Как реализовать смещение несущих на разных этажах коттеджа
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как реализовать смещение несущих на разных этажах коттеджа

Как реализовать смещение несущих на разных этажах коттеджа

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.10.2012, 15:36 #1
Как реализовать смещение несущих на разных этажах коттеджа
InZombia
 
Регистрация: 24.10.2012
Сообщений: 4

Всем добрый день!
Очень прошу помощи!

Дело в том, что по задумке проект дома подразумевает несовпадение одной из несущих стен
двухэтажного дома на первом и втором этажах. Дом газоблочный (D500 375мм), перекрытие -
ЖБ пустотки, внутр. несущие - газоблоки 300мм.
Между гостиной и кухней-столовой на первом этаже думали посадить двутавр, и на него
опирать плиты гостиной, положенные горизонтально (относительно чертежа), а уже на кухне -
вертикально. Причем в местах прохождения несущей второго этажа думали посадить плиты
помощнее, например с макс. нагрузкой 1250кг/м2. Подскажите, пожалуйста - сильно ли
мы ошибаемся и в каком направлении думать?

Спасибо всем заранее!

Вложения
Тип файла: pdf Дом.pdf (107.6 Кб, 263 просмотров)

Просмотров: 5145
 
Непрочитано 24.10.2012, 19:11
1 | #2
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Можно и так, как вы описали, только двутавр опирать на ж/б подушку 375х375х200(h). Или опереть все плиты в одном направлении - по осям В и Е.

Колонны веранды лучше не из газобетона.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 20:55
#3
InZombia


 
Регистрация: 24.10.2012
Сообщений: 4


Спасибо, поняла.

Просто мы боимся на уровне интуиции - что целую несущую вешать на плиту нехорошо =)
Зря боимся?
InZombia вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2012, 17:09
1 | #4
yuura

строительное проектирование
 
Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Сообщений: 121


а вы не делайте ее несущей... потому как несущую стену действительно не опирают на балки, а уж тем более на пустотные плиты, или у вас наружная стена стойко ассоциируется с несущей, возможно ли крышу не опирать на эту стену?
yuura вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2012, 20:13
1 | #5
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от InZombia Посмотреть сообщение
Просто мы боимся на уровне интуиции - что целую несущую вешать на плиту нехорошо =)
Зря боимся?
А что опирается на ту несущую стену - только стропила крыши, или еще одно (или не одно) ж/б перекрытие? Если только крыша - плита под нагрузку 1250 выдержит без проблем.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 20:41
#6
InZombia


 
Регистрация: 24.10.2012
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
А что опирается на ту несущую стену - только стропила крыши, или еще одно (или не одно) ж/б перекрытие? Если только крыша - плита под нагрузку 1250 выдержит без проблем.
Ну, только крыша и деревянное перекрытие между не эксплуатируемым чердаком и этажом
Можно так?
InZombia вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2012, 20:54
1 | #7
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от InZombia Посмотреть сообщение
только крыша и деревянное перекрытие между не эксплуатируемым чердаком и этажом
Можно так?
Можно. Ж/б плиты выдержат, с запасом.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2012, 18:57
#8
InZombia


 
Регистрация: 24.10.2012
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Можно. Ж/б плиты выдержат, с запасом.
Благодарю еще раз!

Тогда тему уже можно закрыть
InZombia вне форума  