| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Ширина разворотной площадки пандуса
Архитектор, начинающий ГИП
Екатеринбург
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 49
|
||
Просмотров: 19024
|
|
||||
архитектор Регистрация: 24.03.2011
Харьков
Сообщений: 51
![]() |
чисто логически-по пандусу ведь и поднимаются и спускаются...значит площадка должна быть1,5х1,5м
по украинскому дбн для мгн(у вас то же самое должно быть)-диаметр зоны для самостоятельного разворота на 90-180градусов инвалида на кресле-коляске должен быть не меньше 1,5м |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Посмотрите СП 35-101 (Часть 2 ПАРАМЕТРЫ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ, ДОСТУПНОЙ ИНВАЛИДАМ - (Пандусы 2.23), (Габариты при повороте и развороте кресла-коляски 2.4), (Габариты поворотов и разворотов 2.8) и сами поймёте, что не правы.
Кроме прочего, с чегой-то у Вас пандус шириной 1.2м? Зачем? Offtop: Не рановато ли Вам становиться начинающим ГИПом?
__________________
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 10.10.2012 в 10:13. Причина: добавление |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор, начинающий ГИП Регистрация: 26.10.2009
Екатеринбург
Сообщений: 49
|
Цитата:
Ширина 1.2м чтобы было место для крепления поручней. Похоже рановато, но тут не от меня зависит (( |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Стойки ограждения ("поручней") можно и по торцам пандуса прикрепить. А вот бортик по краям пандуса обязателен, и он имеет размеры, а на Вашем "чертеже" ничего такого не отображено. Ширина пандуса принимается по СНиП 35-01.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91
|
ГЛАВНО ЧТО Б В СВЕТУ МЕЖДУ ПОРУЧНЯМИ НА ОТМ. 700ММ (ДЛЯ ИНВАЛИДОВ) БЫЛО 900ММ.
Но если быть сильно дотошным то можно открыть Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р и там вы не найдет ниодного СП, следовательно руководствуемся СНиП 35-01-2001. Последний раз редактировалось aleksei_vp, 13.12.2012 в 11:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2011
Россия
Сообщений: 262
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Расчет сроков монтажа по системе контроля управления доступом согласно СНиП | Жантас | Инженерные сети | 1 | 07.06.2011 14:20 |