20+120+20=160мм |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2006
Сообщений: 52
|
Не гипрок отпадает ! Производственное здание ! Складские, сварочные участки и.т.п. Один гуру подсказал в теле перегородки поставить с шагом 2м двутавры N14 с креплением внизу и вверху тем самым уменьшить свободную длину. Но такой расход металла в нынешние времена мало кому понравиться. Может кто чаво подскажет ?
|
|||
![]() |
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
Послушать вашего знакомого.
сделать металлический фахверк (двутавр 14) с креплением к перекрытиям через лежачий швеллер, развязать по середке двутавром 14. Полки ориентированы параллельно плоскости стены.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер - Конструктор Регистрация: 02.03.2004
Сообщений: 9
![]() |
Для увеличения устойчивости перегородки применяется еще такой вариант стойки с шагом три метра из шв или двутавра и сетка кладочная с ячейкой по меньше или арматура Ф8 через 4-5 рядов приваренная к этим швеллерам или двутаврам.
Причем в данном варианте стойки должны быть закреплены к полу и перекрытию... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302
|
Серия такая действительно была, приведу краткие выжимки. Для приведенных схем учтен собственный вес перегородки и ветровая нагрузка, данные схемы подходят к бескрановым зданиям и зданиям с кранами легкого режима работы.
Для перегородок 120 высотой до 6 м размеры кирпичных пилястр (bxh): для поперечных перегородок 510х640, для продольных перегородок 510х380. Размер h включает в себя толщину перегородки, верх пилястры шарнирно крепится к перекрытию, шаг пилястр не более 6 м. Перегородка высотой более 4 м обязана стоять на своем фундаменте или на фундаментной балке. Перегородки армируются по всей длине сплошными плоскими сетками из арматуры А1 или В1, площадь рабочей арматуры не менее 0,7 кв.см на каждый метр перегородки по высоте. Вариант с импостами из прокатных профилей тоже годится. Шаг импостов не более 3 м. В этом варианте обязательны горизонтальные прокладные пояса из швеллера 14, соединенных с импостами, шаг по высоте также максимум 3 м. Нижний пояс устанавливается на высоте верха проемов в перегородке. Армирования в этом случае не требуется. Если же в здании более серьезные краны, то без решетчатых фахверковых колонн для перегородок не обойтись. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302
|
Серия 1.431-6 "Кирпичные перегородки для одноэтажных и многоэтажных производственных зданий", разработка Харьковского ПромстройНИИПроект и ЦНИИПромзданий.
Про прокладные пояса - верно, укладываются между импостами полками вверх, крепление к импостам должно быть подвижным в вертикальном направлении. Крепить импосты вверху необязательно к ригелям, можно и к перекрытию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.05.2011
Сообщений: 1
|
Всем форумчанам доброго времени. Долго юзал в поиске, скачал серии "перегородки промпредприятий", но так и не смог определиться. Дело в том, что в здании станции очистки высота до низа строп.конструкций 6м. Необходимо отгородить помещения перегородкой расположенной поперек не в створе колонн каркаса. Здание модульное (6х18) с покрытием из сэндвич панелей на металлическом каркасе. Понимаю что напрашивается фахверк или пилястры. Может быть кто-нибудь встречался с подобным решением, есть ли какие-либо примеры и узлы? Какой материал перегородки лучше выбрать, чтоб вышло как можно проще и при этом надежно (обычно у меня камеры, колодцы и т.п. подземные сооружения, с чем-то поболее редко приходится сталкиваться)? Помогите пожалуйста чем сможете.
Картинку прикладываю (она еще не готова полностью, но в общем понять по ней можно): [IMG]http://i011.***********/1211/f0/fc34d5dfb524.jpg[/IMG] Последний раз редактировалось Rmn, 01.11.2012 в 13:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.07.2016
Сообщений: 5
|
Доброго времени суток, уважаемые соратники. Имеется два здания (см. прилагаемую схему).
1. Мойка грузовых автомобилей. Часть здания отдана под офисные помещения, образованные кирпичными перегородками толщиной 120 мм и высотой 6,5 м. 2) Лаборатория высотой 5,5 м. Необходимо ли ставить фахверковые колонны для устойчивости перегородок в каждом из зданий? Будут ли поперечные перегородки являться поперечными устойчивыми конструкциями для продольных перегородок и наоборот? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.07.2016
Сообщений: 5
|
Благодарю за помощь и участие в теме.
Просто есть сомнения по поводу того, будут ли являться поперечные перегородки устойчивыми конструкциями. К тому же смущает формулировка в табл. 30 п.4 в СП15 п.9.20: "Стены и перегородки при свободной их длине между примыкающими поперечными стенами или колоннами от 2,5 до 3,5 H", а поперечные перегородки не упоминаются. Увеличение толщины перегородок отразится на площадях, поэтому где получается H+l > 3kbh, буду ставить стойки, благо таких мест не много. |
|||
![]() |