Балка с прогнутой рабочей арматурой
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Балка с прогнутой рабочей арматурой

Балка с прогнутой рабочей арматурой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.11.2012, 10:14 #1
Балка с прогнутой рабочей арматурой
serkov
 
Регистрация: 08.12.2011
Сообщений: 4

Добрый день!
Бетонируется чаша бассейна, пролет главных балок днища 6м, шаг 4м.
Сначала решили залить только балки без плиты днища.
При заливке бетона в металлическую опалубку строители не поставили подпорки и опалубка в середине прогнулась на 20см.
В итоге:
- балки залиты неполностью
- рабочая арматура верхняя и нижняя в середине пролета прогнулась вместе с опалубкой.
Поступило предложение пустить сверху дополнительный ряд верхней арматуры взамен прогнутой, но возникают сомнения:
будет ли работать нижняя арматара в изогнутом виде?
Просмотров: 2485
 
Непрочитано 07.11.2012, 10:43
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Будет
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2012, 10:43
#3
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


Вопросы:
1. Как арматура погнулась с опалубкой? (обычно балки армируются каркасами, а их так просто не погнешь) Как это проверили?
2. Как давно залиты балки? (если давно, то как обеспечивать совместную работу нового слоя с уже готовой балкой?)
3. Как будете доказывать что балка рассчитана верно? (куратор/технадзор обязан докопаться - отклонение очень большое) По результатам исполнительной нужен новый расчет. Как докажете где находится погнутая арматура?
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2012, 11:42
#4
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Очень сложно будет установить положение арматуры...
...усиливать неизвестно что дорого обойдется...
vit.z. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2012, 11:58
#5
serkov


 
Регистрация: 08.12.2011
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Dusty{d} Посмотреть сообщение
Вопросы:
1. Как арматура погнулась с опалубкой? (обычно балки армируются каркасами, а их так просто не погнешь) Как это проверили?
2. Как давно залиты балки? (если давно, то как обеспечивать совместную работу нового слоя с уже готовой балкой?)
3. Как будете доказывать что балка рассчитана верно? (куратор/технадзор обязан докопаться - отклонение очень большое) По результатам исполнительной нужен новый расчет. Как докажете где находится погнутая арматура?
Что с арматурой определить невозможно, ориентируюсь на то, что вертикальные стержни опустились по форме изогнутой опалубки
(хотя может быть нижняя арматура оторвалась от вертикальных стержней)



Бетон заливали три недели назад, для стыковки нового и старого бетона сейчас ищу как вариант какой-нибудь состав типа клея

Технадзор действительно задает вопросы


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Будет
Не подскажете, где найти такой расчет?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: бас 002.jpg
Просмотров: 211
Размер:	484.4 Кб
ID:	89935  

Последний раз редактировалось serkov, 07.11.2012 в 13:02.
serkov вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2012, 12:46
#6
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


... шото новое в лингвистике.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2012, 13:23
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


serkov.
Даже если арматура прогнулась, то вряд ли произойдет раскалывание бетона. Для информации см. вложение.
И еще в этом разделе тему "Возможно ли устройство горизонтальных швов бетонирования при бетонировании балок совместно с плитой".
Вложения
Тип файла: rar _.rar (930.2 Кб, 95 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2012, 19:35
#8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от serkov Посмотреть сообщение
Не подскажете, где найти такой расчет?
СП 52-101-2003 =)
расчёт ничем не отличается от обычного, разве что плечо внутренней пары у вас увеличилось на ваши 20см, ну и немного нагрузка от собственного веса подросла.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2012, 08:55
#9
serkov


 
Регистрация: 08.12.2011
Сообщений: 4


Строители предложили продублировать продольные и поперчные балки, т.е. нарастить их поверх залитых
serkov вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2012, 09:42
#10
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


Цитата:
Строители предложили продублировать продольные и поперчные балки, т.е. нарастить их поверх залитых
А по отметкам как?
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2012, 11:08
#11
serkov


 
Регистрация: 08.12.2011
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
А по отметкам как?
Глубина в мелкой части бассейна уменьшается с 1400 до 1100
serkov вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2012, 13:24
#12
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


Если заказчик согласиться...
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Балка с прогнутой рабочей арматурой



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли использование рабочей арматуры несущих колонн в качестве молниеприемника ? viking1963 Железобетонные конструкции 20 06.10.2016 15:49
Будет ли давить разгрузочная балка на арку? Lexxx Конструкции зданий и сооружений 18 23.09.2011 18:30
можно ли соединять сварные сетки с рабочей арматурой в двух направлениях внахлест? fenomenЧИК Металлические конструкции 1 26.07.2010 21:59
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32