арматура колонны и фундамента как грозозащита!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.11.2006, 13:09 #1
арматура колонны и фундамента как грозозащита!
студент
 
инженер ПГС
 
Москва
Регистрация: 17.01.2006
Сообщений: 116

кто-нибудь сталкивался с таким конструктивным решением как громоотвод (грозозащита) здания в виде арматуры колонны соеденненой с арматурой фундамента? волнует вот какой вопрос, не будет ли образовавшийся гальвонический ток в арматуре (из-за разности потенциалов) карродировать арматуру??? [img]sm/sm2102.gif[/img]
Просмотров: 2924
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2006, 13:14
#2
студент

инженер ПГС
 
Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116


да и еще вот какой аспект: что будет при попадании грозы? как поведет себя загруженная арматура?
студент вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2006, 13:25
#3
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Как молниеотвод незнаю, но в промке електрики заземляют все на каркас и дают схему где арматера фундаментов должна быть приварена к базе колонны и из фундамента сделаны выпуски привареной арматуры в землю
str02 вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2006, 13:47
#4
mela

конструктор
 
Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466


Иногда электрики действительно хотят использовать ар-ру фундамента в качестве молниезащиты, но при условии что должно соприкасаться 50% арматуры (т.е. по сути это либо использование сварных сеток и каркасов в плите, либо дают задание и мы в плите даем замкнутое кольцо например из уголков). Ну и соответственно приходится соединять ар-ру фундамента с арматурой колонны (например сварка).
Цитата:
да и еще вот какой аспект: что будет при попадании грозы? как поведет себя загруженная арматура?
Не задавался этим вопросом, но думаю что ничего страшного не будет
mela вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2007, 01:39
#5
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Между прочим, ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РД 34.21.122-87 настоятельно рекомендует (цитирую):
...
1.7. В качестве заземлителей молниезащиты допускается использовать все рекомендуемые ПУЭ заземлители электроустановок, за исключением нулевых проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ.
1.8. Железобетонные фундаменты зданий, сооружений, наружных установок, опор молниеотводов следует, как правило, использовать в качестве заземлителей молниезащиты при условии обеспечения непрерывной электрической связи по их арматуре и присоединения ее к закладным деталям с помощью сварки.
Битумные и битумно-латексные покрытия не являются препятствием для такого использования фундаментов. В средне- и сильноагрессивных грунтах, где защита железобетона от коррозии выполняется эпоксидными и другими полимерными покрытиями, а также при влажности грунта менее 3% использовать железобетонные фундаменты в качестве заземлителей не допускается.
...

Есть еще один документ, более новый: ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ СО 153-34.21.122-2003. Его я еще не прорабатывал как следует, не было необходимости. Но не исключаю, что там тоже что-то по этому поводу есть.

Оба эти документа у меня есть, если нужно - выложу в Download.