Как определить назначение помещений для теплотехнического расчета
msv_mnv
 
обследования зданий
 
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614

Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Помогите, пожалуйста, определить назначение помещений для того, чтобы взять данные из таблицы 4 СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"для теплотехнического расчета. Речь идет о здании караула по охране железной дороги. Люди там находятся всегда. Есть отдыхающие смены (спят), есть бодрствующие смены (принимают пищу, сидят за пультами сигнализации). Искренне буду признателен вам за вашу профессиональную помощь. Всем вам желаю огромной удачи и успехов во всех ваших делах.
Просмотров: 3424
 
Непрочитано 06.10.2012, 00:48
1 | #2
Makc1603

Инженер технадзора
 
Регистрация: 04.03.2012
Тула
Сообщений: 78


Судя по описанию - это здание производственное с нормальным режимом (третий пункт таблицы 4). ГСОП посчитаешь, остальное - по интерполяции.
Makc1603 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2012, 07:44
1 | #3
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,217


здание большое?
чем топить будете?
СНиП 23-02 - это экономические нормы теплоизоляции
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2012, 19:36
#4
msv_mnv

обследования зданий
 
Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614


Спасибо огромнейшее всем откликнувшимся. Здесь конечно моя вина - нужно было картинку разместить. Здание маленькое - бревенчатый сруб, год постройки 1958. В отношении производственного здания. Производственное в моем понимании, это когда там, что-либо производят. В любом случае еще раз спасибо всем откликнувшимся. На всякий случай, вдруг еще будут какие-либо мнения, размещаю фото здания.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 110
Размер:	234.6 Кб
ID:	88098  
msv_mnv вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2012, 20:54
1 | #5
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,217


у здания есть функция гостиницы.
еще раз, чем топить собираетесь?
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2012, 23:44
1 | #6
4teenz


 
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103


Если не ошибаюсь, поможет СНиП "Теплоснабжение и вентиляция" (как-то так называется)- там указаны параметры нормального микроклимата в зависимости от видов производственных процессов в здании. можете сослаться.
4teenz вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2012, 08:02
1 | #7
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от 4teenz Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь, поможет СНиП "Теплоснабжение и вентиляция" (как-то так называется)- там указаны параметры нормального микроклимата в зависимости от видов производственных процессов в здании.
Ошибаешься по всем пунктам.
1. СНиП "Теплоснабжение и вентиляция" не существует. Есть "Отопление, вентиляция и кондиционирование".
2. И в этом СНиП давно нет "параметров микроклимата", а есть ссылки на другие нормативные документы, где они заданы.
3. Исходный вопрос не про параметры микроклимата, а про то, из какой строки таблицы СНиП 23-02-2003 выбирать нормируемые сопротивления теплопередаче.

Цитата:
можете сослаться.
На что сослаться, на безграмотные советы?

По теме. Лично я бы взял по строке 2. Причины:

1. Строку 1 придумали для зданий, которых в городах около 90%. Для нее ввели заведомо завышенные и невыполнимые без дополнительных мероприятий требования по теплозащите.

2. Строку 3 нельзя брать. Попробуйте найти официальное определение "производственного здания", хоть есть и СП "Производственные здания". Официально есть определение производственного помещения (а это не здание - в здании могут быть разные помещения).
Цитата:
Производственные помещения – замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей. (ГОСТ 12.1.005-88)
Под "трудовой деятельностью" (причем людей, а не вохры или менеджеров) понимается выполнение работ определенной категории тяжести. Т.е. мы с вами все не занимаемся "трудовой деятельностью".

3. Остается строка 2. Там как раз "кроме указанных выше", "административные" и "бытовые".

А еще стоит учесть, что нормы СНиП 23-03 не распространяются на тепловую защиту строений и сооружений в составе инженерного обеспечения объекта - трансформаторные подстанции, котельные, КНС, ВНС, ЦТП и т.д. Чего мол с них возьмешь в плане развода лохов на дополнительную изоляцию.

Здание караула можно отнести к "и т.д." Тем более, такой барак. Да его снести и построить новое дешевле, чем довести тепловую защиту (а также всё остальное) до нормы.

Цитата:
еще раз, чем топить собираетесь?
А какая разница? Нормы по теплозащите не зависят от того, "чем топить". "Топить" можно только водой.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2012, 08:08
1 | #8
Tarbar

Читаю новости в Сети
 
Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
мы с вами все не занимаемся "трудовой деятельностью".
СанПиН 2.2.4.548-96
Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.
Таблица 1
Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений
Категория работ по уровню энергозатрат, Вт
Iа (до 139)
"К категории Iа относятся работы с интенсивностью энергозатрат до 120 ккал/ч (до 139 Вт), производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением (ряд профессий на предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, швейном производствах, в сфере управления и т.п.)."
__________________
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2012, 10:11
#9
msv_mnv

обследования зданий
 
Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614


Спасибо еще раз всем откликнувшимся. Особенная благодароность Уважаемому ShaggyDoc за ликбез. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!
msv_mnv вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2012, 03:31
#10
4teenz


 
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103


Offtop: ыыы

Последний раз редактировалось 4teenz, 11.11.2014 в 17:42.
4teenz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как определить назначение помещений для теплотехнического расчета



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить минимальный набор помещений для маленького продовольственного магазина? VITan Архитектура 5 01.03.2010 17:49
Помогите новичку определить порядок расчета. adisport Расчетные программы 4 28.11.2009 12:03
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44