| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Разность отметок заложения
Регистрация: 25.05.2006
Сообщений: 52
|
||
Просмотров: 10407
|
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
С.Н. Сотников, В.Г. Симагин, В.П. Вершинин
"Проектирование и возведение фундаментов вблизи существующих сооружений". Стройиздат. 1988г.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
![]() |
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
Цитата:
http://www.stroygorhoz.ru/73/61.php
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
![]() |
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
Цитата:
РООС - Журнал "Недвижимость: экономика, управление" - Фундаменты ...С.Н. Сотников, В.Г.Симагин, В.П.Вершинин. Проектирование и возведение фундаментов вблизи существующих сооружений. По ред. С.Н. Сотникова. -М. ... www.rips.ru/mag.phtml?nm=6&analit=19 - 39k -
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
![]() |
|
||||
медведятинко Регистрация: 19.03.2005
Москва
Сообщений: 241
![]() |
Для начала можешь попробовать просто приложить нагрузку от своего здания как давление грунта на подземную часть уже существующего сооружения то есть массив с распределенной на нем нагрузкой (нагрузка = вес твоего здания в готовом виде + нагрузки в нем ну Rz короче)
__________________
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Nikee
Если будете сажать здание впритык, то надо проверить 1)стены подвала на горизонтальное давление от новых фундаментов (Пособие "Проектирование подпорных стен и стен подвалов"). Там показано, какая часть давления преобразуется в горизонтальное. 2)основание на совместное давление от двух фундаментов (есть методика в СНиП ОиФ). А вообще-то это все фигня, потому что под соседним зданием основание получит дополнительные осадки и, значит, в каменном здании пойдут трещины, а если здание рамное- то дополнительные усилия в элементах рамы. При шарнире последствия будут менее ужасными. Самый лучший вариант посадки фундаментов здания - на расстоянии от существующих фундаментов. Стены (колонны) можно опереть на уравновешенные консоли. Есть еще несколоко вариантов. Здесь несколоко страниц скана по этому поводу: [ATTACH]1163063995.zip[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
Цитата:
_____________________ При примыкании нового здания к существующему главным моментом является не разность в отметках, а наложение акивных зон под подошвой двух фундаментов, то-есть о взаимном их влиянии. Вопрос ведь должен ставиться не только о существующем здании, но и о влиянии активной зоны старого фундамента на ваше здание. Оба здания могут потрещать. Даже если вы отрежетесь шпунтом от старого здания, то шпунт может отрезать активную зону и давление под подошвой существующего здания увеличится. На одном из моих последних небольших объектов, перепад в отмеках между двумя зданиями был в этаж. Вот этот объект: http://www.konstr.narod.ru/Bonhotel.htm
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
![]() |
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
Nikee
Цитата:
Такое примыкание я в свое время называл примыкание имени главного конструктора ***. Если новое здание достаточно тяжелое, то старое будет трещать. Активные зоны двух смежных фундаментов накладываются. У этого главного конструктора *** все старые дома к которым он таким образом примыкал трещали, но сейчас он ходит прусским (гусиным) шагом по Берлину на социалке.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Nikee
:evil: Наверное ты так и не прочитал скан с книги (пост 14), в котором описано как люди делают примыкание. НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИМЫКАНИЕ ВПРИТЫК. У старого здания осадка стабилизировались и новый пригруз даст дополнительные осадки только у части здания, а значит . Prokurat (старший) в посте 17 рассказал почему применение шпунта тоже не очень эффективно и это все равно даст доп. осадки. Кстати, какая этажность и материал существующего и нового зданий |
|||
![]() |