Крепление кирпича к газобетону
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Крепление кирпича к газобетону

Крепление кирпича к газобетону

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.11.2006, 12:29 #1
Крепление кирпича к газобетону
X-DeViL
 
Бизнес-шмизнес
 
Питер
Регистрация: 26.05.2004
Сообщений: 1,911

Вопрос такой, у кого есть опыт крепления кирпича к газобетону для пирога как на приложенном чертеже?

Проблема в том что существует воздушный зазор... если крепить стальными гнутыми "анкерами" - то нарушим письмо по питеру где этого нельзя делать "до особого распоряжения"... нержавейка??
[ATTACH]1164187798.dwg[/ATTACH]
Просмотров: 7454
 
Непрочитано 22.11.2006, 14:02
#2
OlegH

проектировщик
 
Регистрация: 20.09.2005
Сообщений: 178
<phrase 1=


Посмотрите это
[ATTACH]1164193322.rar[/ATTACH]
OlegH вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2006, 16:08
#3
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Спасибо большое. Есть пара вопрос ою эксплуатационных характеристиках

Есть ли опыт применения данной арматуры?
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2006, 16:26 *
#4
OlegH

проектировщик
 
Регистрация: 20.09.2005
Сообщений: 178
<phrase 1=


Честно говоря, не знаю. В проекты закладываем, а там ...
OlegH вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2006, 18:26
#5
alisa


 
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302


Цитата:
Проблема в том что существует воздушный зазор... если крепить стальными гнутыми "анкерами" - то нарушим письмо по питеру где этого нельзя делать "до особого распоряжения"... нержавейка??
Вышел уже РМД, купили, посмотрели.
Надергано отовсюду понемножку, из "каменного" СНиПа, из "несущих и ограждающих", еще откуда-то...
На все про все дается один вариант - скобы только из нержавейки (очень недешево получится!) с шагом 600х600 - по длине и высоте стены, либо стеклопластик (только упомянут, а что, как и сколько - фиг знает). Скоба заточена с одного конца, забивается в газобетон на 5 см, другой - поворотный, те же 5 см - горизонтально укладывается в шов между кирпичами.
При этом говорится, что для навесных стен, устанавливаемых от перекрытия до перекрытия, вообще армирование не нужно. Если в любой стене облицовка анкерится в газобетон тычковыми рядами (каждый 10-й), то тоже никакого армирования. А что для этого надо резать газобетон, так это ж ерунда!
Размеры блоков какие-то... По ГОСТам, конечно, но я таких в городе не встречала. Как будто Сертоловский завод где-то в Америке и не на его газобетоне весь город строится.

В общем, сей докУмент вызывает некоторое недоумение.
alisa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2006, 19:03
#6
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


А где данный докумЕнт прочесть можно?

OlegH

Цитата:
Честно говоря, не знаю. В проекты закладываем, а там ...
Не хочу подходить к вопросу "авось нормально"...
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2006, 19:30
#7
alisa


 
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302


В понедельник покупали на Зодчего Росси, 1/3, 3 подъезд, офис 308. Называется РМД 52-01-2006 "Проектирование и возведение ограждающих конструкций жилых и общественных зданий с применением ячеистых бетонов", часть 1.
Боюсь, что с появлением этого все-таки докУмента заказчик совсем ничего крепить не будет и на 25-м этаже. И не докажешь ведь теперь!

После обрушения облицовки на в доме на Наставников комиссия сделала вывод:
Цитата:
Кладка облицовки на участке обрушения, с 3 по 5 этаж, частично велась без монтажа несущего уголка. К тому же размеры уголка не соответствовали проектным параметрам. Не было выполнено единое армирование кирпичной кладки и газобетона, на отдельных участках арматурная сетка практически полностью отсутствовала.
Сейчас в РМД о сетках и речи нет.

О креплении навесных стен к каркасу от ветра упоминается, - крепить по расчету, но ведь получается, что тогда крепить надо две рядом стоящие стенки, не связанные вообще. Армировать-то навесные стенки не надо! И где логика у ученых дядей?

Это первые впечатления, впрочем, - надо повнимательнее почитать.
alisa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2006, 10:28
#8
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


alisa

А не моглибы вы мне написать юридический статус данного документа?

Тк в каталоге госстроя я его не нашел... А следовательно, он скорее всего не имеет юр силы больше чем туалетная бумага.
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2006, 18:23
#9
alisa


 
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302


А никакого особенного статуса и нет. Разработано Центром ячеистых бетонов, зарегистрировано Администрацией СПб, согласовано Комитетом по строительству, если не вру. Вчера главный домой утащил, сегодня забыл принести. Если завтра не забудет, напишу подробнее.
Что Госстроем там и не пахнет, это точно.
Цитата:
А следовательно, он скорее всего не имеет юр силы больше чем туалетная бумага.
Похоже на то. Обложка, правда, как у "больших", только зелененькая.
alisa вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2006, 14:25
#10
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Скажите, а зачем зазор в 10мм? Вентиляцию он не обеспечит да и не нужно - паропроницаемость материалов примерно одинакова. Касательно же связей - есть решения по кладке данных комплексных конструкций с перевязкой
[ATTACH]1164367493.gif[/ATTACH]
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2006, 18:02
#11
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


А тут смотрели?
http://www.artekstroy.ru/tfixarm.shtml

Тема неметаллической арматуры и связей из нее потихонечку раскачивается.
Витос вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2006, 01:37
#12
alisa


 
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302


Для X-DeViL:
Все так и есть. Это сугубо местная, непоятно на чем основанная бумага. На официальном сайте Администрации об этом документе сказано: "может использоваться". А можно и наплевать. Свои-то мысли какие?
alisa вне форума  
Ответ